Mit fyr bliver for varmt

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
esox
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 12 jun 2013 10:29
Mit fyr: Scotte semirens ver. 6.79
Areal: 178
Brændsel: Skånske miljøpelles
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Sorø

Mit fyr bliver for varmt

Indlæg af esox » 02 sep 2013 22:21

Jo jeg har trækstabilisator.
Lavet 3 afvejninger i træk. Jeg har brugt lidt olie 1 dl.
Flamme 10 % er justeret med skorsten 5 af NBE.
måske det der olie har fucked det hele op?


Slettet 15549

Mit fyr bliver for varmt

Indlæg af Slettet 15549 » 02 sep 2013 22:27

Jeg fik også meget svingende afvejninger da jeg brugte olie og er derfor holdt op med det
Så måske det kunne være det
Måske du skal prøve at få det til at køre med lavere skorstenstræk
Pi regulering forslag p=2,5 i = 0,20 bare som udgangspunkt

Hjemme teori
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2517
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
Areal: 154m2
Brændsel: Brænde, sol , træpiller
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Geografisk sted: 4295, Stenlille
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 232 gange

Mit fyr bliver for varmt

Indlæg af Hjemme teori » 02 sep 2013 22:27

Den med olien tror jeg godt du kan regne med det er, men derfor kan der måske stadig tunes en lille smule mere end det.

Hvis ikke du har problemer med smuld kører mit fint uden Olie, og jeg så det samme som dig, altså at vejningerne svingede fra 1150-1800 gram når jeg brugte olie. Så længe mit fyr ikke kløjs i smuld, undlader jeg Olie.

Hvis du undlader Olie, sker det modsatte, så regn med at veje et par gange de næste 2 silofyldninger.
Mvh. Sophus

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Mit fyr bliver for varmt

Indlæg af pille bruger » 03 sep 2013 07:55

esox skrev:Fået tid til at se på sagerne.
Jeg ved godt hvad vvp er. Jeg har ikke noget af det.
Fyret har kørt sommerdrift siden 1. maj uden problemer.
Der er udført service på fyret og der er ændret lidt på opstillingen ved den lejlighed (7. august).

Det der går galt er, at der er en stor flamme i fyret og sneglen fortsætter med at fyre piller på. Fyret ender med at advare med intet lys og kedlen bliver for varm (mere end 80 gr).
Mine indstillinger er som følger:
Kedeltemp: 70 gr
Kedel diff over 10 gr
Kedel diff under 5 gr
VVB temp. off
VVB diff. under 10 gr
Pumpestart temp 45 gr
Pumpestop temp 65 gr
Ekst. diff. 1 gr

Brændsel 27S
Elænder start 60 sek
Eltænder effekt 85%
Blæser start 20%
Blæser midt 12%
Blæser slut 25%

Snegl ydelse nu 1885!! før 1190 gram
auto ja
Skorsten 5
Mætning lav 5.08 %
Mætning høj 17.6 %
Ydelse kw 10
Min. effekt 10%
Max effekt 100%
VVB max effekt 100 %

P-led 2.5
I-led 0,5
effekt minut 10 %
Her er standard tal til din styring http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Prøv med PI tal fra skema, og en ny afvejning.
Skorstenstræk på 5 kan du se om du kan få justeret ned så flammen er ca 5 - 10 cm ved 10% drift.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

esox
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 12 jun 2013 10:29
Mit fyr: Scotte semirens ver. 6.79
Areal: 178
Brændsel: Skånske miljøpelles
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Sorø

Mit fyr bliver for varmt

Indlæg af esox » 03 sep 2013 14:58

Tak for alle de fine svar.
Jeg prøver at veje nogle gange den næste tid.
Hvordan var det nu, man satte fyret til 10%, så man kan kontrollerer flamme?


Slettet 15549

Mit fyr bliver for varmt

Indlæg af Slettet 15549 » 03 sep 2013 15:04

esox skrev:Tak for alle de fine svar.
Jeg prøver at veje nogle gange den næste tid.
Hvordan var det nu, man satte fyret til 10%, så man kan kontrollerer flamme?
Du skal ind i autoberegning og låse min og max ydelse på 10%

esox
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 12
Tilmeldt: 12 jun 2013 10:29
Mit fyr: Scotte semirens ver. 6.79
Areal: 178
Brændsel: Skånske miljøpelles
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Sorø

Mit fyr bliver for varmt

Indlæg af esox » 03 sep 2013 15:06

Tak. Det prøver jeg

Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 47 gange

Mit fyr bliver for varmt

Indlæg af HR LUCCA » 03 sep 2013 18:10

Du skal justere blæser ved 10 - 50 og 100 % og vendte nogle minutter mellem justeringerne så fyret kan nå og ændre indstilligen , det vare ca en øl eller kaffes tid og stille det . og låget skal være lukket og så kikker man lige hurtig da flammen hurtig ændres når låget åbnes .
Ps jeg kan se du ikke ved hvad version du har , det kan du se når du slukker for fyret på væggen og tænder igen ,så starten den med og skrive feks 6,07 eller 10.037 el. lign men husk og slukke på styringen først :wink:


Besvar