For varm skakt temp (renseintervaller)

: 03 maj 2013 18:30
af pille bruger
stokernut skrev:
Version 6.33

Og jeg er NU inden i den rigtige menu, jf. min manual. Altså KORREKTION og her kan LAV/MIDT/HØJ "kun" indstilles fra 50% til 150%, så jeg ved stadig ikke hvad dette er for nogle værdier:



Samtidig viser den KVIK START, der blev linket til billede af LAV/MIDT/HØJ. Disse billeder stemmer ikke med dem, der er i min manual.

Eksempel:

KVIK START (der blev linket til i starten af denne tråd). LAV:

"Ved 10 % ydelse ønskes en mager forbrænding, dog skal der være en stabil LUX måling bla, bla, bla." og senere:

"En tilpas 10 % flamme er ca. 5 cm lang fylder kun midten af herden." Og billedet viser så en lille meget lys (som en blitz) flamme der kun fylder lidt af herden.

I min egen manual:

Her viser billedet af en tilpas 10 % flamme også en rimelig lys flamme, men den fylder hele herden (mens den forkerte "mager flamme" grangiveligt viser et billede der minder lidt mere om KVIK STARTS korrekte billede (ok dog med en mindre flamme).

Så jeg er en smule forvirret. Specielt over hvad det er for værdier 20/28/38 der henvises til (nu når jeg kun kan finde indstillingsmulighed fra 50 til 150).
Tallene 20 - 28 - 38 er blæser tal.
Du kan hente dem her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Klik på din blæser.
Du skal stille dem lige efter strømtilslutning når du trykker på set og pil op.
Korrektion er når du justere på blæser tallet.

For varm skakt temp (renseintervaller)

: 04 maj 2013 10:53
af stokernut
pille bruger skrev: Tallene 20 - 28 - 38 er blæser tal.
Du kan hente dem her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Klik på din blæser.
Du skal stille dem lige efter strømtilslutning når du trykker på set og pil op.
Korrektion er når du justere på blæser tallet.
Ok jeg prøver lige at se om jeg har forstået det:

1. Jeg skal vide hvilken blæser jeg har (ECOFIT 108, 16 kw)
2. Jeg skal tage al strømme til mit fyr (eller skal jeg bare slukke OFF).
3. Tænde for strømmen mens jeg "set + pil op" inde.
4. Og hvor skal 20 så tastes ind (står det et A eller står der LAV)?

Men hvad med LAV/MID/HØJ under korrektion? Skal jeg slet ikke pille ved de tal?

For varm skakt temp (renseintervaller)

: 04 maj 2013 11:19
af stokernut
Med risiko for at lyde lidt forvirret:

Nu har jeg taget strømmen og trykket på PIL OP og SET, mens jeg slår strømmen til igen. Jeg får INGEN mulighed for at gøre andet end at køre sneglen i 6 minutter. Jo første gange begyndte styrringen automatisk at "fylde snegl". Så jeg har altså brug for en noget mere detaljeret opskrift. Hvad skal jeg gøre? det eneste der sker (ud over automatisk fyldning af snegl og mulighed for at køre en autoberegning) er at jeg kan se hvad version jeg har og ændre sproget fra dansk til engelsk.

For varm skakt temp (renseintervaller)

: 04 maj 2013 11:49
af levi
stokernut skrev:Med risiko for at lyde lidt forvirret:

Nu har jeg taget strømmen og trykket på PIL OP og SET, mens jeg slår strømmen til igen. Jeg får INGEN mulighed for at gøre andet end at køre sneglen i 6 minutter. Jo første gange begyndte styrringen automatisk at "fylde snegl". Så jeg har altså brug for en noget mere detaljeret opskrift. Hvad skal jeg gøre? det eneste der sker (ud over automatisk fyldning af snegl og mulighed for at køre en autoberegning) er at jeg kan se hvad version jeg har og ændre sproget fra dansk til engelsk.
Hej Stokernut - ring lige til mig på Tlf - 58856000 - jeg er på pinden indtil 13.30.

For varm skakt temp (renseintervaller)

: 04 maj 2013 15:39
af stokernut
levi skrev:
Hej Stokernut - ring lige til mig på Tlf - 58856000 - jeg er på pinden indtil 13.30.
CRAP er først lige komme hjem. Du får lige en PB

Har så et helt andet tillægsspørgsmål (måske bør jeg oprette en ny tråd).

I manualen, under menu TEMPERATUR/KEDEL TEMPERATUR står der:

Pillefyret stopper / går i pause ved valgte kedeltemperatur + drift difference over.

Og under menu RENS / DRIFTEFFEKT MIN. DRIFTEFFEKT står der:

Køre pillefyret i lavlast mest af tiden og det giver problemer, kan minimum effekten hæves, så fyret slukker en gang i mellem.

Min keddel temp er sat til 60 grader, men lige nu står den på 68 grader og driften køre konstant i 10 %. Har jf. ovenstående sat MIN DRIFT til 20 %. Kan nu se, at fyret så slukker når kedeltemp når op på 70 grader.

Nogen der kan sige om min drift på 20 % er fornuftigt, eller skal jeg først prøve med 15 % et par dage? Og er jeg på rette vej?

For varm skakt temp (renseintervaller)

: 04 maj 2013 17:19
af pille bruger
stokernut skrev:
CRAP er først lige komme hjem. Du får lige en PB

Har så et helt andet tillægsspørgsmål (måske bør jeg oprette en ny tråd).

I manualen, under menu TEMPERATUR/KEDEL TEMPERATUR står der:

Pillefyret stopper / går i pause ved valgte kedeltemperatur + drift difference over.

Og under menu RENS / DRIFTEFFEKT MIN. DRIFTEFFEKT står der:

Køre pillefyret i lavlast mest af tiden og det giver problemer, kan minimum effekten hæves, så fyret slukker en gang i mellem.

Min keddel temp er sat til 60 grader, men lige nu står den på 68 grader og driften køre konstant i 10 %. Har jf. ovenstående sat MIN DRIFT til 20 %. Kan nu se, at fyret så slukker når kedeltemp når op på 70 grader.

Nogen der kan sige om min drift på 20 % er fornuftigt, eller skal jeg først prøve med 15 % et par dage? Og er jeg på rette vej?
Hvad er dit problem, siden du vælger at hæve min. drift effekten ?

For varm skakt temp (renseintervaller)

: 05 maj 2013 06:53
af stokernut
pille bruger skrev:
Hvad er dit problem, siden du vælger at hæve min. drift effekten ?
At min kedeltemp ligger oppe på 68 grader. Ved at hæve min minimumdrift til fx. 20 % når kedlen ret hurtigt op på 70 grader (og så slukker fyret indtil kedeltemp er under 50 grader). Jeg ved ikke om der er et problem, men jf. der jeg citerede ovenstående, fra min manual, kan det åbenbart være et "problem".

PS Jeg regner dog snart med at sætte tidsur på, så min fyr køre ca. 2 x 6 timer i døgnet og det vil givet løse problemet med den høje kedeltemp.

For varm skakt temp (renseintervaller)

: 05 maj 2013 08:14
af pille bruger
Ideen med en modulerende styring er jo at den kan tilpasse effekten.
Nu får du mange opstarter.
Ja brug urstyring, og lav varme når du har brug for den.

For varm skakt temp (renseintervaller)

: 05 maj 2013 08:33
af stokernut
Det vil jeg gøre. Havde egentlig bare indtryk af, at der var et eller andet, der hed pausefyring, som egentlig bare lige præcis holdt liv i gløderne, for så en gang imellem at gå i drift nogle minutter,

For varm skakt temp (renseintervaller)

: 05 maj 2013 09:07
af MichaelK
Hej

Pausefyring er normalt kun noget gammeldags pillefyr gør, fordi de ikke har autotænding.
Det koster på pillekontoen og er unødvendigt på anlæg som dit og mit. Vær glad for at Du
spare piller ved at have autotænding :great:


MVh.