størrelse af pillefyr og mængde piller

: 02 nov 2013 18:46
af rolfdrengen
Har fået bud fra 2 forskellige smede vedr størrelse af pillefyr
Vores hus er med udnyttet kælder , stue, 1 sal samt 2 sal, ca 230 kvm
den ene siger 10 KW scotte er rigeligt den anden anbefaler 16KW
Fyret skal også opvarme brugsvand (200 L Vølund vandtank)
erfaringer ???
derudover er der spørgsmålet om mængden af piller, pt bruger vi 26555 Kwh årligt, hvor mange piller er det
Huset er fra 1935 og vel mellem godt isoleret

størrelse af pillefyr og mængde piller

: 02 nov 2013 21:24
af Ladegaard10
Du skal have et 16 KW
Et godt bud på mængde af piller er 6000- 7000 kg

størrelse af pillefyr og mængde piller

: 03 nov 2013 08:03
af triumph
Hvis du benytter NBE´s beregningsprogram ( http://www.nbe.dk/download/beregningsprogrammer.html) så er minimum kedel størrelse 11 KW (= 16 kw anlæg) og et årligt pilleforbrug på 6,2 tons

størrelse af pillefyr og mængde piller

: 03 nov 2013 08:23
af fbn
Hvis den kW du oplyser er omregnet fra olie
DVS det svare til 3000 liter fyrings olie
Så siger jeg en 10 kW da virkningen er
Bedre på en fyr som køre tæt på 100%
end en der køre omkring de 60 %

Desuden kan en 10 kW klare optil
3500 liter olie som er 33259 kW

Du skal regne med 6 tons piler.

Da du har hus i 3 etager vil spil varme
fra rum under hinanden hjælpe med
at varme rum op oven over

Så 10 kW er imø stor nok.

størrelse af pillefyr og mængde piller

: 03 nov 2013 08:48
af triumph
Der er ingen tvivl om at et 10 kw anlæg vil give den bedste økonomi.
Om en 10 Kw er stor nok kan jeg ikke tage stilling til.
Jeg ved at virknings graden på en 10 kw, allerede er svagt dykkede ved 10 KW. Den kan tunnes til 12-13 kw, men at der så smutter lidt uafbrændte piller ud over hærd kanten.

størrelse af pillefyr og mængde piller

: 03 nov 2013 09:25
af Hjemme teori
Er de 26555kWh incl. andet forbrug (en normal hustand bruger vist 3000-6000 kWh)

Har i nogen alternativ varmekilde ? (varmepumpe eller brændeovn). Så vil den jo kunne bruges til spidbelastningerne.

Hvis i har elvarme, falder fyrings prisen til ca. en 1/4. Så bliver man ofte lidt mindre "fedtet" og vægter komforten højere og det kan hurtigt give 5000 kWh og så er man måske ikke længere i tvivl om størrelsen. Så hvad har rumtemperaturen været og har i sparet på varmen?

Og til fbn ikke at en 10 kW ikke kan være nok men jeg tror ikke der er omregnet, så her skal man være opmærksom på at udnyttelsesgraden på el er 100%, ingen dårlig virkningsgrad her.

størrelse af pillefyr og mængde piller

: 03 nov 2013 09:31
af triumph
26555 kwh er ca lig 5,3 tons piller. der så bliver til 6,2 tons pga virkningsgraden på anlæget.
Du har helt ret i at andet forbrug skal fratrækkes,(hvis det ikke allerede er fratrukket) og så er en 10 kw stor nok