Er der lux måling i styringen når der er ild?finnh skrev:Har haft brænderen ude og sikret mig at der var rent inden sidste forsøg. Brænderen tænder faktisk også pillerne i optænding 1, men styringen eller hvad ved jeg fortsætter bare til optænding 2. Det vil sige at fra den sidste del af optænding 1 og til afslutningen af optænding 2 er der ild, men kun små flammer. Er det ikke styringen der er defekt?
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
årsager til fejloptænding
årsager til fejloptænding
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
årsager til fejloptænding
Virker fotocellen når du lyser på den med en lygte ?finnh skrev:Har haft brænderen ude og sikret mig at der var rent inden sidste forsøg. Brænderen tænder faktisk også pillerne i optænding 1, men styringen eller hvad ved jeg fortsætter bare til optænding 2. Det vil sige at fra den sidste del af optænding 1 og til afslutningen af optænding 2 er der ild, men kun små flammer. Er det ikke styringen der er defekt?
Kig her http://bioflame.dk/index-filer/Page341.htm
Når eltænderen kan lave ild, er den ok.
Så kan det kun være fotocellen der fejler.
Enten defekt eller fejlindstillet.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 09 sep 2013 20:31
- Mit fyr: Scotte 30 kw version 6,78
- Areal: 260
- Brændsel: træpiller, HP kvalitet
- Årligt forbrug: 5
årsager til fejloptænding
Fotocellen virker, viser 99 når den er ude med lygte på. I dette øjeblik kører fyret med 100% effekt. Men igen blinker "intet lys"! Så jeg forudser at det ikke varer længe før fyret stopper. Hvorfor den melding fra lysføleren, der ikke er sodet og vender føleren skråt fremad?
vh Finnh
vh Finnh
- T-mek
- Stoker XVI
- Indlæg: 1654
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Mit fyr: Scotte 10kw, V.7, semi-rens, 160L VVB.
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4990
- Årligt forbrug: 5500 til 6000 kg.
- Geografisk sted: 4990 Sakskøbing
- Givet likes: 43 gange
- Modtaget likes: 86 gange
årsager til fejloptænding
Det lyder underligt at den forsætter med optænding 2 når den tænder i første forsøg...finnh skrev:Fotocellen virker, viser 99 når den er ude med lygte på. I dette øjeblik kører fyret med 100% effekt. Men igen blinker "intet lys"! Så jeg forudser at det ikke varer længe før fyret stopper. Hvorfor den melding fra lysføleren, der ikke er sodet og vender føleren skråt fremad?
vh Finnh
Hvad med hvis man nu tog lysføler fra og laver en optænding, når der så er ild kortslutter du klemmerne på printet, "så styringen tror den ser lys"...
Hvis den så forsætter med optænding 2, så må der være noget galt med ledning mellem styring og brænder eller selve styringen.
Har du kontrolleret for løse forbindelser i klemrække i styring ?
/ Christian
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
Har gerne lidt dele til NBE / Baxi + diverse pumper på hylden.
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
årsager til fejloptænding
Hvad sker der hvis du tager et stykke 2 ledet ledning og trækker mellem lysføler og styring , du samler bare føler og ledninger med et par kronmuffer , for og se om fejlen ligger i printet på brænder, stikket eller kablet til brænder ,
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
årsager til fejloptænding
Hvis fyret kører med 100% ydelse og den så viser ingen lys, så er det måske en forkert føler type du har fået.finnh skrev:Fotocellen virker, viser 99 når den er ude med lygte på. I dette øjeblik kører fyret med 100% effekt. Men igen blinker "intet lys"! Så jeg forudser at det ikke varer længe før fyret stopper. Hvorfor den melding fra lysføleren, der ikke er sodet og vender føleren skråt fremad?
vh Finnh
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XI
- Indlæg: 512
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
årsager til fejloptænding
er der forskel på lys følere ? for den viser 100 lux når han tager den ud og lyser på den..
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
årsager til fejloptænding
Ja, det er der.Kigan skrev:er der forskel på lys følere ? for den viser 100 lux når han tager den ud og lyser på den..
Der er flere typer med forskellige karakteristikker.
Har han f.eks fået en til et forkert fyr virker den ikke altid.
Og du kan ikke umiddelbart se nogen forskel på følerne, for de ligner hinanden.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker XI
- Indlæg: 512
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm