Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Høj drift konstant

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Besvar
Brugeravatar
Ugelvig
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1354
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønderjylland
Kontakt:

Høj drift konstant

Indlæg af Ugelvig » 11 dec 2013 19:04

Når du sammenligner en Passat med en Scotte, kunne du lige så godt sammenligne en Lada 111 og en Peugeot RCZ...

Et Passat stokerfyr, giver også varme. Er lidt ligeglad med, hvad den kører på og er ikke så fintfølende. Det er Scotten ikke, når du vil op i de virkningsgrader som Scotten kan, skal der altså være styr på mindste detalje. Derfor spiller skorstenstræk også ind.

Jeg ville klart installere en trækstabilisator mere.
/AJU

Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne :)


denjan
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 57
Tilmeldt: 05 dec 2013 10:04
Mit fyr: Scotte Blackstar bs 1016
Areal: 320
Brændsel: neova træpilelr
Fremviser gerne i postnummer: 4760

Høj drift konstant

Indlæg af denjan » 11 dec 2013 19:42

Det er også fair nok.. Bare lidt dårligt, at dem der installeret fyret overhovedet intet har bemærket omkring dette. Vi har fået det indreguleret. Ingen bemærkninger om skorsten. Så er det jo ikkenemt når man ikke selv er ekspert

Brugeravatar
Ugelvig
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1354
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønderjylland
Kontakt:

Høj drift konstant

Indlæg af Ugelvig » 11 dec 2013 20:43

Jo, men skorstenstræk er en svær størrelse, hvis den ikke lige måles af skorstensfejeren. Og den ændre sig alt efter blæst, vindretning o.lign. Derfor montere man jo netop trækstabilisatorne for at udjævne de store sug, der ellers ville komme.
/AJU

Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne :)

pso
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 835
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Modtaget likes: 5 gange

Høj drift konstant

Indlæg af pso » 11 dec 2013 22:30

Min ræsktabilisator åben helt vandret der regtig piver som f.eks i stormen, Ved 10 m/sek står den kun halvt åben, det ser ud til at fungere perfekt. Jeg tror mere på at du havde for lave P og I værdier så den er alt for længe om at regulere

denjan
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 57
Tilmeldt: 05 dec 2013 10:04
Mit fyr: Scotte Blackstar bs 1016
Areal: 320
Brændsel: neova træpilelr
Fremviser gerne i postnummer: 4760

Høj drift konstant

Indlæg af denjan » 15 dec 2013 09:36

Så er der lavet indvejning igen igen.. Tre afvejninger og taget et gennemsnit som siger 1180g.. Dette i forhold til 925 for en uge siden.. Har hældt lidt madolie i til rens inden. Blæser står til 22, 28, 38. Jeg synes flammen er pæn gul..

Kørt fornuftigt i løbet af lørdagen. Nulstillede tæller på magasin for at kunne følge forbrug. kl 23 havde det forbrugt 14 kg på ca 9 timer så det virkede ok.. Her til morgen viste den så 45 kg!! Temperatur 65 grader og drift på 77%. Der har ikke været nogen eltænding så det har ikke været i pause.

Så nu vil jeg gerne høre om der en nogen der kan forklare hvordan styringen bør virke ??

Min ønskede kedeltemperatur er 70 grader.

Hvordan kan temperaturen være over feks 77 grader og drift stadig på over 70% ? Hvordan kan temperaturen bare styrtdykke over natten til 65 grader.. Hvad sker der så når det bliver koldt ? Det var 5 grader i nat.

For mig at se er der 3 muligheder tilbage :

PI tal skal indstilles som nogle har foreslået

Der skal installeres en ekstra trækstabilisator. Lige nu blæser det vel en 10 m/s og den vipper mellem 0 og ca. 45 grader

Det er et mandagsfyr.. Brænderen er allerede blevet skiftet pga. defekt i snegl. Lige nu virker det som om styringen simpelthen ikke kører korrekt. Med mindre min opfattelse er forkert.. Jeg ville mene temperaturen så vidt muligt skulle holdes på de 70 grader og drift justere op og ned efter dette. Her virker det især som om den ikke sætter drift ned selv om temperaturen allerede er markant over det ønskede.



Nogle input?


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Høj drift konstant

Indlæg af pille bruger » 15 dec 2013 09:47

denjan skrev:Så er der lavet indvejning igen igen.. Tre afvejninger og taget et gennemsnit som siger 1180g.. Dette i forhold til 925 for en uge siden.. Har hældt lidt madolie i til rens inden. Blæser står til 22, 28, 38. Jeg synes flammen er pæn gul..

Kørt fornuftigt i løbet af lørdagen. Nulstillede tæller på magasin for at kunne følge forbrug. kl 23 havde det forbrugt 14 kg på ca 9 timer så det virkede ok.. Her til morgen viste den så 45 kg!! Temperatur 65 grader og drift på 77%. Der har ikke været nogen eltænding så det har ikke været i pause.

Så nu vil jeg gerne høre om der en nogen der kan forklare hvordan styringen bør virke ??

Min ønskede kedeltemperatur er 70 grader.

Hvordan kan temperaturen være over feks 77 grader og drift stadig på over 70% ? Hvordan kan temperaturen bare styrtdykke over natten til 65 grader.. Hvad sker der så når det bliver koldt ? Det var 5 grader i nat.

For mig at se er der 3 muligheder tilbage :

PI tal skal indstilles som nogle har foreslået

Der skal installeres en ekstra trækstabilisator. Lige nu blæser det vel en 10 m/s og den vipper mellem 0 og ca. 45 grader

Det er et mandagsfyr.. Brænderen er allerede blevet skiftet pga. defekt i snegl. Lige nu virker det som om styringen simpelthen ikke kører korrekt. Med mindre min opfattelse er forkert.. Jeg ville mene temperaturen så vidt muligt skulle holdes på de 70 grader og drift justere op og ned efter dette. Her virker det især som om den ikke sætter drift ned selv om temperaturen allerede er markant over det ønskede.



Nogle input?

Fyret skal ikke gå på pause. Det skal køre 24/7.
Effekten afhænger af hvor meget varme du trækker ud af fyret + at afvejning og indstilling af luft er korrekt.
PI tal bestemmer hvor hurtigt fyret skal regulere på temperatur ændringer.
Har du radiatorer er det en indstilling, har du kun gulvvarme er det en anden indstilling der er brug for.
Har du et link til fyret ?
Ellers kom med dine indstillinger, så er det nemmere at give et godt råd.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

denjan
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 57
Tilmeldt: 05 dec 2013 10:04
Mit fyr: Scotte Blackstar bs 1016
Areal: 320
Brændsel: neova træpilelr
Fremviser gerne i postnummer: 4760

Høj drift konstant

Indlæg af denjan » 15 dec 2013 10:13

Hej igen,
det er et Scotte Blackstar 1016.

Jeg har både gulvvarme og radiatorer. Der er dog ikke skruet så meget op for radiatorer.

Har følgende indstillinger :

Sneglydelse : 1180g (Indvejet i går)
Blæser: 22, 28, 38
PI har jeg prøvet ændre til : 2.5, 0.25, 10

Sidste check sagde 70,7 grader men stadig 98% drift..

Og passer mine tal fra magasinet så er der brugt 8(!) kg piller på 2½ time. Der er rigeligt godt med blæst udenfor. Trækstabilisatoren svinger mellem lukket og næsten helt åben.

Bruger neova 6mm træpiller.. Det var vist det hele..

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Høj drift konstant

Indlæg af pille bruger » 15 dec 2013 10:15

denjan skrev:Hej igen,
det er et Scotte Blackstar 1016.

Jeg har både gulvvarme og radiatorer. Der er dog ikke skruet så meget op for radiatorer.

Har følgende indstillinger :

Sneglydelse : 1180g (Indvejet i går)
Blæser: 22, 28, 38
PI har jeg prøvet ændre til : 2.5, 0.25, 10

Sidste check sagde 70,7 grader men stadig 98% drift..

Og passer mine tal fra magasinet så er der brugt 8(!) kg piller på 2½ time. Der er rigeligt godt med blæst udenfor. Trækstabilisatoren svinger mellem lukket og næsten helt åben.


Bruger neova 6mm træpiller.. Det var vist det hele..
Jeg mangler den effekt du har indstillet brænderen på ?
Den aktuelle PI indstilling.
Hvilken version er der i styringen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

denjan
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 57
Tilmeldt: 05 dec 2013 10:04
Mit fyr: Scotte Blackstar bs 1016
Areal: 320
Brændsel: neova træpilelr
Fremviser gerne i postnummer: 4760

Høj drift konstant

Indlæg af denjan » 15 dec 2013 10:20

Aktuel PI er : 2.5, 0.25, 10. Var før standard : 1.2, 0.10, 10

Effekt er 20 KW

Ved ikke eksakt hvad version styringen er; men fyret er kun 3 mdr gammelt. Det er en styring med 3 knapper. En setup og en op og ned pil.. Kan det bruges ?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Høj drift konstant

Indlæg af pille bruger » 15 dec 2013 10:22

denjan skrev:Aktuel PI er : 2.5, 0.25, 10. Var før standard : 1.2, 0.10, 10

Effekt er 20 KW

Ved ikke eksakt hvad version styringen er; men fyret er kun 3 mdr gammelt. Det er en styring med 3 knapper. En setup og en op og ned pil.. Kan det bruges ?
Du kan åbne styringen og se versiones nr skrevet på chippen, eller efter et stop tage strømmen et øje blik.
Så skrives versions nr. i display.
Er kedlen med semi rens ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar