Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

stoppet, temperatur opnået...

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Slettet 15424

stoppet, temperatur opnået...

Indlæg af Slettet 15424 » 27 aug 2013 19:16

fbn skrev:Hejsa

Jeg kan se det er v10.041 du har og det er en 30 kw.

Du køre med varmt vands prioritering.
Du fortæller at føler sidder i bunden af VVB. Og den kan jeg se du når 65 grader på efter et stykke tid.

Så derfor selv om du er bange for at konen skulle få koldt bad hvad jeg tvivler på, så er mit bud følgende

VVB temperatur = 55 ( den bliver ca 5 til 10 grader varmer)
VVB difference = 7
vbb overlab = 5
Min ydelse ved VVB = 10
Max ydelse ved VVB = 100
forbliv i vbb drift = 5
Da jeg regner med din cirkulations pumpe er styret af styringen så stil den sådan her
Pumpe start = 55
Pumpe stop = 45

Det du opnår er at fyr hurtig bliver varm, den når 55 grader op starter cirkulations pumpen,
starter pumpe med det samme starter du mad at køre dit vvb vand ned, da kedel er kold.

Men som sagt kedel sparker til den da den kan gå til 100 % nu
kedel stop er nu 57 + 20 grader = 77 grader måske den lige når ca 80 grader.

PS Med de 92 grader du har været oppe på burde din overkogs sikring faktisk været slået fra,
og da den ikke har gjort det har du enten ingen på eller den virker måske ikke..

Men som sagt når du har nået de 57 grader i vvb som den nu i min ide opsætning er sat til
slukker fyret og der er nu de 77 grader hvor den så varmer op ekstra tid grundet de 2 indstillinger
"forbliv i ***" & "vbb overlap" det giver dig 5-7 grader ekstra i vvb
så du kommer op på ca 62-65 grader i bunden og det er mega varmt i toppen ;-)

Men vi bor ikke så lagt fra hinanden jeg bor ca 5-6 km fra dig ;-)
Så vi kunne jo stikke hovederne samme en aften hvis det skulle være......

PPS DIFF over hjælper det ikke noget at pille i når det er VVB der kalder på varmen, der
ligger det mig bekendt helt fast i programmet at det er VVB Ønsket VVB temp + forud bestemte 20 grader.
Ellers syntes jeg det er beskrevet forkert flere steder og jeg har misforstået noget :oops:
Hvorfor vil du have overkogssikring til at slå fra ved 92 grader?


Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

stoppet, temperatur opnået...

Indlæg af Zarge » 27 aug 2013 20:01

Hæ prøvede også at klikke på bogen, men at la markøren stå på den er sgu ikke let på mobilos... :-D
Vvb overlab... Syntes ikke lige jeg kan finde den, men syntes jeg har set den... :-S måske den ikke er ført med over stokercloud, det er jo lidt en light udgave:-(
Fbn, det er nu kun en 16kw så dårligt er huset heldigvis heller ikke isoleret;-) men jo det kunne da være skønt med et par ekstra øjne på dyret, om ikke andet, så er det jo altid godt at få en hånd til at drikke en pils og sparke til dyret... ;-)

Brugeravatar
fbn
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 119
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Kontakt:

stoppet, temperatur opnået...

Indlæg af fbn » 27 aug 2013 20:06

Fordi det stod der på min gamle overkogs sikring og mente at havde læst at det også var
det på NBE versionen.

Men kan så læse her :
http://www.hedestoker.dk/3692_overkogss ... _og_2.html
at det så ca 95 grader.

Så med kedel temperatur jeg aflæste på grafen for over 48 timer siden på 92,8 er man tæt på.
men så ikke over endnu som jeg troede
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.

Slettet 15424

stoppet, temperatur opnået...

Indlæg af Slettet 15424 » 27 aug 2013 20:06

Zarge skrev:Hæ prøvede også at klikke på bogen, men at la markøren stå på den er sgu ikke let på mobilos... :-D
Vvb overlab... Syntes ikke lige jeg kan finde den, men syntes jeg har set den... :-S måske den ikke er ført med over stokercloud, det er jo lidt en light udgave:-(
Fbn, det er nu kun en 16kw så dårligt er huset heldigvis heller ikke isoleret;-) men jo det kunne da være skønt med et par ekstra øjne på dyret, om ikke andet, så er det jo altid godt at få en hånd til at drikke en pils og sparke til dyret... ;-)
Du skal ud til styringen for at få adgang til vvb overlab

Brugeravatar
fbn
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 119
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Kontakt:

stoppet, temperatur opnået...

Indlæg af fbn » 27 aug 2013 20:12

Du siger bare til Tonni øl kommer du så selv til at drikke ;-)
dem kan jeg ikke rigtige tåle mere ;-)

Jeg bor ca 700 meter fra de små ausumgaard møller.
MVH Frank Bojsen Nielsen

Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.


Brugeravatar
Zarge
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 4410
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 7500
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: plyf... nu ser vi...
Geografisk sted: Nær Sir ved Holstebro
Givet likes: 68 gange
Modtaget likes: 96 gange

stoppet, temperatur opnået...

Indlæg af Zarge » 28 aug 2013 07:09

Bare i orden fbn ;-)
Lige et ekstra?
Kan se dyret lige er startet op... But why?
Vvb står nu til 55/7 og er 54
Extern temp står til 22/2 og er 21,9... Men den siger "drift" så det må vel næsten være extern der har startet den... Kunne være. Rart hvis dry stod i loggen....


Besvar