Hjemme teori skrev:Jeg tror godt du kan få det til at køre bedre også med den store kedel. Selvfølgelig giver det nogle udfordringer, ved meget varierende varme aftag, men det kan godt virke. Ellers var der jo ingen ide i at kunne justere PI.
Men for at lette arbejdet skal du nok have maks styr på din retur. Den skal ved almindelig drift højst variere 2 grader. Så i kedelvand med den, alternativt med en dyklomme med pasta. Hvis ikke den bliver jævn må du overveje at investere i en bedre. Kedeltemperaturen kan du så også hjælpe med zinkpasta.
Når der er styr på det, så prøv at justere PI lidt mere aggressivt. Prøv en P på 4 og en I på 0,2 til 0.35
Så er shunt føler flyttet, og returen mere stabil. Er det acceptabelt som den opfører sig nu?