Forbliver længe i VVB-drift... :-(
Jeg har lidt et problem at scotten forbliver i vvb-drift ALT for længe...
Problemet er at fyret jo slukker når den er færdig med vvb, og så skal tænde op igen når temperaturen bliver lav nok... Men da huset også er koldt, så er det INTET problem at få varmen ud af vandet EFTER den skifter fra vvb-prioritet igen... Men MENS så pimper den jo bare vandet rundt i vvb, og er derfor længe om at falde i temperatur, mens huset fryser... :-(
Jeg har sat "Forbliv i VVB-drift" til "0" (har prøvet lidt forskelligt)
Og "VVB overlap" (taget fra hukommelsen... mener den hedder sådan) til "10"
Seneste observation:
2013-10-15 17:35:58 OPTÆNDING -> DRIFT
2013-10-15 17:29:20 VENT -> OPTÆNDING
2013-10-15 17:29:15 STOPPET -> VENT
2013-10-15 16:55:03 SLUKKET -> STOPPET
2013-10-15 16:55:03 VVB -> STOPPET EKSTERN KONTAKT
2013-10-15 15:53:20 OPTÆNDING -> VVB
"STOPPET EKSTERN KONTAKT" forstår jeg stadig ikke, da den ikke er aktiv! Jeg styrer den på "ekstern temperatur"
Ca kl. 17:25 hev jeg selv stikket ud til motorventilen (var stadig aktiveret i styringen). Nu blev vandet pumpet gennem huset og temperaturen faldt hurtigt, og fyret startede...
Undervejs slukkede udgangen til ventilen, hvad der får den til at falde ved jeg ikke, men det var altså over en halv time efter at vvb var varm...
Nogen forslag?
Problemet er at fyret jo slukker når den er færdig med vvb, og så skal tænde op igen når temperaturen bliver lav nok... Men da huset også er koldt, så er det INTET problem at få varmen ud af vandet EFTER den skifter fra vvb-prioritet igen... Men MENS så pimper den jo bare vandet rundt i vvb, og er derfor længe om at falde i temperatur, mens huset fryser... :-(
Jeg har sat "Forbliv i VVB-drift" til "0" (har prøvet lidt forskelligt)
Og "VVB overlap" (taget fra hukommelsen... mener den hedder sådan) til "10"
Seneste observation:
2013-10-15 17:35:58 OPTÆNDING -> DRIFT
2013-10-15 17:29:20 VENT -> OPTÆNDING
2013-10-15 17:29:15 STOPPET -> VENT
2013-10-15 16:55:03 SLUKKET -> STOPPET
2013-10-15 16:55:03 VVB -> STOPPET EKSTERN KONTAKT
2013-10-15 15:53:20 OPTÆNDING -> VVB
"STOPPET EKSTERN KONTAKT" forstår jeg stadig ikke, da den ikke er aktiv! Jeg styrer den på "ekstern temperatur"
Ca kl. 17:25 hev jeg selv stikket ud til motorventilen (var stadig aktiveret i styringen). Nu blev vandet pumpet gennem huset og temperaturen faldt hurtigt, og fyret startede...
Undervejs slukkede udgangen til ventilen, hvad der får den til at falde ved jeg ikke, men det var altså over en halv time efter at vvb var varm...
Nogen forslag?
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
Forbliver længe i VVB-drift... :-(
Hvis fyret er startet op for at lave varmt vand forbliver trevejs ventil åben efter fyret er slukket til kedeltemp er mindre end 5 højere end temp i vvbZarge skrev:Jeg har lidt et problem at scotten forbliver i vvb-drift ALT for længe...
Problemet er at fyret jo slukker når den er færdig med vvb, og så skal tænde op igen når temperaturen bliver lav nok... Men da huset også er koldt, så er det INTET problem at få varmen ud af vandet EFTER den skifter fra vvb-prioritet igen... Men MENS så pimper den jo bare vandet rundt i vvb, og er derfor længe om at falde i temperatur, mens huset fryser... :-(
Jeg har sat "Forbliv i VVB-drift" til "0" (har prøvet lidt forskelligt)
Og "VVB overlap" (taget fra hukommelsen... mener den hedder sådan) til "10"
Seneste observation:
2013-10-15 17:35:58 OPTÆNDING -> DRIFT
2013-10-15 17:29:20 VENT -> OPTÆNDING
2013-10-15 17:29:15 STOPPET -> VENT
2013-10-15 16:55:03 SLUKKET -> STOPPET
2013-10-15 16:55:03 VVB -> STOPPET EKSTERN KONTAKT
2013-10-15 15:53:20 OPTÆNDING -> VVB
"STOPPET EKSTERN KONTAKT" forstår jeg stadig ikke, da den ikke er aktiv! Jeg styrer den på "ekstern temperatur"
Ca kl. 17:25 hev jeg selv stikket ud til motorventilen (var stadig aktiveret i styringen). Nu blev vandet pumpet gennem huset og temperaturen faldt hurtigt, og fyret startede...
Undervejs slukkede udgangen til ventilen, hvad der får den til at falde ved jeg ikke, men det var altså over en halv time efter at vvb var varm...
Nogen forslag?
Det kan du ikke ændre på
Måske kun ved at nedgradere til 10.032 det er først kommet til i version 10.040
-
- Stoker VI
- Indlæg: 213
- Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
- Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
- Areal: 160
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Nordborg
- Modtaget likes: 1 gang
- Kontakt:
Forbliver længe i VVB-drift... :-(
Hvad står der inde under vvb, Forbliv i VVB-drift ?
Den skal stå på 0, ellers køre den på vvb indtil tiden er udløbet
Den skal stå på 0, ellers køre den på vvb indtil tiden er udløbet
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
- J-B
- Stoker XVI
- Indlæg: 1548
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7950
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Geografisk sted: Thorup Mors
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Forbliver længe i VVB-drift... :-(
Hej Zarge og tak for sidst.
Prøv at sætte "Bliv i VVB drift" til 0, på din styring.
Ps. kom lige til at tænke på, har du din flowmåler sat til 10L/puls under pumpe? da din VVB kun aftager maks. 4,5kw sammen med din håndklædetørrer, den burde aftage 7,5kw.
Prøv at sætte "Bliv i VVB drift" til 0, på din styring.
Ps. kom lige til at tænke på, har du din flowmåler sat til 10L/puls under pumpe? da din VVB kun aftager maks. 4,5kw sammen med din håndklædetørrer, den burde aftage 7,5kw.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Forbliver længe i VVB-drift... :-(
Det er da forhåbentlig løgn!Bon Scott skrev:
Hvis fyret er startet op for at lave varmt vand forbliver trevejs ventil åben efter fyret er slukket til kedeltemp er mindre end 5 højere end temp i vvb
Det kan du ikke ændre på
Måske kun ved at nedgradere til 10.032 det er først kommet til i version 10.040
Det ender sgu da med at man skal skifte tilbage til fastbrændsel hvis man vil ha noget der opfører sig bare en smule intelligent!?!
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Forbliver længe i VVB-drift... :-(
"0" som jeg skrev i oplæget ;-)Ladegaard10 skrev:Hvad står der inde under vvb, Forbliv i VVB-drift ?
Den skal stå på 0, ellers køre den på vvb indtil tiden er udløbet
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Forbliver længe i VVB-drift... :-(
Selv tak mester, tak for hjælpen!J-B skrev:Hej Zarge og tak for sidst.
Prøv at sætte "Bliv i VVB drift" til 0, på din styring.
Ps. kom lige til at tænke på, har du din flowmåler sat til 10L/puls under pumpe? da din VVB kun aftager maks. 4,5kw sammen med din håndklædetørrer, den burde aftage 7,5kw.
Jeps, som jeg skrev i oplæget ;-)
Humm...ja den står til 10l/puls...
Mvh Tonni Madsen
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/zarge.html
- J-B
- Stoker XVI
- Indlæg: 1548
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7950
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Geografisk sted: Thorup Mors
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Forbliver længe i VVB-drift... :-(
Zarge, kan du ikke lige prøve at løsne toppen på dine kontraventiler, en af gangen, for at prøve om den lille luftgurglen kan fjernes fra pumpen? start med den nederste med pumpen kørende og derefter udluft din vvb.
Forbliver længe i VVB-drift... :-(
Tja måskeZarge skrev:
Det er da forhåbentlig løgn!
Det ender sgu da med at man skal skifte tilbage til fastbrændsel hvis man vil ha noget der opfører sig bare en smule intelligent!?!
Jeg syntes også det var lidt skørt da det blev indført i version 10.040 men har vænnet mig til det nu
Men ideen er at aftage varmen om sommeren efter fyret har lavet varmt vand hvor mange ikke har brug for varme i huset
Men jeg mener nu også at funktionen burde være valgfri ellet justerbar
Det efterløb du sætter til nul gælder kun når fyret laver varmt vand midt i en varme drift
- Zarge
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4410
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7500
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
- Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Forbliver længe i VVB-drift... :-(
TaK for svaret bon :-)
Men det bli'r mig efterhånden en større og større gåde at folk er så glade for scotten...
Brænderen er sikkert udmærket, og nogen af funktionerne i styringen er da også udmærket... Er bare ved at blive idiot over de himmel råbende tåbeligheder programmerne(eller dem der træffer beslutningerne...)
Den ene gang efter den anden præsterer... :-(
Sorry, det var et sidespring...
Men det bli'r mig efterhånden en større og større gåde at folk er så glade for scotten...
Brænderen er sikkert udmærket, og nogen af funktionerne i styringen er da også udmærket... Er bare ved at blive idiot over de himmel råbende tåbeligheder programmerne(eller dem der træffer beslutningerne...)
Den ene gang efter den anden præsterer... :-(
Sorry, det var et sidespring...
Mvh Tonni Madsen