Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
kedeltemperatur
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 309
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
kedeltemperatur
Nu har min woody kørt upåklageligt hele vinteren,men her de sidst par dage kan fyret ikke nå op på kedeltemp på 62 grader som den er sat til.den ligger og roder nede på 43-45 grader!ydelsen køre på 100% hvad kan der været på galt?
- WoodyHugo
- Stoker XI
- Indlæg: 528
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
- Kontakt:
kedeltemperatur
Hejrappe skrev:Nu har min woody kørt upåklageligt hele vinteren,men her de sidst par dage kan fyret ikke nå op på kedeltemp på 62 grader som den er sat til.den ligger og roder nede på 43-45 grader!ydelsen køre på 100% hvad kan der været på galt?
Lyder til den mangler piller, lav evt en ny afvejming af piller
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 309
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
kedeltemperatur
Ny pilleafvejning er en god ide.
Følg også denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Følg også denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 309
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
kedeltemperatur
Er den det ?rappe skrev:hvad kan det ellers være hvis afvejningen er den samme som den plejer?
Det plejer at være den der er ændret.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 309
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
kedeltemperatur
Ved jeg imorgen når der alligevel skal renses fyr?pille bruger skrev:
Er den det ?
Det plejer at være den der er ændret.
-
- Stoker VIII
- Indlæg: 309
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
kedeltemperatur
Den var god nok, den var helt gal med afvejningen,men jeg helt nede på 620gram på seks minutter,er det ikke meget lavt?
- WoodyHugo
- Stoker XI
- Indlæg: 528
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
- Kontakt:
kedeltemperatur
Jo det er lavt :-) ........det kan være et smudproblem i bunden af pilletanken eller at kondensatoren på din gearmotor er ved at stå af.rappe skrev:Den var god nok, den var helt gal med afvejningen,men jeg helt nede på 620gram på seks minutter,er det ikke meget lavt?
Hvis du har en kodensator på lager kunne du jo prøve at sætte den på og se om du får flere piller frem
kedeltemperatur
For at kunne besvare spørgsmålet, er man vel nød til at vide hvad afvejningen var sidst? Tallet er jo ligegyldigt, bare det er konstant, og indtastet i autoberegneren.rappe skrev:Den var god nok, den var helt gal med afvejningen,men jeg helt nede på 620gram på seks minutter,er det ikke meget lavt?