Eltænder steget af

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
braue
Stoker IV
Stoker IV
12
Indlæg: 101
Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw version7
Areal: 128
Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: Forventet 5-7 Tons
Geografisk sted: Broager
Har takket: 1 gang

Eltænder steget af

Indlæg af braue »

Hejsa

Har lige skiftet min eltænder, det gik nemt og smertefrit, men vil så lige høre om det antal tændinger er ok eller for mange 1185 tændinger på 108 dage og tiden er 83,04, vi bruger fyret til varmt vand så det kører 24/7.
0 stillede tæller og den nye har tændt 10 gange det sidste døgn.

Mojn
Braue
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V7 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 6mm Barlinek piller

levi

Eltænder steget af

Indlæg af levi »

braue skrev:Hejsa

Har lige skiftet min eltænder, det gik nemt og smertefrit, men vil så lige høre om det antal tændinger er ok eller for mange 1185 tændinger på 108 dage og tiden er 83,04, vi bruger fyret til varmt vand så det kører 24/7.
0 stillede tæller og den nye har tændt 10 gange det sidste døgn.

Mojn
Braue
Det er mange tændinger på kort tid.....
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange

Eltænder steget af

Indlæg af triumph »

108 dage, må vel betyde at den har holdt over sommeren, så den har kun lavet vv ?
mere end 10 starter pr dag betyder altså at vvb bliver kold hver 2 time ?
Det lyder af meget.
Stopper cirkulationspumpen, når fyret bliver koldt ?(ellers trækkes der varme ud af vvb)
Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
12
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Kontakt:

Eltænder steget af

Indlæg af lamborg »

Nej der trækkes ikke varme ud af beholderen hvis to/trevejs er lukket.
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Kigan
Stoker XI
Stoker XI
15
Indlæg: 512
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm

Eltænder steget af

Indlæg af Kigan »

måske hans temp følere i vvb sender langt nede så den starter fyret når han bare bruger lidt varmt vand.
Mvh
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange

Eltænder steget af

Indlæg af triumph »

lamborg skrev:Nej der trækkes ikke varme ud af beholderen hvis to/trevejs er lukket.
Hvis der er vv prioritering med 3 vejsventil, er det ikke sådan at der åbnet til vvb, når fyret slukkes (for at fyret kan komme af med varmen) ?

Vi må vist have lidt info om anlægsopbygning
braue
Stoker IV
Stoker IV
12
Indlæg: 101
Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw version7
Areal: 128
Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: Forventet 5-7 Tons
Geografisk sted: Broager
Har takket: 1 gang

Eltænder steget af

Indlæg af braue »

Der er varmtvandsprio med en 3vejs ventil, føler er skubbet så langt op som den kan ca 40 cm (Pannex 100L) syntes selv det er lidt

Fyret kan ses her gallery/album.php?album_id=358

Fyret er ikke på nettet men er begyndt og gøre klar til det

Skal nok gå over til fyret når jeg kommer hjem engang i aften og skrive de tal ned det er sat op med

Mvh
Braue
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V7 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 6mm Barlinek piller
braue
Stoker IV
Stoker IV
12
Indlæg: 101
Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw version7
Areal: 128
Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: Forventet 5-7 Tons
Geografisk sted: Broager
Har takket: 1 gang

Eltænder steget af

Indlæg af braue »

Her mine tal

Min shunt er indstillet til 45 Grader

Chip version er 6.73 på en Blackstar 1016

01 temperatur
Kedel temperatur 65 grader
Kedel Diff over 10 grader
Kedel Diff under 5 grader
VVB temperatur 56 grader
VVB Diff under 5 grader
Pumpe start 50 grader
Pumpe stop 43 grader
EXT Stop Temp. 0 Grader
EXT Diff Temp. 5 Grader
Kontakt Vent. 1 min

03 Eltænding
Brændsel 36 sekunder
Eltænder Start 60 sekunder
Eltænder Effekt 100 %
Blæser Start 20 % blæs
Blæser Midt 15 % blæs
Blæser Slut 25 % blæs
Max Tid 10 min
Total Antal 22
Total Tid 01:19
Optælling Dage 00:00
Nustill Tællere Nej

04 Autoberegning
Snegl Ydelse 885 gram / 6 minuter
Auto JA
360s test kørsel NEJ
Skorstens træk 1
Mætning Lav 3,27 %
Mætning Høj 23,7 %
Ydelse 10 kW
Min Effekt 10 %
Max Effekt 100 %
Træfyring Nej
VVB max effekt 100 %

07 Rensning
Alm. Rens periode 15 minuter
Alm. Rens tid 15 sekunder
Alm. Rens luft 55 %

09 PI regulering
P-led 1,4
I-led 0.25
Effekt / minut 10 %

10 Blæser
Lav 14 %
Midt 24 %
Høj 32 %

11 Temperatur Alarm
Max skakt temperatu 70 grader
Min kedel temperatur 30 grader

12 Tilbehør
Flow ( L / puls ) 10
Pumpe L5 NO
VVB L6 NO

14 Temperatur føler
Kedel T1 65
Røg T2 PT1000
Retur T3 NTC
VVB T4 57,1
Ude T5 NTC
Skakt T7 36,1
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V7 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 6mm Barlinek piller
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange

Eltænder steget af

Indlæg af triumph »

Jeg er ikke sikker på funktionen af 3 vejsventil, måske kan Levi hjælpe...
Hvis 3 vejs ventil står åben når fyret stopper, vil der være en vis afkøling af vvb.
Din pumpe starter ved 50 C, og stopper ved 43 C.
43 C er koldere end hvad du har i vvb,
Du kunne sætte pumpestart til 55 C og pumpe stop til 50 C
(Men det har kun noget at sige, hvis 3 vejs ventil står åben)
Ellers må du tænke over hvorfor din vvb bliver kold på 2 timer.
Jeg har monteret en timer på cirkulationspumpen, så den kører fra 04.30 til 8.00 og 14.30 til 23.00 på hverdage, samt fra 6.00 til 22 i weekender.
Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
11
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange

Eltænder steget af

Indlæg af HR LUCCA »

braue skrev:Her mine tal

Min shunt er indstillet til 45 Grader

Chip version er 6.73 på en Blackstar 1016

01 temperatur
Kedel temperatur 65 grader
Kedel Diff over 10 grader
Kedel Diff under 5 grader
VVB temperatur 56 grader
VVB Diff under 5 grader
Pumpe start 50 grader
Pumpe stop 43 grader
EXT Stop Temp. 0 Grader
EXT Diff Temp. 5 Grader
Kontakt Vent. 1 min

03 Eltænding
Brændsel 36 sekunder
Eltænder Start 60 sekunder
Eltænder Effekt 100 %
Blæser Start 20 % blæs
Blæser Midt 15 % blæs
Blæser Slut 25 % blæs
Max Tid 10 min
Total Antal 22
Total Tid 01:19
Optælling Dage 00:00
Nustill Tællere Nej

04 Autoberegning
Snegl Ydelse 885 gram / 6 minuter
Auto JA
360s test kørsel NEJ
Skorstens træk 1
Mætning Lav 3,27 %
Mætning Høj 23,7 %
Ydelse 10 kW
Min Effekt 10 %
Max Effekt 100 %
Træfyring Nej
VVB max effekt 100 %

07 Rensning
Alm. Rens periode 15 minuter
Alm. Rens tid 15 sekunder
Alm. Rens luft 55 %

09 PI regulering
P-led 1,4
I-led 0.25
Effekt / minut 10 %

10 Blæser
Lav 14 %
Midt 24 %
Høj 32 %

11 Temperatur Alarm
Max skakt temperatu 70 grader
Min kedel temperatur 30 grader

12 Tilbehør
Flow ( L / puls ) 10
Pumpe L5 NO
VVB L6 NO

14 Temperatur føler
Kedel T1 65
Røg T2 PT1000
Retur T3 NTC
VVB T4 57,1
Ude T5 NTC
Skakt T7 36,1

Hæv din temp på VVB til 60 grader og VVB Diff under til 10 grader så får du ikke så mange starter på grund af VVB :) som den er nu er det lige før VVB kalder på varme hvis du tager en kop varmt vand icon_cheesygrin.gif .

Besvar