Stopper uden grund

: 15 feb 2013 08:34
af pille bruger
Flunk skrev:Hej Michael

Tak for svaret.
Hvad er grunden til at styringen er lavet så den når den går på VVB drift, og allerede er under setpunkt absolut skal tvinges ned på 10% drift?
Du ved det måske ikk, men det virker besynderligt.
Har amn mulighed for at justere PID til VVB driften, den tager meget lang tid om at komme op fra de 10% drift?
En styring skal starte med at regulere fra et forud defineret sted, 10%
Starter den ikke et bestemt sted kan den ikke regulere,
da PI indstillingen ikke har nogle tal at arbejde med.
PI indstilling ved VVB drift er låst.
Det kan være din cirkulations pumpe der forstyrre reguleringen.
Er det en spare pumpe du har, kan du lave et forsøg,
at sætte den på konstant tryk, eller bare skrue den op på fuld fart.
Det vil give en hurtigere regulering af temperaturen i kedlen, og dermed hurtigere fyldning af VVB.

Stopper uden grund

: 15 feb 2013 08:38
af pille bruger
Flunk skrev:
Hej Michael

Er det en velkendt fejl at iltstyringen giver disse tilfældige start/stop?
Skal fgejlen findes i iltstyringen eller i styringen til brænderen?

Iltstyringen skal stoppe f.eks pille tilførsel, når den går for langt ud over de definerede indstillinger.
Så nej, det er ikke en fejl.

Stopper uden grund

: 15 feb 2013 08:56
af Flunk
pille bruger skrev:

Iltstyringen skal stoppe f.eks pille tilførsel, når den går for langt ud over de definerede indstillinger.
Så nej, det er ikke en fejl.
Iltstyringen har kun været på vis i lang tid.
Alligevel er der noget der tyder på at det har forårsaget nogle uprovokerede stop/start af anlægget beskrevet tidligere i tråden.
Efter anbefaling fra Levi er den nu helt koblet fra.
Det har hjulpet.
Så som jeg ser det er fejlen at finde i iltstyringen eller i styringen til brænderen i sammenspillet iltstyringen?

Stopper uden grund

: 15 feb 2013 08:58
af Flunk
pille bruger skrev:
En styring skal starte med at regulere fra et forud defineret sted, 10%
Starter den ikke et bestemt sted kan den ikke regulere,
da PI indstillingen ikke har nogle tal at arbejde med.
PI indstilling ved VVB drift er låst.
Det kan være din cirkulations pumpe der forstyrre reguleringen.
Er det en spare pumpe du har, kan du lave et forsøg,
at sætte den på konstant tryk, eller bare skrue den op på fuld fart.
Det vil give en hurtigere regulering af temperaturen i kedlen, og dermed hurtigere fyldning af VVB.

Jeg kører med en Smedegård sparepumpe, men på fuld fart. Har kørt på fuld fart i længere tid.
Bruger 20-22 W

Stopper uden grund

: 15 feb 2013 18:02
af Hjemme teori
[quote="pille bruger" En styring skal starte med at regulere fra et forud defineret sted, 10%
Starter den ikke et bestemt sted kan den ikke regulere,
da PI indstillingen ikke har nogle tal at arbejde med.
PI indstilling ved VVB drift er låst.[/quote]

Hej Michael
Det er vist ikke hele sandheden, den gør det jo kun den ene vej. Hos mig er det omvendt der slår den ned i 10% når den er førdig med VVB da dette setpunkt er 12 grader over kedel setpkt. Den anden vej skruer den bare op, og med din logik skulle den jo også her skrue ned på 10%.

Flunk: prøvede du at ændre vvb til 55 grader så den fik samme setpunkt som kedel? Jeg kan jo selv prøve, men hvis du har testet det er det jo ikke nødvendigt.

Stopper uden grund

: 16 feb 2013 10:05
af Flunk
Hej Hjemmeteori

Ja, er ;ndret og k'rer nu med setpunkt VVB 55 grader.
Det giver ikke nogen ;ndring

Stopper uden grund

: 17 feb 2013 08:03
af triumph
som jeg forstår det; Så sker flg. Fyret går på vvb drift, hviket medføre at styringen tvinges/går på 10%.
Fordi styringen/blæser går på 10%, med mange piller i hærden. kommer ilt% uden for det tiladte (selvom der ikke benyttes iltstyring, men den kun står på vis)
og pille tilførsel stoppes.

Er det korrekt forstået ?

Hvis ja, så er det da en styringsmæssig fejl.
Hvis ydelsen tvinges på 10%, så bør det jo ske via en rampetid, således at forbrændingen tilpasses den pillemængde der er på hærden

Stopper uden grund

: 17 feb 2013 17:20
af Flunk
Det er næsten korrekt forstået.
Den tvinges momentant på 10% fra der hvor den nu var, f.eks 70%
Men ifølge iltsonden bliver ilt% ikke alt for lav, og den har ingen indflydelse på pillemængden. Den fortsætter på 10% drift i 5-8 min inden den begynder at stige langsomt.
Det selv om temp i kedlen falder til 5-8 gradet unde setpunkt.

Stopper uden grund

: 17 feb 2013 17:26
af triumph
Flunk skrev:Det er næsten korrekt forstået.
Den tvinges momentant på 10% fra der hvor den nu var, f.eks 70%
Men ifølge iltsonden bliver ilt% ikke alt for lav, og den har ingen indflydelse på pillemængden. Den fortsætter på 10% drift i 5-8 min inden den begynder at stige langsomt.
Det selv om temp i kedlen falder til 5-8 gradet unde setpunkt.
Jammen hvorfor stopper den så ?
iflg michael var det vel fordi ilt% kom uden for nogle definerede grænser ?

Stopper uden grund

: 17 feb 2013 17:42
af Flunk
triumph skrev:
Jammen hvorfor stopper den så ?
iflg michael var det vel fordi ilt% kom uden for nogle definerede grænser ?
Du kan se en typisk driftsituation i mit indlæg nederst side 2