Hej med jer!
Står for at skulle sætte min nye Scotte 10kw op i den kommende uge, og er blevet lidt i tvivl om udformningen af min kedelshunt. Eftersom garantien ryger hvis ikke returvandet holdes på ca 60 grader, vil jeg jo gerne have styr på dette!
På det gamle fyr (KL Stoker) havde jeg etableret en kedelshunt, hvor blanderen var en ESBE 3-vejs manuel ventil. Umiddelbart tænkte jeg bare at bruge denne igen, men eftersom Scotten jo er modulerene - vil det nok blive ret svært at ramme den høje, stabile returtemperatur tænker jeg.
Men hvad skal jeg så have? Har en 3/4" shuntventil liggende (http://www.hedestoker.dk/?item=3965), men min resterende rørføring i fyrrummet er udført i 1". Vil det så ikke være en dårlig ide at udføre shunten mellem frem- og returløb i 3/4"?
Pumpen regner jeg med at have siddende på returløbet, mellem shunten og fyret.
Håber nogen kan af-mystificere det hele for mig
Tak!
Mvh
Flemming
Scotte 10kw - kedelshunt
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Scotte 10kw - kedelshunt
Du kan fint anvende den shunt fra Hedstoker.
Ingen problemer i det, og den skal bare stå på mindst 55 gr.
Ingen problemer i det, og den skal bare stå på mindst 55 gr.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 24 okt 2013 09:09
Scotte 10kw - kedelshunt
Hej Michael,
Super - og det betyder ikke det store at shuntforbindelsen "kun" bliver udført i 3/4" når resten er 1" ?
Super - og det betyder ikke det store at shuntforbindelsen "kun" bliver udført i 3/4" når resten er 1" ?
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Scotte 10kw - kedelshunt
Flexmaster skrev:Hej Michael,
Super - og det betyder ikke det store at shuntforbindelsen "kun" bliver udført i 3/4" når resten er 1" ?
Det er uden betydning, at shunten kun er i 3/4.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 3
- Tilmeldt: 24 okt 2013 09:09
-
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 701
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8920
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Scotte 10kw - kedelshunt
Jeg har et setup præcis som du beskriver med 1" rør og 3/4" shuntventilen, samt pumpe på retur indenfor kredsen. Det virker helt fint, men forbered dig på at din retur temp vil svinge noget alligevel, for termostaten er ikke super hurtig til at reagere.
- 347michael
- Stoker III
- 15
- Indlæg: 79
- Tilmeldt: 28 jan 2009 00:06
- Mit fyr: BS1016 semirens. 10KW brænder. Version 7
- Areal: 138 i 2 plan
- Brændsel: Helst Svenske Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Geografisk sted: Fjenneslev, Sjælland.
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 2 gange
Scotte 10kw - kedelshunt
En god beskrivelse af returshuntventiler og deres virkemåder : http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf se side 8 - 9
Måske en mulighed: http://sortvvs.dk/search/?q=tvm-h
Venligst Michael
Måske en mulighed: http://sortvvs.dk/search/?q=tvm-h
Venligst Michael
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Scotte 10kw - kedelshunt
Husk at shunten kun blander vandet, så den skal ikke levere fuldt flow.
Ventilen er helt sikkert mindre i lysningen end det 3/4" rør, så ventilen og ikke rørene er flaskehalsen.
Min installation er PT. i 3/4" rør og de flytter 1,8m3/h og det giver ca. 22Kw og dit fyr er 10kW.
Så du behøver "overhovedet" ikke tænke på om det er et problem, for det er det ikke
Ventilen er helt sikkert mindre i lysningen end det 3/4" rør, så ventilen og ikke rørene er flaskehalsen.
Min installation er PT. i 3/4" rør og de flytter 1,8m3/h og det giver ca. 22Kw og dit fyr er 10kW.
Så du behøver "overhovedet" ikke tænke på om det er et problem, for det er det ikke
Mvh. Sophus