Indlæg af Compeed »

Hej alle,

jeg har netop fået sat gang i min Scotte mini BS i dag.
Jeg har lidt konstateringer..:

Jeg kan ikke finde ud af hvordan jeg låser ydelsen på 10-50-100%. Jeg kører med nyeste V10 software .466.
Fyret har kørt i nu 5 timer med ydelse på mellem 50-100% konstant. (ca.6kg piller)

jeg har mange flere spørgsmål, men dette må jeg starte med:-)

Mvh.

Peter
Lellinge - Køge

levi

Komplet noob - brug for hjælp

Indlæg af levi »

Compeed skrev:Hej alle,

jeg har netop fået sat gang i min Scotte mini BS i dag.
Jeg har lidt konstateringer..:

Jeg kan ikke finde ud af hvordan jeg låser ydelsen på 10-50-100%. Jeg kører med nyeste V10 software .466.
Fyret har kørt i nu 5 timer med ydelse på mellem 50-100% konstant. (ca.6kg piller)

jeg har mange flere spørgsmål, men dette må jeg starte med:-)

Mvh.

Peter
Lellinge - Køge
Du sætter min og max ydelse til 10 procent først.

Herefter sætter du min og max ydelse til 50 procent.

Og til sidst sætter du min og max ydelse til 100 procent.
Compeed
Stoker II
Stoker II
10
Indlæg: 30
Tilmeldt: 22 jun 2013 11:48
Mit fyr: Scotte Mini BS 16KW
Areal: 207
Brændsel: Piller - German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 5000
Blevet takket: 2 gange

Komplet noob - brug for hjælp

Indlæg af Compeed »

Tak:-) det har jeg også læst mig frem til, men jeg kan ikke se mig ud af i hvilket skærmbillede det skal foregå?
/Peter
Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
12
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Kontakt:

Komplet noob - brug for hjælp

Indlæg af lamborg »

extern snegl
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Compeed
Stoker II
Stoker II
10
Indlæg: 30
Tilmeldt: 22 jun 2013 11:48
Mit fyr: Scotte Mini BS 16KW
Areal: 207
Brændsel: Piller - German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 5000
Blevet takket: 2 gange

Komplet noob - brug for hjælp

Indlæg af Compeed »

ok.. men der står følgende under autoberegning:
Min effekt ved 10% = 2KW
Nominel effekt = 16KW

/Peter

Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
12
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Kontakt:

Komplet noob - brug for hjælp

Indlæg af lamborg »

Ja så sætter du min effekt til 1,6 og max til 1,6 så er den låst i 10% . 50% er så 8kw på begge og 100% er 16Kw .
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Kigan
Stoker XI
Stoker XI
15
Indlæg: 512
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm

Komplet noob - brug for hjælp

Indlæg af Kigan »

der skal være et sted hvor der stå min ydelse og max ydelse.
Mvh
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Slettet 15549

Komplet noob - brug for hjælp

Indlæg af Slettet 15549 »

I den menu der hedder regulering kan du låse i 10 50 og 100%
Husk både min og max skal stå på det samme
Compeed
Stoker II
Stoker II
10
Indlæg: 30
Tilmeldt: 22 jun 2013 11:48
Mit fyr: Scotte Mini BS 16KW
Areal: 207
Brændsel: Piller - German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 5000
Blevet takket: 2 gange

Komplet noob - brug for hjælp

Indlæg af Compeed »

Tusind tak alle!!:jeg tester i morgen. :-)

/peter
Brugeravatar
DBS
Stoker XI
Stoker XI
11
Indlæg: 546
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange

Komplet noob - brug for hjælp

Indlæg af DBS »

prøv at finde det sted hvor der står "stage" og sætte den til 4, så er alle parameter låst op :wink: