Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Flowmåler - l/timen?!?!?
Flowmåler - l/timen?!?!?
Hejsa de herre,
Så fik jeg taget mig sammen til at tilslutte ledningerne i styringen så flowmåleren er sat til - men 1200+ l/timen, er det normalt?! Det er noget mere end min solfanger hvertfald:-)
Den står til 10 puls/l i styringen og pumpen er en blå Grundfos alpha som står til automatisk regulering.
Så fik jeg taget mig sammen til at tilslutte ledningerne i styringen så flowmåleren er sat til - men 1200+ l/timen, er det normalt?! Det er noget mere end min solfanger hvertfald:-)
Den står til 10 puls/l i styringen og pumpen er en blå Grundfos alpha som står til automatisk regulering.
- klinten
- Stoker XIV
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Flowmåler - l/timen?!?!?
Det lyder højt. kan du aflæse hvor mange watt din pumpe bruger? Hvor stor er din pumpe? En blå Alpha pumpe.. Plejer grundfos ikke at være røde, eller grå? Jeg har ca. 4-500 l/t i mit system, men det er også 1-strengs, så der løber vandet jo rundt hele tiden..
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Flowmåler - l/timen?!?!?
Arh jow... Blå Smedegaard selvfølgelig:-)
Den står på ca 34-37 watt når den viser de 1200 l/timen ... Det skal siges, at vi har rumføler så mange af radiatorerne står på 5 (fuld åben) og jeg overvejede det kunne være derfor?
Den står på ca 34-37 watt når den viser de 1200 l/timen ... Det skal siges, at vi har rumføler så mange af radiatorerne står på 5 (fuld åben) og jeg overvejede det kunne være derfor?
- klinten
- Stoker XIV
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Flowmåler - l/timen?!?!?
Så giver det meget mere mening det hele.. Du kan jo forsøge dig med forskellige ting for at se om flowet falder. Du kan enten skrue din pumpe ned manuelt, eller bare gå ind og prøve at lukke for dine radiatorer.
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
-
- Stoker XVII
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 233 gange
Flowmåler - l/timen?!?!?
Hvilken diff er der på frem og retur så for man en ide. Hvis den er lille skal der meget vand til for at levere kW og få hvis den er stor.
Men der sker også det at scotten begynder at beregne effekten udfra flowmålerren og ikke på den indfyrede mængde træpiller og så skal det passe til fyret. På 100% ydelse skal du have 10kW.
Min viser 20-25% for højt i forhold til indfyret effekt. Men det er vist også mest at betegne som en hobby målder som er god at have til fejlsøgning.
Jeg kunne også rette min puls lidt ned, så vil den jo passe bedre.
Men der sker også det at scotten begynder at beregne effekten udfra flowmålerren og ikke på den indfyrede mængde træpiller og så skal det passe til fyret. På 100% ydelse skal du have 10kW.
Min viser 20-25% for højt i forhold til indfyret effekt. Men det er vist også mest at betegne som en hobby målder som er god at have til fejlsøgning.
Jeg kunne også rette min puls lidt ned, så vil den jo passe bedre.
Mvh. Sophus
- klinten
- Stoker XIV
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Flowmåler - l/timen?!?!?
Selve styringen viser faktisk ikke helt forkert, hvis du har flowmåler og retur temp. monteret. Stokerkontrol regner derimod helt skævt.. Jeg har lavet sådan en lille regneark hvor man kan sætte sine værdier ind og efter regne det styringen viser.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/243 ... energi.xls
https://dl.dropboxusercontent.com/u/243 ... energi.xls
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Flowmåler - l/timen?!?!?
det lyder ganske rigtigt..... min flowmåler i kamstruppen kan vise omkring 600 liter flow, selvom pumpen kun kører på 5 watt
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.
- klinten
- Stoker XIV
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Flowmåler - l/timen?!?!?
Så må Det da også være en 25-60 eller 80 pumpe?Bigfoot skrev:det lyder ganske rigtigt..... min flowmåler i kamstruppen kan vise omkring 600 liter flow, selvom pumpen kun kører på 5 watt
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Flowmåler - l/timen?!?!?
Halløjsa,
Jeg har "tvunget" pumpen ned på mindste trin og været rundt og sætte radiatorer på 2,5-3 alt efter rummets anvendelse og nu siger flow 300 l/timen..
Lesson learned (for mig) at der er skisme fart over feltet når alle radiatorer står på 5/kalder på varme og pumpen er sat til selv at vælge effekt... Og det giver god mening, syntes bare 1200 l var meget og derfor spurgte jeg:-)
Tak for hjælpen/Info gutter! Og btw så er pumpen en 25-60 og ikke 25-40 (Levi anbefalede jeg købte 25-60 for ikke at overbelaste pumpen)
Jeg har "tvunget" pumpen ned på mindste trin og været rundt og sætte radiatorer på 2,5-3 alt efter rummets anvendelse og nu siger flow 300 l/timen..
Lesson learned (for mig) at der er skisme fart over feltet når alle radiatorer står på 5/kalder på varme og pumpen er sat til selv at vælge effekt... Og det giver god mening, syntes bare 1200 l var meget og derfor spurgte jeg:-)
Tak for hjælpen/Info gutter! Og btw så er pumpen en 25-60 og ikke 25-40 (Levi anbefalede jeg købte 25-60 for ikke at overbelaste pumpen)
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Indlæg: 5100
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Mit fyr: Clivet 8,3kw luft-vand
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Fremviser gerne i postnummer: 6818
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Flowmåler - l/timen?!?!?
ja og nej.... lidt svært at forklare, men takket være en grundig forvirring, så har jeg en pumpe på både frem og retur, bare på hver sin side af shunten.... derfor. Begge er en 25/40klinten skrev:
Så må Det da også være en 25-60 eller 80 pumpe?
"omdrejningstal, kølevandstemperatur, og turbotryk, er alt sammen totalt ligegyldige parametre, som man egentlig ikke skal gå så højt op i."
citat Bigfoot, herning pullingarena.
citat Bigfoot, herning pullingarena.