Graf kikkeri
Umiddelbart ser dine indstillinger ok ud. Det er svært og lave en præcis diagnose af problemet, når man ikke kender selve installationen
af fyret og radiatorsystemet (diagram over hele varmeanlægget).
Men noget tyder på, at din kedel lige pludselig afleverer en masse varmt vand (temperatur fald kedel, Høj ydelse), så holder systemet op med, at kalde på varme (din temperatur stiger hurtig i kedelen, Lav ydelse).
Om det skyldes radiatorshunten eller andre steder i din varmeinstallation er jeg lidt usikker på.
Men selve føler på radiatorshunten sidder vel forhåbentlig i en dydlomme på retursiden.
af fyret og radiatorsystemet (diagram over hele varmeanlægget).
Men noget tyder på, at din kedel lige pludselig afleverer en masse varmt vand (temperatur fald kedel, Høj ydelse), så holder systemet op med, at kalde på varme (din temperatur stiger hurtig i kedelen, Lav ydelse).
Om det skyldes radiatorshunten eller andre steder i din varmeinstallation er jeg lidt usikker på.
Men selve føler på radiatorshunten sidder vel forhåbentlig i en dydlomme på retursiden.
- Dunas
- Stoker XIV
- Indlæg: 989
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Givet likes: 53 gange
- Modtaget likes: 126 gange
Graf kikkeri
dyklomme ikke dydlommeDunas skrev:Umiddelbart ser dine indstillinger ok ud. Det er svært og lave en præcis diagnose af problemet, når man ikke kender selve installationen
af fyret og radiatorsystemet (diagram over hele varmeanlægget).
Men noget tyder på, at din kedel lige pludselig afleverer en masse varmt vand (temperatur fald kedel, Høj ydelse), så holder systemet op med, at kalde på varme (din temperatur stiger hurtig i kedelen, Lav ydelse).
Om det skyldes radiatorshunten eller andre steder i din varmeinstallation er jeg lidt usikker på.
Men selve føler på radiatorshunten sidder vel forhåbentlig i en dydlomme på retursiden.
Ligesom du har placeret en temperaturføler i selve kedelen. Den har nemmelig end dyklomme i siden.
- Dunas
- Stoker XIV
- Indlæg: 989
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Givet likes: 53 gange
- Modtaget likes: 126 gange
Graf kikkeri
Det dur ikke, føler skal placeres i en dyklomme for korrekt temperatur måling.lyrakken skrev:Shunten er med fjernføler der sidder sammen med returtemp. føleren på de sidste 15-20 cm lige før kedlen.
Følerne er sat på med kølepasta og alutape, hvorefter de er pakket ind i rockwool rørskål.
-
- Stoker I
- Indlæg: 15
- Tilmeldt: 31 jul 2012 13:43
- Mit fyr: Scotte 10 kW BS1601
- Areal: 211
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
Graf kikkeri
Jeg har fået det lavet som en samlet pakke.
Det gør vel heller ikke det store med hvis shunten er lidt bag efter på grund af usikkerhederne.
Det kan vel ikke gøre at flow, ydwlse og kedeltemp svinger så meget?
Det gør vel heller ikke det store med hvis shunten er lidt bag efter på grund af usikkerhederne.
Det kan vel ikke gøre at flow, ydwlse og kedeltemp svinger så meget?
- Dunas
- Stoker XIV
- Indlæg: 989
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Givet likes: 53 gange
- Modtaget likes: 126 gange
Graf kikkeri
Det er amatøragtig lavet slut prut. Du vil aldrig få en præcis måling af temperatur på vandet ved retur, uden en dyklomme tillyrakken skrev:Jeg har fået det lavet som en samlet pakke.
Det gør vel heller ikke det store med hvis shunten er lidt bag efter på grund af usikkerhederne.
Det kan vel ikke gøre at flow, ydwlse og kedeltemp svinger så meget?
føler af shunten. Det er noget lort og sætte føler på med pasta og rockwool.
Hvis du har haft en smed på eller ligenden (altså betalt arbejde) er det en ommer efter min mening!
-
- Stoker I
- Indlæg: 15
- Tilmeldt: 31 jul 2012 13:43
- Mit fyr: Scotte 10 kW BS1601
- Areal: 211
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
Graf kikkeri
Hvordan skulle sådan en dyklomme laves?
Skrue det i er t-stykke eller hvad?
Tror du man kunne få NBE til at sige at det ikke er sat op efter foreskrifterne?
Skrue det i er t-stykke eller hvad?
Tror du man kunne få NBE til at sige at det ikke er sat op efter foreskrifterne?
-
- Stoker IV
- Indlæg: 129
- Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 204
- Brændsel: Fjernvarme
- Modtaget likes: 2 gange
Graf kikkeri
Dyklommen er efter min mening ligemeget, da temperatur målingen med pasta og rockwool vil være lavere.
Så er man jo stadig sikker på at retur er varm nok...
Men jeg ville prøve at stille pumpen manuelt til 1 eller 2, så den ikke auto justere flow så meget op.
Så er man jo stadig sikker på at retur er varm nok...
Men jeg ville prøve at stille pumpen manuelt til 1 eller 2, så den ikke auto justere flow så meget op.
-
- Stoker I
- Indlæg: 15
- Tilmeldt: 31 jul 2012 13:43
- Mit fyr: Scotte 10 kW BS1601
- Areal: 211
- Fremviser gerne i postnummer: 4270
Graf kikkeri
Burde det ikke være nok at skrue lidt ned for automatikken på pumpen?
Nå, men det er gjort, samtidig har jeg skruet lidt op for shunten, sat kedel temp til 70 grader og sat PI til 2 og 0,2.
Så må vi se imorgen.
Nå, men det er gjort, samtidig har jeg skruet lidt op for shunten, sat kedel temp til 70 grader og sat PI til 2 og 0,2.
Så må vi se imorgen.
- Dunas
- Stoker XIV
- Indlæg: 989
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Givet likes: 53 gange
- Modtaget likes: 126 gange
Graf kikkeri
Dit problem er shunten. Her kan du se en korrekt installation af kedel med denne kvikguide fra NBE:lyrakken skrev:Burde det ikke være nok at skrue lidt ned for automatikken på pumpen?
Nå, men det er gjort, samtidig har jeg skruet lidt op for shunten, sat kedel temp til 70 grader og sat PI til 2 og 0,2.
Så må vi se imorgen.
http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
-