Side 1 af 1

Højt flow

: 08 mar 2013 18:06
af Henrik O
Hej
Er der nogle der har en ide om hvad der sket når flowet lige pludseligt går amok.
Min første tanke var luft, men anlæget har kørt 15 måneder nu.
Untitled.jpg

Højt flow

: 08 mar 2013 20:33
af levi
Henrik O skrev:Hej
Er der nogle der har en ide om hvad der sket når flowet lige pludseligt går amok.
Min første tanke var luft, men anlæget har kørt 15 måneder nu.
Untitled.jpg
Måske varmtvandsprioritering ?

Højt flow

: 08 mar 2013 20:38
af Henrik O
levi skrev:
Måske varmtvandsprioritering ?
Nej der er kun radiator ventiler og og gulv varme med retur ventiler, ingen ventiler på varmvandsbeholder.
Den har gjort det et par gange før, men der har der kun været en udsving og det sker om natten.

Højt flow

: 09 mar 2013 08:46
af Rene`larsen
Henrik O skrev: Nej der er kun radiator ventiler og og gulv varme med retur ventiler, ingen ventiler på varmvandsbeholder.
Den har gjort det et par gange før, men der har der kun været en udsving og det sker om natten.

flere radiatore der åbner samtidigt

Højt flow

: 09 mar 2013 09:31
af TaagMan
Det ser ikke ud til at have nogen synderlig effekt på fremløbstemperaturen, og da spidserne er så store, er det meget usandsynligt at dit flow reelt stiger til de tal... så mit gæt er at det er en falsk udlæsning. Måske pga. elektronisk støj, eller fejl i tælleværket på flowmåleren.

Højt flow

: 10 mar 2013 08:14
af Henrik O
Tror nok også mere på at der er fejl på flow måleren, må prøve og holde øje med det.
Kan se jeg har haft 1 i nat den gik bare ned af.