Hej
Så er jeg kommet i gang med at fyre op i pilletfyret for sæsonen 13/14
jeg har i år valgt at skrotte min laptop som stod i fyrrummet og i stedet for sat en Raspberry Pi op
derved startede jeg ved standard indstillinger igen, og synes ikke helt jeg er tilfreds og har derfor været ved at rode med nogle instillinger
det jeg synes der er galt er at fyret er for "følsom" og derved har hurtige accelerationer og ned droslinger... så derfor har jeg været ved at rode med PID indstillinger... men kan i anbefale nogle indstillinger... det er et 10 KW scotte pillefyr som jeg har... jeg synes jeg har prøvet lidt forskellige men den har ikke de bløde kurver som jeg godt kunne tænke mig... har vedlagt en graf af min kurve hvis i kan bruge det til noget... håber der er nogle der kan hjælpe mig lidt i gang igen...
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Scotte & PID
-
- Stoker III
- Indlæg: 88
- Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
- Mit fyr: Scotte 10 Kw
- Areal: 170
- Brændsel: Viking træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Geografisk sted: Jebjerg
- Kontakt:
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9824
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Scotte & PID
Fint nok, men hvad er udgangspunktet ?
Hvad står PID på nu ?
Hvilken styring og version har du ?
Hvad står PID på nu ?
Hvilken styring og version har du ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker III
- Indlæg: 88
- Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
- Mit fyr: Scotte 10 Kw
- Areal: 170
- Brændsel: Viking træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Geografisk sted: Jebjerg
- Kontakt:
Scotte & PID
Ja det glemte jeg selvfølge at skrive noget om... Det er en styring version 6.34
Og på dette tidspunkt havde jeg p værdien til at stå på 1 I på 0.15 og d på 0.
Kan desværre ikke huske hvad mine værdier var på sidste år... Men synes jeg nogle gange har set kedel værdi på 62 grader og ydelsen på 23% og burde den ikke der være på mere de omkring 10% ydelse
Og på dette tidspunkt havde jeg p værdien til at stå på 1 I på 0.15 og d på 0.
Kan desværre ikke huske hvad mine værdier var på sidste år... Men synes jeg nogle gange har set kedel værdi på 62 grader og ydelsen på 23% og burde den ikke der være på mere de omkring 10% ydelse
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9824
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Scotte & PID
webjoe skrev:Ja det glemte jeg selvfølge at skrive noget om... Det er en styring version 6.34
Og på dette tidspunkt havde jeg p værdien til at stå på 1 I på 0.15 og d på 0.
Kan desværre ikke huske hvad mine værdier var på sidste år... Men synes jeg nogle gange har set kedel værdi på 62 grader og ydelsen på 23% og burde den ikke der være på mere de omkring 10% ydelse
Så vil jeg foreslå P på 2.5, I på 0.20, D på 0.
Diff over på 10 til 15 gr er helt fint.
Når fyret når den indstillede temperatur vil styringen selv finde en effekt der passer for at holde temperaturen konstant.
Om den er 10% eller 40% er afhængigt af hvor meget varme du trækker ud af systemet.
En kedeltemperatur på 62 gr, er derfor helt normalt.
Den kan og må svinge helt op til kedeltemperatur + Diff over, før fyret slukker.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker III
- Indlæg: 88
- Tilmeldt: 09 nov 2010 13:33
- Mit fyr: Scotte 10 Kw
- Areal: 170
- Brændsel: Viking træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7870
- Geografisk sted: Jebjerg
- Kontakt:
Scotte & PID
Mange tak skal du have... det vil jeg gå over at prøve og se over et stykke tid hvordan det køre.
Tak skal have michael
Tak skal have michael