Side 2 af 2

Indstilling semirens

: 23 sep 2013 10:59
af NGC
egmadsen skrev:ja det må betyde at den holder pause i 5 timer og kører 120 sekunder
Det er korrekt :)

Jeg har også haft problemer med at semirens startede hver gang jeg tændte lys i fyrrummet. Jeg har fundet ud af det er lysstofrørene der driller, fordi stikkontakten er koblet til efter lysstofrørene, har flyttet stikket til en anden kontakt, det løste problemet. :)

Indstilling semirens

: 23 sep 2013 11:28
af egmadsen
Ja el kan lave mange mærkelige ting. Det er bare underligt hvorfor lysstof rørene kan lave ballade i systemet :-) .
Tak for hjælpen nu kører min semirens bare derud af :)

Indstilling semirens

: 23 sep 2013 15:15
af T-mek
egmadsen skrev:Ja el kan lave mange mærkelige ting. Det er bare underligt hvorfor lysstof rørene kan lave ballade i systemet :-) .
Tak for hjælpen nu kører min semirens bare derud af :)
Det er ikke så underligt endda, både lysstofrør med glimtænder eller HF "spole" genererer en del elekrisk støj, både under opstart og under drift.
Det er denne støj der får elektronikken til at gøre spøjse ting.

Indstilling semirens

: 23 sep 2013 16:25
af pll
Hvis er lystofreørerne er i orden så har NBE et problem da deres styring så ikke overholder EMC direktivet.
Mvh Peter

Indstilling semirens

: 23 sep 2013 16:48
af T-mek
pll skrev:Hvis er lystofreørerne er i orden så har NBE et problem da deres styring så ikke overholder EMC direktivet.
Mvh Peter
Vil man vide mere om det skal man finde ud af hvilke EMI / EMC regler begge dele er godkendt efter og sammeholde data.
Gerne måle med PDA (power distribution analyser) og finde ud af hvad der er årsag til problemet.
Det kan også være fejl i installationen.
Jeg har selv for nylig lavet el installation i et fyrrum og strøm til nyt Scotte med rens (og print i kedel) I rummet er 2 HF koblet lysrør og der er ingen problemer, så det kan lade sig gøre.

Indstilling semirens

: 01 okt 2013 23:45
af olldag
Hvordan ser man om der er tidsstyring i kedlen?

Indstilling semirens

: 01 okt 2013 23:54
af levi
olldag skrev:Hvordan ser man om der er tidsstyring i kedlen?
Tidsstyringen sidder bag fronten på kedlen, - afmontér den så kan du se timeren :great: