Fyret bruger ikke flowmåler til KW beregningen

: 27 jan 2013 12:01
af Hjemme teori
Jeg har lige haft lidt problemer med røg op ad skorstenen, hvorfor jeg som en del af fejlsøgningen rensede brænderen, da det ikke kunne løses ved at skrue på luften.

Nu sider jeg jo efterfølgende og kigger og kan se at fyret ikke længere bruger flowmåleren til KW beregningen.
Da det stoppede med at lave VV steg pumpeydelsen til 1650L/h og en temp diff på 12grader gav 2,3 KW med en ydelse på 10% i fyret.
Herfra kunne jeg så godt regne ud at det ikke benyttede flowmåleren men den indfyrede mængde piller.

Er der nogen hints til hvorfor det er begyndt på det. Jeg ved ikke hvornår det er opstået, jeg har bare opdaget det nu.

Fyret bruger ikke flowmåler til KW beregningen

: 27 jan 2013 13:37
af Hjemme teori
Jeg genstartede fyret, det hjalp, på det problem.

Fyret bruger ikke flowmåler til KW beregningen

: 27 jan 2013 13:39
af pille bruger
Det sker at noget låser, en genstart plejer at hjælpe.
Sluk, strøm af, vent.
Start op normalt igen.

Fyret bruger ikke flowmåler til KW beregningen

: 27 jan 2013 15:11
af xkfc
pille bruger skrev:Det sker at noget låser, en genstart plejer at hjælpe.
Sluk, strøm af, vent.
Start op normalt igen.
Sig mig, er det Microsoft der har lavet styringen icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif de skulle måske få lidt hjælp af æblet :roll:

Fyret bruger ikke flowmåler til KW beregningen

: 27 jan 2013 16:10
af pille bruger
xkfc skrev:
Sig mig, er det Microsoft der har lavet styringen icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif de skulle måske få lidt hjælp af æblet :roll:
Går ikke, æbler får orm new15

Fyret bruger ikke flowmåler til KW beregningen

: 27 jan 2013 16:43
af Hjemme teori
Ja og så er den begyndt på det igen, så noget må der næsten være galt. Har virket fint siden sept. og nu 2 gange på en dag.
Jeg gider så ikke genstarte igen, så vigtigt er det ikke og så kan jeg jo evt. pille målreren af ved førstkommende lejlighed.

Fyret bruger ikke flowmåler til KW beregningen

: 27 jan 2013 16:53
af Hjemme teori
Har nu siddet og ligget og kan se at jeg kører 42% pt på en 30kW kedel, det får styrinegen så til 9,8kW.

Så når det er en 30kW kedel er det så indfyret effekt eller afgivet effekt?
og hvis det er afgivet effekt, hvorfor regner styringen så med en virkningsgrad på 77% når fyret er godkendt til med 90,6 - 92%?

Fyret bruger ikke flowmåler til KW beregningen

: 27 jan 2013 18:04
af pille bruger
Hjemme teori skrev:Har nu siddet og ligget og kan se at jeg kører 42% pt på en 30kW kedel, det får styrinegen så til 9,8kW.

Så når det er en 30kW kedel er det så indfyret effekt eller afgivet effekt?
og hvis det er afgivet effekt, hvorfor regner styringen så med en virkningsgrad på 77% når fyret er godkendt til med 90,6 - 92%?
Det er noget med at vandet cirkulerer hurtigere i forhold til temperatur ændringen.
Vil du have nørde forklaringen, så få MHES (http://www.mhes.dk/) på banen.
Der er han 100 m. mester.

Fyret bruger ikke flowmåler til KW beregningen

: 27 jan 2013 19:12
af Hjemme teori
Jeg ved godt at der er en forsinkelse på 57L (kedel indhold), men den havde kørt stabilt på 40-42% ydelse i 20 min, så det er ikke her.

Jeg har dog lokaliseret fejlen og den har øjensynligt været der i al den tid jeg har brugt stokerkontrol (hvilket, så kun er 2 mådneder). Her kan man markere om stokerkontrol skal beregne ydelsen. Og den beregner så åbenbart helt skævt. Efter at dette er slået fra, tager den tallene fra styringen og de matcher så nu, lige i øjet.

Takker for svarene!