Ladegaard10 skrev:Køre du med vvb prioritering, hvis ja så ser styringen ikke på kedel temperatur men kun på vvb temperatur, og når vvb er oppe på temperatur så er fyret så varmt at fordi det køre 100 % og fyret vil nu skyde langt over setpunkt for fyret, og falder ud på overkogningssikring
Sjovt NBE kun ser på vvb temperatur når man køre med vvb prioritering, og ikke på begge temperatur
Den kigger altså stadig på kedeltemp
Den er bare ændret til ønsket vvb temp + 20 grader
Okay hos mig ser den ikke på kedeltemp, så den køre med 100 % hele tiden, der kommer en info i displayet at kedel er for varm til varmtvand produktion, bom så falder den på overkogssikring
Der skal siges jeg har v10 styring
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Ladegaard10 skrev:Okay hos mig ser den ikke på kedeltemp, så den køre med 100 % hele tiden, der kommer en info i displayet at kedel er for varm til varmtvand produktion, bom så falder den på overkogssikring
Der skal siges jeg har v10 styring
Der må jeg lige rette dig.
Det er forkert at den ikke ser på kedeltemp.
Den ser på kedeltemp. som under vvb. produktion ænders til vvb. temperatur + 20 gr.
Bliver din kedel for varm, har du mulighed for at sætte effekten ned under vvb produktion.
Det er sikkert fordi din vvb. er for lille eller måske trænger til at blive renset for kalk.
Okay så kan jeg ikke forstå den falder ud på overkogssikring når den køre vvb på 100 % selv om der kommer info i info i displayet at kedel er for varm til varmtvand produktion.
Min vvb er helt ny på 110 L
Jeg har sat effekten ned på varmtvand produktion
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Ladegaard10 skrev:Okay så kan jeg ikke forstå den falder ud på overkogssikring når den køre vvb på 100 % selv om der kommer info i info i displayet at kedel er for varm til varmtvand produktion.
Min vvb er helt ny på 110 L
Jeg har sat effekten ned på varmtvand produktion
Det var da en spøjs fejlmelding, hvad kan få styringen til at skrive sådan ?
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Ladegaard10 skrev:Det er ikke en fejlmelding
Det er en info, men hvis jeg ikke køre med begrænset effekt til vvb, så falder min også ud på overkogssikring
Virker shunt og pumpe ?
Det lyder jo som om varmen ikke kan komme væk fra kedlen.
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.