Antal opstarter og levetid på eltænder

: 14 maj 2013 01:02
af J-B
levi skrev:
Det er også leverandøren/montøren der har ansvaret for at anlægget kører som det skal når han forlader det - det er ikke NBE`s servicemands opgave - så få fat i montøren så han kan få anlægget til at køre som det skal - det er trods alt det han får sine penge for!
Jeg giver levi 100% ret.
Din montør gav dig vel instuktion i hvordan du laver en 360sekunders afvejning og taster det ind?
Derefter hvordan du justerer 10%, 50% og 100% justering af flammen i drift?
Og at du skal lave en afvejning efter 14 dage når at dit anlæg er kørt lidt til og indtaste det? og justere blæser? og evt. efter en måned igen for at være sikker?
Da jeg købte de første German Pellets til at prøve med, sagde den unge mand at jeg bare lige skulle stille 200 gram over i autoberegning for at det virker, han fik en MEGET hurtig instruks i hvordan man indstiller fyret OG at det er blæseren der skal justeres for at man har et anlæg der virker 112% perfekt :great:
Når du får besøg af montøren, så læg mærke til om han starter med at afveje piller? gør han ikke det og bare ændre lidt på nogle tal i styringen så skal du give ham sådan en los i røven, at han ikke kan sidde i 2 måneder, da det er det alle justeringer bliver beregnet ud fra og de er nødvendige for at fyret kører problemfrit.

Antal opstarter og levetid på eltænder

: 31 jan 2014 01:12
af susiek
Jeg mener jeg har haft mit scottefyr 1,5 år, eltænderen er stået af 2 gange, kører uden nu:ligemeget nu hvor det er frost, men ellers ret irriterende at jeg ikke kan bruge urstyring, det sparer jeg virkelig mange piller ved

Antal opstarter og levetid på eltænder

: 31 jan 2014 10:13
af Lasse Elbek
Min Scotte har kørt siden Oktober 2011 og har ikke skiftet eltænder endnu, eller andre ting. Den har nok lavet 1500-1600 optændinger på den tid.
Jeg har nedjusteret tændereffekten til 70 eller 80%, laver bål på ca. 4 min.

Antal opstarter og levetid på eltænder

: 02 feb 2014 09:48
af kdp
min Woody fylder snart 2 år og kun på 174 anal tændinger :-)

Antal opstarter og levetid på eltænder

: 02 feb 2014 10:29
af MichaelK
"anal tændinger" ?!?!?!? -Jeg skal aldrig ha' en Woody! :P


PS:
Kun 174 tændinger på 2 år! Kan det virkelig passe, for så må den da køre stort set
uafbrudt året rundt?

PPS.:
Min BioWin har dd. brugt 9755 tændinger siden Oktober 2007 på den samme eltænder.

Antal opstarter og levetid på eltænder

: 02 feb 2014 20:35
af kdp
den kører bare der ud af :-)

Antal opstarter og levetid på eltænder

: 02 feb 2014 23:26
af TaagMan
Min har kørt 3,5 år efterhånden. Ved ikke hvor mange optænding. Sikkert 300-400 om året. Det er også en u model. Jeg er sikker på justering har en del at sige. Den skal for alt i verden ikke have lov at blive for varm.

Antal opstarter og levetid på eltænder

: 03 feb 2014 00:04
af MichaelK
Hej


Ja, nu ser min jo unægtelig en smule anderledes ud, end jer andres eltændere.
På en BioWin er selve eltænderen ikke i kontakt med pillerne som sådan, men
fungere nærmere som en varmepistol, der antænder pillerne via lufttilførslen.

Eltænderen ser sådan her ud:
Tænder.jpg


Mvh.

Antal opstarter og levetid på eltænder

: 03 feb 2014 07:09
af triumph
Eltænderen på en scotte er heller ikke i kontakt med pillerne, og antænder også pillerne via lufttilførsel

Antal opstarter og levetid på eltænder

: 03 feb 2014 12:10
af Smut 25
MichaelK skrev:Hej


Ja, nu ser min jo unægtelig en smule anderledes ud, end jer andres eltændere.
På en BioWin er selve eltænderen ikke i kontakt med pillerne som sådan, men
fungere nærmere som en varmepistol, der antænder pillerne via lufttilførslen.

Eltænderen ser sådan her ud:
Tænder.jpg


Mvh.
den ligner ikke en tænder til 150 kr :lol: