Stopper uden grund

: 08 feb 2013 09:41
af Lintz
Flunk skrev:
Jeg skal da være sikker på at der er varme i huset, ellers bliver det et helved at komme tilbage til en kold kone!
Bare lad hende sprede benene - så slår fyret sikkert igang... :D

Stopper uden grund

: 13 feb 2013 07:44
af Flunk
Jeg har nu holdt øje med den, og kan ikke finde ud af hvad det er der sker.

I dag bemærkede jeg dette:
på vej op i temp, gik den kortvarigt på 10% drift helt uden grund?

Se vedhæftede
10%.PNG

Stopper uden grund

: 13 feb 2013 08:00
af paw
Hej Flunk, da du startede tråden lurede jeg lidt, og tror det har med vvbprio at gøre.
Sommetider når kedel ikke op på setpunkt, inden der igen skal bruges varmt vand, og den døjer med at følge med.
Faktisk kørte den 10 grader UNDER setpunkt 1-2 timer.
Desuden lagde jeg mærke til, når der blev lavet varmt vand, gik den op på max 30 %, hvorved din kedeltemp gik lige ku holde temp og endda faldt til tider.
Tror det er der et sted problemet er, men lige præcis hvor der skal pilles må du nok lige prøve dig lidt frem.
Har du sat vvb-prio til max 30 % ?
Desuden ser det også ud til vvb falder meget i temp, inden den starter med at lave varmt vand igen, så går der lang tid med at lave varmt vand, men mon ikke Michael eller Levi har et godt bud på probemet :great:
PS kører ikke selv med vvb -prio, derfor er det hele kun gætteri

Stopper uden grund

: 13 feb 2013 08:04
af Flunk
VVB max er sat til 70 %
Når den slår over på VVB springer den altid til 10% drift og stiger derfra langsomt?
Er det normalt at den går på 10 % drift når den slår over på VVB drift?

Stopper uden grund

: 13 feb 2013 08:13
af paw
Kan du stille på PI i vvb prio på din version ?
Har nemlig ikke set den gå op på¨mere end 30 % når den laver varmt vand, selvom den var langt under.
PS forskellen mellem setpunkt på kedel og din vvb er jo også ret stor, men om det har noget at sige ved jeg ikke

Stopper uden grund

: 13 feb 2013 08:19
af Flunk
paw skrev:Kan du stille på PI i vvb prio på din version ?
Har nemlig ikke set den gå op på¨mere end 30 % når den laver varmt vand, selvom den var langt under.
PS forskellen mellem setpunkt på kedel og din vvb er jo også ret stor, men om det har noget at sige ved jeg ikke
Setpunkt VVB er 52 grader
Setpunkt Kedel 75 grader

VEd VVB drift bliver setpunkt kedel 52 + 20 = 72 graqder

Det undrer mig meget at selv om kedeltemp f. eks er 68 grader og den slår over på VVB drift, falder den til 10% drift selv om den stadig mangler 4 grader i at nå setpunkt???

Jeg tror ikke jeg kan indstille PID for VVB drift, men det skal da undersøges?

Stopper uden grund

: 13 feb 2013 08:34
af paw
Flunk skrev:
Setpunkt VVB er 52 grader
Setpunkt Kedel 75 grader

VEd VVB drift bliver setpunkt kedel 52 + 20 = 72 graqder

Det undrer mig meget at selv om kedeltemp f. eks er 68 grader og den slår over på VVB drift, falder den til 10% drift selv om den stadig mangler 4 grader i at nå setpunkt???
Jeg tror ikke jeg kan indstille PID for VVB drift, men det skal da undersøges?
Ja, det virker lidt voldsomt, men måske er det indbygget i styringen, men iltstyringen kommer da på arbejde når den dumper fra 60-70 % til 10 % i et hug.
Nok derfor det hedder vvbprio, idet den er ligeglad med din kedeltemp, for når der skal laves varmt vand gør den det uanset din kedeltemp

Mit kører uden vvb-prio, så min har altid varmt vand, og har det varmt i huset, 22-24 gr.
Måske, som et forsøg, kunne du prøve at slå vvb-prio fra for at se hvodan den så skaver sig
PS sådan ser min ud
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... pawerwoody

Stopper uden grund

: 13 feb 2013 09:13
af Flunk
Med 3 vejs ventil til VVB prioritering er det svært at slå den fra?
Så får jeg ikke varmt vand. Så skal min el-patron lige sættes til.

Stopper uden grund

: 13 feb 2013 09:16
af paw
åhh ja, det det ved jeg sgu ikke hvordan du lige krejler den.

Stopper uden grund

: 13 feb 2013 09:45
af Flunk
Så er den lige startet på VVB drift, og der ser sådan ud?

Hvorfor står den på 10% drift i næsten 10 min medens temperaturen bare falder og falder??
vvb.PNG