Side 1 af 1

Overkogning igen og igen

: 13 jun 2013 21:51
af Christian_L_B
Hejsa,
Mit scotte fyr slår overkogning ud igen og igen
Det ser ud som om kedlen kører alt for højt op i temperatur?

Er der nogen der har oplevet noget lignende? Jeg har kun boet "sammen" med fyret i et 1/2 år - kommer fra hus med fjernvarme - så det her pilleværk er nyt for mig.

Håber der er nogen der har nogle bud på hvad jeg skal kigge efter.

Venlig hilsen
Christian

Overkogning igen og igen

: 14 jun 2013 07:04
af pille bruger
Christian_L_B skrev:Hejsa,
Mit scotte fyr slår overkogning ud igen og igen
Det ser ud som om kedlen kører alt for højt op i temperatur?

Er der nogen der har oplevet noget lignende? Jeg har kun boet "sammen" med fyret i et 1/2 år - kommer fra hus med fjernvarme - så det her pilleværk er nyt for mig.

Håber der er nogen der har nogle bud på hvad jeg skal kigge efter.

Venlig hilsen
Christian
Det ser ud til at du har slået pausefyring til.
Den skal være på NEJ.
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf

Overkogning igen og igen

: 14 jun 2013 07:09
af triumph
er det version 4.xx styring du har ?
Der er 2 mulighedder;
1: at fyret laver mere varme end der forbruges. F.eks hvis der kun er tilsluttet vvb, og termostatventil i vvb lukker.
2: at pid regulering skruer op for fuld gas, så kedlen når at komme op på 100% last, men ikke når at regulere ned igen når setpunkt er nået.

Køre dit fyr konstant hele døgnet?
Har du lagt mærke til om fyret kommer op i høj ydelse. ?
Hvad er dine PID indstillinger ?

Overkogning igen og igen

: 14 jun 2013 13:57
af Christian_L_B
Hejsa
- Tak for svar - jeg prøver at slå pausefyring fra (=0) den stod på 35.

Det er en 6.35 jeg har.