Indlæg af fillur » 30 okt 2013 17:42

Så fik jeg langt om længe installeret mit Scotte 10KW pillefyr.
Efter en afvejning af piller startede det op første gang.

Styringen indeholder Standard tal for Woody 6.78 Blackstar 1016.
Det er godt nok en 6.79 styring men regner med at tallene er de samme.
Eneste forskel fra standard tallene var i Eltænding / brændsel hvor den skal være 21 men
min styring stod på 25.

Det har nu kørt 1 uge helt stabilt uden stop, men der lugter af sod , har sort aske og er glans sort på kedlens sider.

Efter læsning af utallige indlæg på dette fantastiske forum, kan jeg forstå at det skal have mere luft på blæseren.

Er nu begyndt at stille blæser 1 hak opad for at få sod lugten væk og få en lysere aske farve.

Skorstenstræk står på 0 og min vejning af piller gav 1270 og 1275. (vejede 2 gange)
Kedlen står til 70' og returen på 60'.

Er det rigtigt det jeg prøver på eller er der andet end luften jeg skal kigge efter.

Flammen har jeg lidt svært ved at identificere lige nu da jeg som sagt er nystartet, men det vil jeg prøve at
undersøge i weekenden.

På forhånd tak for et godt forum icon_cheesygrin.gif


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Scotte indstilling

Indlæg af pille bruger » 30 okt 2013 18:23

Se efter at herden ligger rigtigt.
Efter spænd brænderen, så pakn
ingen er tæt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 136 gange

Scotte indstilling

Indlæg af Brandsen » 30 okt 2013 18:33

Halløj i forum,

... og hvis du har semirens på, så kontroller at den vender rigtigt, jeg kom til at vende min semirens
180 grader på et tidspunkt, og det gav sod i helt vilde mængder, for det var jo ved at kvæle Scotten,
at bypass pladen på semirensen lå det forkerte sted.
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )

Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange

Scotte indstilling

Indlæg af godsejeren » 30 okt 2013 20:18

pille bruger skrev:Se efter at herden ligger rigtigt.
Efter spænd brænderen, så pakn
ingen er tæt.
Og er der ikke noget med møtrikker på umbracoskruer til brænder ikke skal være på for at den kan slutte helt tæt i pakningen
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk

Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 57 gange

Scotte indstilling

Indlæg af godsejeren » 30 okt 2013 20:21

Og tillykke med fyret forresten :great:
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Scotte indstilling

Indlæg af pille bruger » 30 okt 2013 21:02

godsejeren skrev:
Og er der ikke noget med møtrikker på umbracoskruer til brænder ikke skal være på for at den kan slutte helt tæt i pakningen

Jo rigtigt.
Hvis de er der, så skal de væk :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

HeineJepsen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 207
Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
Areal: 150
Brændsel: Barlinek eco
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: 3

Scotte indstilling

Indlæg af HeineJepsen » 30 okt 2013 21:57

pille bruger skrev:

Jo rigtigt.
Hvis de er der, så skal de væk :great:
Hvad er det for nogle umbracoskruer? Dem der stikker ud fra fyret som brænderen "hænger" på?
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Scotte indstilling

Indlæg af pille bruger » 31 okt 2013 07:04

HeineJepsen skrev:
Hvad er det for nogle umbracoskruer? Dem der stikker ud fra fyret som brænderen "hænger" på?
Ja, det er de gevindstænger brænderen spændes fast på.
Er der to kontra møtrikker på, skal de væk.
De forhindre at man kan spænde gummi pakningen helt tæt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

fillur
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 15
Tilmeldt: 06 feb 2013 00:30

Scotte indstilling

Indlæg af fillur » 31 okt 2013 20:54

Så fik jeg endelig fri fra job så jeg kunne checke min Scotte .

Jeg startede med at rense den for det skal jo gøres alligevel.

Jeg checkede om herden sad rigtigt på brænderen.
Den kan egentlig kun sidde på en måde , for der er en kant yderst på herden og den
kan kun sættes ordentligt hvis den ligger på den afsats der er bagerst på brænderen.

Brænderen har jeg haft afmonteret og der var lidt støv i det røde dæksel der sidder ud over den.
Så måske har den ikke været spændt ordentligt.
Der var ikke gevindstang i min kedel , så jeg har selv monteret 2 .
Den er nu spændt MEGET fast med vingemøtrikker, jeg kan ikke rokke den overhovedet.

Semirens har jeg haft ude, det var helt dækket med lysebrunt støv så det er osse rengjort.
Det sidder med 'bypass pladen' bagerst ud mod røgafgangen.
Regner med det er rigtigt, det sad nemlig osse sådan.

Jeg syntes at asken er blevet lysere så den er grålig i stedet for sort.

Oven på brænderen lå der et lille bjerg af aske, er det normalt.

Jeg lavede osse en ny vejning som gav et andet resultat.
De 2 første gange sagde den 1270 g og 1275 g men denne gang sagde den 1225 g.

Jeg ændrede selvfølgelig i autoberegning og har nu sat blæsertal til standard, så må vi tage den derfra.

Har nu startet fyret op igen, starter første gang og flammen er større end jeg har set før (100%)

Jeg lader den nu køre natten over og ser hvordan den har det i morgen.
Tak for alle svarende.

Læger lige lidt billeder op. (Hvis jeg kan finde ud af det)
aske.jpg
kammer1.jpg

kammer2.jpg

låge.jpg

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Scotte indstilling

Indlæg af pille bruger » 31 okt 2013 20:58

fillur skrev:Så fik jeg endelig fri fra job så jeg kunne checke min Scotte .

Jeg startede med at rense den for det skal jo gøres alligevel.

Jeg checkede om herden sad rigtigt på brænderen.
Den kan egentlig kun sidde på en måde , for der er en kant yderst på herden og den
kan kun sættes ordentligt hvis den ligger på den afsats der er bagerst på brænderen.

Brænderen har jeg haft afmonteret og der var lidt støv i det røde dæksel der sidder ud over den.
Så måske har den ikke været spændt ordentligt.
Der var ikke gevindstang i min kedel , så jeg har selv monteret 2 .
Den er nu spændt MEGET fast med vingemøtrikker, jeg kan ikke rokke den overhovedet.

Semirens har jeg haft ude, det var helt dækket med lysebrunt støv så det er osse rengjort.
Det sidder med 'bypass pladen' bagerst ud mod røgafgangen.
Regner med det er rigtigt, det sad nemlig osse sådan.

Jeg syntes at asken er blevet lysere så den er grålig i stedet for sort.

Oven på brænderen lå der et lille bjerg af aske, er det normalt.

Jeg lavede osse en ny vejning som gav et andet resultat.
De 2 første gange sagde den 1270 g og 1275 g men denne gang sagde den 1225 g.

Jeg ændrede selvfølgelig i autoberegning og har nu sat blæsertal til standard, så må vi tage den derfra.

Har nu startet fyret op igen, starter første gang og flammen er større end jeg har set før (100%)

Jeg lader den nu køre natten over og ser hvordan den har det i morgen.
Tak for alle svarende.

Læger lige lidt billeder op. (Hvis jeg kan finde ud af det)
aske.jpg
kammer1.jpg

kammer2.jpg

låge.jpg
:great: Fint.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/