Hej,
Jeg har prøvet at kalibrer min lambdasonde, men mit kalibreringstal bliver altid på 80, og der står det skal være mellem 0 - 40.
Jeg har prøvet både i den fri luft, samt i røg røret hvor den skal sidde
Er der nogen som kan hjælpe mig med dette problem?
Kalibrering af lambdasonde
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 17
- Tilmeldt: 06 dec 2012 12:45
- Mit fyr: Scotte Mini 10kw (ver 10.)
- Areal: 143
- Fremviser gerne i postnummer: 6855
- J-B
- Stoker XVI
- 12
- Indlæg: 1548
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Mit fyr: HS Tarm Woody 10kw V10 pt.
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7950
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Geografisk sted: Thorup Mors
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Kalibrering af lambdasonde
Har du 230volt direkte til iltstyringsprintet? den skal ikke monteres på en 230volt udgang i styringen (L5-L10)
Det er kun de 2 signalledninger der skal i styringen.
Dog kan du tage de 230volt fra hvor strømmen kommer ind i styringen.
Det er kun de 2 signalledninger der skal i styringen.
Dog kan du tage de 230volt fra hvor strømmen kommer ind i styringen.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Kalibrering af lambdasonde
Du har sikkert fået en af de nye sonder.hhenneberg skrev:Hej,
Jeg har prøvet at kalibrer min lambdasonde, men mit kalibreringstal bliver altid på 80, og der står det skal være mellem 0 - 40.
Jeg har prøvet både i den fri luft, samt i røg røret hvor den skal sidde
Er der nogen som kan hjælpe mig med dette problem?
Ja de kalibrerer til mere end guiden foreskriver.
Se at den rammer 20,8 i fri luft.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker I
- 11
- Indlæg: 17
- Tilmeldt: 06 dec 2012 12:45
- Mit fyr: Scotte Mini 10kw (ver 10.)
- Areal: 143
- Fremviser gerne i postnummer: 6855
Kalibrering af lambdasonde
Den skulle være sat ordentlig til, det er elektrikeren der har sat den til.
Hvis den måler 20,8 i fri luft er den så ok, og er det iorden den så stå til 80?
Hvis den måler 20,8 i fri luft er den så ok, og er det iorden den så stå til 80?
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Kalibrering af lambdasonde
Ja og ja.hhenneberg skrev:
Hvis den måler 20,8 i fri luft er den så ok, og er det iorden den så stå til 80?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/