Vedr. Scotte Plus styringen.

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
hassemp
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 13 jan 2013 10:36

Vedr. Scotte Plus styringen.

Indlæg af hassemp » 28 jan 2013 23:49

Har andre end jeg problemer med, at denne styring er alt for langsom, og af samme grund ikke kan køre temperaturer over 60 grader?
Kører jeg f.eks. som anbefalet af NBE 70 grader, så kører brænderen 90 - 100%, og det bliver den ved med, indtil temperatur "over" er opnået, uanset om den er sat til 10 eller 15, som jo er det højeste. Så stopper fyret selvfølgelig, når det har nået enten 80 eller 85 grader. Desuden koger kedlen bagerst forneden. Fyret starter efter nedkøling af sig selv igen, men det er jo ikke holdbart.
Det samme sker, hvis jeg f.eks. kører 65 grader, men så stopper fyret naturligvis ved enten 75 eller 80 grader.

Hvorfor falder effekten ikke, når temperaturen er opnået, og hvorfor opdaterer styringen ikke efter den ønskede temperatur? Ved nogen noget om det?
Jeg skulle hilse at sige, at det er en MEGET dyr fornøjelse, for sneglen kører hvert 10 sekund, og så kan jeg ligeså godt vende tilbage til oliefyret, for så er det faktisk billigere.
Den højeste temperatur jeg kan køre, uden at fyret stopper er 60 grader, og det er jo ikke nok, når det f.eks. fryser.
Jeg har forsøgt mig hos NBE, og de er totalt ligeglade, og ønsker ikke at besvare spørgsmål. De henviser til smed og grossist, og der får jeg heller ikke svar.
Er der andre der har oplevet lignende dårlig service fra NBE, for det kan vel ikke være i deres interesse, at de i oktober måned har solgt en samlet pakke til en grossist og en smed med en defekt styring, og at der ikke gøres noget ved det!
Det er en Blackstar 20 kedel med semirens, en 16 kw brænder og et 320 liters magasin.
Jeg har også et ret så alvorligt problem med kondens i skorstenen, så slemt, at skorstenen er helt mørkebrun af løbesod udenpå, og når det er frostvejr, er der et tommetykt brunt lag af frosset vand uden på skorstenen. Den står Gudskelov frit, så lugten generer mig ikke. Eneste måde at undgå det på er, at pille semirens ud, men så kører fyret næsten dobbelt effekt!
ALLE indstillinger er prøvet, også de samme som sammenlignelige fyr!
Undskyld det lange indlæg, men håber nogen kan hjælpe med råd og vejledning.
Mvh. Hasse


Brugeravatar
Oldgaard
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2525
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 27 gange
Kontakt:

Vedr. Scotte Plus styringen.

Indlæg af Oldgaard » 29 jan 2013 01:29

1. Jeg er sikker på at NBE ikke er ligeglad med dit problem, de gør bare som de skal og som enhver anden fabrikant gør.
Gå først til din sælger af produktet, i dette tilfælde smed-grossist

2. Kør denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... iewer=true

3. Dit problem med løbesod vil muligvis forsvinde med en forhøjet temperatur i kedlen= højere røgtemperatur
Din skorsten ? Hvor stor lysning har den ? Den kan jo muligvis være for stor til fyret
Som Aaen sagde : ok, det er osse bare for at have sagerne. hvis nu at der skulle komme en landmand op i mig

Bor du på Midtsjælland og står en aften og mangler fotoføler eller eltænder til scotte/woody så giv mig en pm

Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

Vedr. Scotte Plus styringen.

Indlæg af lamborg » 29 jan 2013 07:07

Hvis fyret skyder over så skal du nok kikke på dine PI tal. Hvad står de på. Noget kunne tyde på at fyret ikke kan huske (I) hvordan det gik sidst og P(speederen) bare bliver ved med at give gas. Lad os prøve om det hjælper at gå lidt højt op så kan man altid stille ned igen så man får en roligere styring. Så prøv at sætte P=5 og I = 0,5 . Den står nok til P 1,2 og I 0,2 hvis ingen har pillet ved det. Løbesod i skorsten opstår ved for lav røgtemp. Det lyder lidt underligt når du ligger og roder oppe i de temp hvor fyret går i overvarme. Er der TS på din skorsten og står den til 10Pa som den skal ?
NBE plejer at yde en meget god service når det gælder stumper som er defekt og lign men sådan noget indstilling det er leverandøren som skal tage sig af det. Du ringer jo heller ikke til Wolfburg hvis din VW går skidt i tomgang :-)
Styringen er ikke defekt men dine PID tal er. Det skal passe til anlægsforhold
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Vedr. Scotte Plus styringen.

Indlæg af pille bruger » 29 jan 2013 07:58

Noget tyder på at et tal i styringen står forkert.
Sæt tallene fra denne tabel ind i styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Følg så opstartguiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
( den som OLLE allerede har vist til icon_cheesygrin.gif )
Kig så side 4 i manualen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 206.80.pdf
Der kan du se at du kan åbne et spjæld over rensemekanikken og hæve temperaturen på røgen.
Står din shunt på 55 gr ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

hassemp
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 13 jan 2013 10:36

Vedr. Scotte Plus styringen.

Indlæg af hassemp » 30 jan 2013 18:03

Tak for svar. Jeg har stillet mine PI-tal som foreslået, men har endnu ikke afprøvet de høje temperaturer. Det må vente til weekenden. Kører på 60 grader, men bruger ALT for mange piller, udetemperaturen taget i betragtning.
Til Oldgaard: Mht. NBE, så skulle jeg da mene, at de måtte være interesserede i en defekt styring. Jeg har jo overdraget min CO2-besparelse til dem! Lysningen på min skorsten er Ø130.
Til Lamborg: Hvis du med TS mener trækregulator, så er den sat på 10 PSA.
Til pille bruger: Spjældet, det som også kaldes by-pass, har ganske rigtigt 2 8 mm bolte, og når de skrues i bund sker der intet, (pladen løfter sig ikke), for der er intet at skrue dem ned på, så pladen kan løftes. Min shunt står på 60, og det giver en retur på lidt over 50 grader. Smeden siger at 40 grader er nok, så han er uenig med NBE.
Summa sumarum: Når jeg har afprøvet temperaturer på 65 og 70 grader i weekenden, skal jeg nok fortælle om resultatet, men ved 60 grader er styringen stadig for langsom og kører konstant plus/minus 5 grader. Før kørte den dog med plus/minus 15 grader, så noget er da sket. Den 10 graders forskel jeg nu har, betyder jo et unødigt stort pilleforbrug, når fyret kører ned på 55 og vil op på 65 grader. De 10 graders forskel burde være unødvendigt. Det var dog meget værre før dette. Tak til jer alle.


hassemp
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 13 jan 2013 10:36

Vedr. Scotte Plus styringen.

Indlæg af hassemp » 30 jan 2013 18:06

Rettelse: Jeg mente: Smeden siger at 45 grader på returen er nok!

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Vedr. Scotte Plus styringen.

Indlæg af TaagMan » 30 jan 2013 18:39

Det er det på den gamle kedel. Ikke den nye.
Den skal være minimum 55 grader på returen.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Vedr. Scotte Plus styringen.

Indlæg af pille bruger » 30 jan 2013 19:19

Hvis bypass ikke kan åbne ved at skrue gevind i, er rensemekanikken måske sat omvendt i.
Vender bypas klap ud mod skorstenen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

hassemp
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 18
Tilmeldt: 13 jan 2013 10:36

Vedr. Scotte Plus styringen.

Indlæg af hassemp » 30 jan 2013 22:20

Taagman: Såvidt jeg har forstået er ønsket om returtemperaturen alene et spørgsmål om, 1: At undgå kondens i kedlen, og 2: At sikre at røggasserne ikke tærer kedlen. Sådan har det altid været med pladejernskedler.
Min kedel er knastør, når jeg gør den ren, og med en retur på 55 grader, kører kedlen jo stort set med sig selv uden at give meget varme til huset.
Pille bruger: Pladen på bypass vender ud mod skorstenen, som den altid har gjort, og DER er ikke noget at skrue boltene ned på.
Tak for svar til jer begge.

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Vedr. Scotte Plus styringen.

Indlæg af pille bruger » 30 jan 2013 22:28

Så er det fordi pladen ikke er vandret.
Den hviler på sidste røgslag, når gevindet er skruet ud.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Besvar