Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

V10 -10.032 , nu med askeskuffen fuld af uafbrændte piller

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

V10 -10.032 , nu med askeskuffen fuld af uafbrændte piller

Indlæg af pille bruger » 13 nov 2013 21:36

Start med at opdatere til sidste ny version her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Gå ind i menu system og vælg din brænder, og sæt lysføler til mellemste følsomhed.
Lav en pille afvejning, og indstil fyret efter manualen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


calle

V10 -10.032 , nu med askeskuffen fuld af uafbrændte piller

Indlæg af calle » 13 nov 2013 21:38

Hvad er det jeg går glip af med 4.99 :roll:

Venlig hilsen

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

V10 -10.032 , nu med askeskuffen fuld af uafbrændte piller

Indlæg af Hjemme teori » 13 nov 2013 21:44

Så skal jeg lige sikre mig! Så er vi enige om at alle settings bliver nulstillet til default når jeg vælger brænder, ikke?

Så jeg skal have noteret alt ned, urstyring, rens, mm?

Og skal jeg altid starte forfra med justering ved opdatering? Eller er det denne version der gør jeg skal justere forfra. Mere fyret kører perfekt, alså bortset fra hvis det går ud, hvilket det kun har gjort ved kompressor rens (og så altså fyldt askeskuffen med piller).
Mvh. Sophus

Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

V10 -10.032 , nu med askeskuffen fuld af uafbrændte piller

Indlæg af lamborg » 13 nov 2013 22:03

Jo sophus de bliver nul stillet .
Men du kan se i loggen var den har stillet på og hvilke tal den har stillet fra. Pas på ikke overse komp rens . Den satte min ned fra 999kg til 0kg og det er lig med slået fra så efter en uge uden komp rens var hele herden en stor brændende klump helt til loftet :-)
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2518
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 233 gange

V10 -10.032 , nu med askeskuffen fuld af uafbrændte piller

Indlæg af Hjemme teori » 13 nov 2013 23:37

pille bruger skrev:Start med at opdatere til sidste ny version her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Gå ind i menu system og vælg din brænder, og sæt lysføler til mellemste følsomhed.
Lav en pille afvejning, og indstil fyret efter manualen.
Så er der opdateret, justeret og testet.

Lysføleren kører nu stabilt på 100lux.

Men ved kompressorens er det de samme. Dvs ikke helt, for nu holdte jeg øje, så der nåede ingen piller i askeskuffen. Fyret går i rens, køre blæs (det går faktisk i 0 lux) og skyder kompressoren. Herefter kører fyret videre med 10%drift de 120 sek. og her begynder det at svinge mellem 0 og 12 lux. Og når der er lys skruer fyret bar op og havner på 100%, men stadig mellem 0 og 12 lux
Mvh. Sophus


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

V10 -10.032 , nu med askeskuffen fuld af uafbrændte piller

Indlæg af pille bruger » 14 nov 2013 07:14

Hjemme teori skrev:
Så er der opdateret, justeret og testet.

Lysføleren kører nu stabilt på 100lux.

Men ved kompressorens er det de samme. Dvs ikke helt, for nu holdte jeg øje, så der nåede ingen piller i askeskuffen. Fyret går i rens, køre blæs (det går faktisk i 0 lux) og skyder kompressoren. Herefter kører fyret videre med 10%drift de 120 sek. og her begynder det at svinge mellem 0 og 12 lux. Og når der er lys skruer fyret bar op og havner på 100%, men stadig mellem 0 og 12 lux

Så skal du justerer tallene til kompressor rens.
Lav et stop hver dag ( urstyring ), og lad kompressor rens skyde alt ( det hele ) af herden.
Forslag urstyring : Periode 23 timer - start tid 1 12.00
og tal til rens : 99 kg - kompressor tid 50 - ventetid 180 - blæser effekt 100% -
renseinterval 10 min - rensetid 5 sek - blæser rens 50%
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Slettet 15549

V10 -10.032 , nu med askeskuffen fuld af uafbrændte piller

Indlæg af Slettet 15549 » 14 nov 2013 08:07

pille bruger skrev:

Så skal du justerer tallene til kompressor rens.
Lav et stop hver dag ( urstyring ), og lad kompressor rens skyde alt ( det hele ) af herden.
Forslag urstyring : Periode 23 timer - start tid 1 12.00
og tal til rens : 99 kg - kompressor tid 50 - ventetid 180 - blæser effekt 100% -
renseinterval 10 min - rensetid 5 sek - blæser rens 50%
Skal kompressoren blæse i 50 sek???
Eller er det en slåfejl ?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

V10 -10.032 , nu med askeskuffen fuld af uafbrændte piller

Indlæg af pille bruger » 14 nov 2013 08:36

Bon Scott skrev:
Skal kompressoren blæse i 50 sek???
Eller er det en slåfejl ?

Den er god nok :great:
Tallet er jo i 1/10 sek det giver 5 sek trykluft, og det er det der skal til for at blæse alt af herden.
Lige nu giver hans blæs kun et skub i bunken, der ikke blæser det hele ud.
Styringen ser lidt lys og køre op i effekt.
Alternativt kan han stille tiden ned og kun skubbe en meget mindre / lille del at toppen af askedyngen væk.
Det er jo meget sjovt at kigge på, men det flyttet ikke nogen ting.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Slettet 15549

V10 -10.032 , nu med askeskuffen fuld af uafbrændte piller

Indlæg af Slettet 15549 » 14 nov 2013 09:29

pille bruger skrev:

Den er god nok :great:
Tallet er jo i 1/10 sek det giver 5 sek trykluft, og det er det der skal til for at blæse alt af herden.
Lige nu giver hans blæs kun et skub i bunken, der ikke blæser det hele ud.
Styringen ser lidt lys og køre op i effekt.
Alternativt kan han stille tiden ned og kun skubbe en meget mindre / lille del at toppen af askedyngen væk.
Det er jo meget sjovt at kigge på, men det flyttet ikke nogen ting.
På styring er det i sek
På stokerkontrol er det 1/10 sek

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

V10 -10.032 , nu med askeskuffen fuld af uafbrændte piller

Indlæg af pille bruger » 14 nov 2013 09:53

Bon Scott skrev:
På styring er det i sek
På stokerkontrol er det 1/10 sek
icon_cheesygrin.gif bare giv den luft new15
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar