Side 1 af 1

indstilling sommer

: 26 apr 2013 10:20
af Timmer
Hej har en scotte 16 kW. Nu her nær det bliver sommer og jeg kun skal bruge varmt vand. Er der så noget jeg skal indstille for at det bliver mest mulig optimal? Eller slukker jeg bare rediatorne? Jeg har en 3vejs ventil monteret og temp føler i vvb

indstilling sommer

: 26 apr 2013 11:43
af pille bruger
Hvis du har 3 vejs ventil og har føler i vvb har du flere muligheder for at stoppe fyret.
Du kan åbne "lusen" inde i styringen,
evt sætte en http://www.dvcenter.dk/pillefyr-stokerf ... ering.html på,
eller f.eks sænke kedel temperaturen til 5 gr.

indstilling sommer

: 26 apr 2013 12:08
af Timmer
HM. Hvad er lusen?

indstilling sommer

: 26 apr 2013 18:35
af pille bruger
Timmer skrev:HM. Hvad er lusen?
Det er en stump ledning fra en terminal, og til en anden terminal.
Den er vist i din manual.

indstilling sommer

: 26 apr 2013 20:12
af pso