Side 2 af 3

Kan den køre mere stabil i temp

: 26 okt 2013 12:37
af Zarge
Hvad sker der lige med de følere? Hvorfor ligger de på 199? Er det noget Stoker kontrol gør når de mangler?

Kan den køre mere stabil i temp

: 26 okt 2013 12:48
af WoodyHugo
Zarge skrev:Hvad sker der lige med de følere? Hvorfor ligger de på 199? Er det noget Stoker kontrol gør når de mangler?
Ja , fordi de ikke er monteret :lol:

Kan den køre mere stabil i temp

: 26 okt 2013 13:49
af Suprals
Jeg tror det er den rigtige.! Den burde passe..? Jeg kan skifte mellem to føler typer, jeg har prøvet den anden type, det giver en helt forkert temp.
Den har også lige kørt en kompressor rens lige efter jeg har flytte røg temp. føleren, så jeg tror lige den skal finde sig selv igen..!!???

Kan den køre mere stabil i temp

: 26 okt 2013 13:59
af Kigan
det ser da fornuftigt ud med rør temp nu.

Kan den køre mere stabil i temp

: 26 okt 2013 23:15
af Suprals
Nååå har lige sat røg temp. føleren på et andet opsæt ser noget mere normal ud nu...

Kan den køre mere stabil i temp

: 27 okt 2013 02:22
af Hjemme teori
Ja, temperaturen er "måske" mere korrekt, men den har stadig ikke meget med ydelsen at gøre. De kører næsten uafhængigt af hinanden og burde følges ad.

Derudover "svinger" fyret stadig så det skal lige fin-indstilles for at blive perfekt. http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf (prøv at skrue meget lidt ned for P eller op for I)

Og husk også at en forkert dosering fra sneglen kan sende PI på afveje, så næste gang fyret opfører sig, kan det bare være snegleydelsen der har ændret sig, så man lige skal lave en afvejning.

Kan den køre mere stabil i temp

: 27 okt 2013 11:11
af Suprals
Okay...! ja det kan jeg godt se... jeg har lige givet P (2.5) 0.2 ned til (2.3) og I(0.2) 0.1 op til (0.3) Det er spænende at følge med, men jeg kan godt forstå det kræver en del viden at få det til at køre optimalt.... Vi har skruet styringen ned til 20kw i den varme tid her... men jeg ved ikke om det er klogt..? Det er en 30Kw brænder...!

Kan den køre mere stabil i temp

: 27 okt 2013 11:27
af pille bruger
Suprals skrev:Okay...! ja det kan jeg godt se... jeg har lige givet P (2.5) 0.2 ned til (2.3) og I(0.2) 0.1 op til (0.3) Det er spænende at følge med, men jeg kan godt forstå det kræver en del viden at få det til at køre optimalt.... Vi har skruet styringen ned til 20kw i den varme tid her... men jeg ved ikke om det er klogt..? Det er en 30Kw brænder...!
Det hjælper ingen ting at ændre på Kw, din herd er jo samme størrelse hele tiden,
og styringen giver ikke mere varme end der er brug for ( modulere )
Stil derfor ind efter 30 Kw, og når du indstiller på PI, så tag en ad gangen.
Det gør det nemmere at se hvad der sker og hvorfor hvad sker.

Kan den køre mere stabil i temp

: 27 okt 2013 11:43
af Suprals
Bare i orden.. :-) tak

Kan den køre mere stabil i temp

: 27 okt 2013 12:04
af Flammen
Suprals skrev:Hej igen... røg føler sidder efter trækstabilsator... jeg tror lige jeg prøver at flytte den om 10 min. så kan vi se om det hjælper.... selve kedel og brænder renser vi hver uge,( med kompressor kit) da der ryger mange piller i gennem systemet..
det får du ikke noget brugbart ud af.
RT føler skal sidde lige efter kedlen, inden TS