pumpe på l5

Indlæg af Kigan » 09 feb 2013 20:14

Hej.

Jeg ville tilslutte min pumpe til styringen idag, så kunne jeg vælge udgang L5 eller L5NC hvad er forskellen på dem?

styre box scotte v.6,77
Mvh
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2


Brugeravatar
hensan
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 532
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 10 gange

pumpe på l5

Indlæg af hensan » 09 feb 2013 20:31

NC eller NO er afhængig om udgangen skal være åben eller lukket (spænding på) når aktiveret.

Det sker ikke noget ved at du vælger den "forkerte" options - bortset fra at din pumpe kører når den burde være stoppet og omvendt.
Senest rettet af hensan 09 feb 2013 20:36, rettet i alt 1 gang.

xkfc

pumpe på l5

Indlæg af xkfc » 09 feb 2013 20:35

Har du 2 forskellige udgange på printet der hedder L5, jeg tror det ikke. L5 eller L6
Jeg vil gætte på at NC står for normalt lukket, som er modsatte funktion af normalt åben. (NO)
Det er en mulighed for at invertere udgangen, det er nok NO du skal bruge.
Men du kan bare afprøve det. Jeg gætter på at der i NC er spænding på udgangen når fyret er stoppet,i NO kommer der spænding under drift, og det er jo det du skal bruge.

Kigan
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 512
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm

pumpe på l5

Indlæg af Kigan » 09 feb 2013 20:41

okay Takker :)

det giver mening nu, det er jo nok som i skriver for hvis man bruger den VVB så findes der jo ventiler der åben når de får strøm men der er og den er lukket når de får strøm ;)
Mvh
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2

hassemp
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 13 jan 2013 10:36

pumpe på l5

Indlæg af hassemp » 20 feb 2013 00:02

Det er nøje beskrevet og vist i brugsanvisningen, at det er L5 og L6 der bruges. Styringen skal jo kunne forstå det, for at pumpestop virker.