Side 1 af 1

Hvorfor optænding?

: 05 okt 2013 16:36
af Zarge
Hvorfor hulen starter den nu op...?
Den står til rumtemp 23° dif 1,0
Og VVB 55°...
Hvorfor står der så pludselig optænding 1...? Nogen forslag?
optænding.JPG

Hvorfor optænding?

: 05 okt 2013 17:46
af fbn
Måske ekstern kontakt

Hvorfor optænding?

: 05 okt 2013 17:52
af DBS
NBE har aktier i din pille leverandør icon_cheesygrin.gif

Hvorfor optænding?

: 05 okt 2013 18:15
af lamborg
er din rum temp da 23 gr nu ?
Redigering. Hvis du kikker i cloud vil du se at dit fyr starter op når din ekstrene er nede på 20,9 og det passer vel meget godt :-)

Hvorfor optænding?

: 06 okt 2013 01:04
af J-B
Hej Zarge.
Prøv at gå ind under hændelser på styringen og se hvad der er sket på det tidspunkt.
Det kan være fordi der har været en "hul" i strømmen, så styringen er genstartet, eller har du justeret på noget? du kan se det i loggen.
Den vil tænde op og ramme settemperatur, selvom den er inden for diff.

Hvorfor optænding?

: 06 okt 2013 16:54
af Zarge
lamborg skrev:er din rum temp da 23 gr nu ?
Redigering. Hvis du kikker i cloud vil du se at dit fyr starter op når din ekstrene er nede på 20,9 og det passer vel meget godt :-)
Normalt ja, men i dette tilfælde var den jo 22,9°... ;-)

Hvorfor optænding?

: 06 okt 2013 16:55
af Zarge
J-B skrev:Hej Zarge.
Prøv at gå ind under hændelser på styringen og se hvad der er sket på det tidspunkt.
Det kan være fordi der har været en "hul" i strømmen, så styringen er genstartet, eller har du justeret på noget? du kan se det i loggen.
Den vil tænde op og ramme settemperatur, selvom den er inden for diff.
Jeg havde faktisk ændret fra 22°->23° men det var 2 timer før eller sådan noget...