Graf kikkeri

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
lyrakken
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 15
Tilmeldt: 31 jul 2012 13:43
Mit fyr: Scotte 10 kW BS1601
Areal: 211
Fremviser gerne i postnummer: 4270

Graf kikkeri

Indlæg af lyrakken »

Hej med jer.

Kan jeg få nogen til at kikke lidt på mine grafer?
Jeg synes nemlig det er lidt "iffy".
Jeg har ingen gulvvarme, der er 3-vejs ventil på anlægget og natsænkning på radiatortermostaterne fra kl. 22 til 8:00 på 4 grader.
Som det er nu er opsætningen: P=2,0 I=0,2
Brugernavn lyrakken.

På forhånd tak, og i skriver bare hvis der er brug for mere info.

Brugeravatar
Dunas
Stoker XIV
Stoker XIV
14
Indlæg: 989
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 126 gange

Graf kikkeri

Indlæg af Dunas »

Der er et eller anden galt. Kan se dine kurver hopper og danser især på ydelse% og Flow liter pr./time. Hvilket også hænger sammen
med, at kurverne på kedeltemp., returvand og røgtemp. også danser.
Kan ikke sige præcis hvad der er galt, men noget tyder på, at det kunne være shunten, da du har store udsving på kedeltemp. (52 grader
til knap 70 grader). Men det kan også skydes en anden ting.
Sådan her skal dine kurver gerne se ud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... p?mac=berg
Her er så lyrakken link: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... c=lyrakken
Brugeravatar
Dunas
Stoker XIV
Stoker XIV
14
Indlæg: 989
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 126 gange

Graf kikkeri

Indlæg af Dunas »

Dunas skrev:Der er et eller anden galt. Kan se dine kurver hopper og danser især på ydelse% og Flow liter pr./time. Hvilket også hænger sammen
med, at kurverne på kedeltemp., returvand og røgtemp. også danser.
Kan ikke sige præcis hvad der er galt, men noget tyder på, at det kunne være shunten, da du har store udsving på kedeltemp. (52 grader
til knap 70 grader). Men det kan også skyldes en anden ting.
Sådan her skal dine kurver gerne se ud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... p?mac=berg
Her er så lyrakken link: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... c=lyrakken
Må nok hellere korrigere mig selv. Når jeg mener, at dine kurver skal ligne mine, betyder det ikke, at de skal ligne
mine 100% præcis. Dog skal din kedeltemp. ikke hoppe og danse med 10, 20 grader, hvilket også medføre, at de andre
kurver danser med så som ydelse%, Flow liter pr./time, returvand og røgtemp.
Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XVI
Stoker XVI
11
Indlæg: 1575
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange

Graf kikkeri

Indlæg af HR LUCCA »

Prøv og sætte P til 2.5 og I til 0.1 og lad det køre natten over .
lyrakken
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 15
Tilmeldt: 31 jul 2012 13:43
Mit fyr: Scotte 10 kW BS1601
Areal: 211
Fremviser gerne i postnummer: 4270

Graf kikkeri

Indlæg af lyrakken »

Jursterer til p=2,5 og I=0,1 kl. 18:30

Lasse Elbek
Stoker IV
Stoker IV
13
Indlæg: 129
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 204
Brændsel: Fjernvarme
Blevet takket: 2 gange

Graf kikkeri

Indlæg af Lasse Elbek »

lyrakken skrev:Hej med jer.

Kan jeg få nogen til at kikke lidt på mine grafer?
Jeg synes nemlig det er lidt "iffy".
Jeg har ingen gulvvarme, der er 3-vejs ventil på anlægget og natsænkning på radiatortermostaterne fra kl. 22 til 8:00 på 4 grader.
Som det er nu er opsætningen: P=2,0 I=0,2
Brugernavn lyrakken.

På forhånd tak, og i skriver bare hvis der er brug for mere info.
Hvilke temperature er kedel og shunt sat til?
Din røgtemperatur indikere at du har en BS1016 kedel, og så skal du sætte til 70 grader og shunt på 60.
Har du problemer med kondens i skorsten?
Brugeravatar
Dunas
Stoker XIV
Stoker XIV
14
Indlæg: 989
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 126 gange

Graf kikkeri

Indlæg af Dunas »

lyrakken skrev:Jursterer til p=2,5 og I=0,1 kl. 18:30
Dit problem skyldes IKKE indstillinger af P og I!
Problemet ligger højst sandsynlig følgende steder:
Muligvis shunten (ved ikke om du har stillet anlægget op selv??).
Muligvis div. indstillinger i styring (kan ikke sige præcis hvor).
lyrakken
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 15
Tilmeldt: 31 jul 2012 13:43
Mit fyr: Scotte 10 kW BS1601
Areal: 211
Fremviser gerne i postnummer: 4270

Graf kikkeri

Indlæg af lyrakken »

Ja, det er en BS1016. Kedeltemp er sat til 65 grader, shunten er sat på 55 grader, men det er aflæst på "radiator termostaten".
Jeg har ikke selv sat systemet op, shunten sidder lige efter pumpen, og kommer ind igen lige før returvandet går til fyret.

Kondens, ja for H**vde. Jeg har hældt ca. 30 litter vand i kloaken i år. Jeg har heldigvis stålindsats, så det skulle ikke være et problem.

Jeg har lige sat nogle billeder ind af hvad jeg tror er relevant.
Udklip.PNG
Udklip1.PNG
3Udklip.PNG
Udklip4.PNG
Udklip5.PNG
Lasse Elbek
Stoker IV
Stoker IV
13
Indlæg: 129
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 204
Brændsel: Fjernvarme
Blevet takket: 2 gange

Graf kikkeri

Indlæg af Lasse Elbek »

Prøv at sætte kedel til 70 grader og skru shunt lidt op til 60 grader - Manualen siger 70 grader.
Er der fjernføler på shuntventilen, som føler på retur lige inden kedel?
Eller er det bare en almindelig radiator ventil der sidder på?

Tag gerne et billede af det :-)

Personligt ville jeg åbne bypass en smule til røgtemperatur er omkring de 80 grader..
lyrakken
Stoker I
Stoker I
11
Indlæg: 15
Tilmeldt: 31 jul 2012 13:43
Mit fyr: Scotte 10 kW BS1601
Areal: 211
Fremviser gerne i postnummer: 4270

Graf kikkeri

Indlæg af lyrakken »

Shunten er med fjernføler der sidder sammen med returtemp. føleren på de sidste 15-20 cm lige før kedlen.
Følerne er sat på med kølepasta og alutape, hvorefter de er pakket ind i rockwool rørskål.

Besvar