Hej
Jeg har lige hjulpet en ven med at opdatere hans V10 styring
vi lagde version 10.0467 på styringen og fandt så ud af at når den kører blæse rens
gør den det i 2 min selvom den står til
10 min
3 sek
50 %
jeg lagde så den gamle version på igen 10.045 men det hjalp ikke på blæse rens den blæser stadig i 2 min
med det resultat at den blæser bålet ud i lav last og kommer med manglende brændsel fejlmelding
Nogen som har en ide
Hilsen Daniel
Blæse rens kan ikke styres
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 08 aug 2012 09:39
- Mit fyr: 10 KW scotte blackstar
- Areal: 145
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6470
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Blæse rens kan ikke styres
Noget er gået i hak.DanielElneff skrev:Hej
Jeg har lige hjulpet en ven med at opdatere hans V10 styring
vi lagde version 10.0467 på styringen og fandt så ud af at når den kører blæse rens
gør den det i 2 min selvom den står til
10 min
3 sek
50 %
jeg lagde så den gamle version på igen 10.045 men det hjalp ikke på blæse rens den blæser stadig i 2 min
med det resultat at den blæser bålet ud i lav last og kommer med manglende brændsel fejlmelding
Nogen som har en ide
Hilsen Daniel
Gå ind på printet, og tryk på reset knappen.
Opdater igen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 08 aug 2012 09:39
- Mit fyr: 10 KW scotte blackstar
- Areal: 145
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6470