Høj kedel temperatur
- MortenW
- Stoker XII
- Indlæg: 615
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Givet likes: 36 gange
- Modtaget likes: 6 gange
Høj kedel temperatur
I går aftes var kedel temperaturen oppe på 79. grader, hvad jeg kunne læse på styrepanelet.
Jeg forstår ikke hvorfor temperaturen går så højt op, når temperaturen er sat til 70. grader i styringen.
Er det ikke meningen at fyret skal stoppe, når det har "nået" de 70 grader?
Jeg forstår ikke hvorfor temperaturen går så højt op, når temperaturen er sat til 70. grader i styringen.
Er det ikke meningen at fyret skal stoppe, når det har "nået" de 70 grader?
-
- Stoker XI
- Indlæg: 556
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Høj kedel temperatur
MortenW skrev:I går aftes var kedel temperaturen oppe på 79. grader, hvad jeg kunne læse på styrepanelet.
Jeg forstår ikke hvorfor temperaturen går så højt op, når temperaturen er sat til 70. grader i styringen.
Er det ikke meningen at fyret skal stoppe, når det har "nået" de 70 grader?
Det kommer an på hvad du har sat temperaturen (over-under på) plejer at stå på 10/15 grader diference. Der står noget om det på side 5 i manualen.
Så har du sat kedel temperaturen til 70 grader og har sat diferencen over til 15 stopper fyret først ved 85 grader
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Søglimt blik og skifer
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Høj kedel temperatur
Nej, fyret skal ikke stoppe når det når indstillet kedeltemperatur.MortenW skrev:I går aftes var kedel temperaturen oppe på 79. grader, hvad jeg kunne læse på styrepanelet.
Jeg forstår ikke hvorfor temperaturen går så højt op, når temperaturen er sat til 70. grader i styringen.
Er det ikke meningen at fyret skal stoppe, når det har "nået" de 70 grader?
Det vil ændre effekten så der altid er ca. 70 gr. i kedlen.
Det er helt ok at fyret kører op på 79 gr.
Det er 1 gr. under normal stop temperatur.
Fyret skal være i drift hele tiden ( altid ), og skal kun slukke ilden når du skal rense kedlen.
Stopper den af og til, kan man hæve Diff. over til 15 gr.
Ved almindelig brug er det uøkonomisk at fyre starter og stopper.
Så fyret skal ikke stoppe når det når indstillet kedeltemperatur, men fortsætte driften.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- MortenW
- Stoker XII
- Indlæg: 615
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Givet likes: 36 gange
- Modtaget likes: 6 gange
Høj kedel temperatur
Jeg tjekker lige differencen, som sikkert står som den skal. Men havde bare aldrig bemærket at fyret var så højt oppe.
Tak til jer begge
Tak til jer begge
- H.S
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
- Kontakt:
Høj kedel temperatur
Det kan evt være efter VVB har brugt varme og måske aftaget 5 kW når så pludselig ventilen lukkerMortenW skrev:Jeg tjekker lige differencen, som sikkert står som den skal. Men havde bare aldrig bemærket at fyret var så højt oppe.
Tak til jer begge
når fyret ikke at regulere ned
Hvis det er noget der sker uden at der har været lavet varmtvand så skal der kikkes på PI
Ellers som Michael / Rene siger kan diff over justeres op så fyret ikke går i stop
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
-
- Stoker I
- Indlæg: 18
- Tilmeldt: 13 jan 2013 10:36
Høj kedel temperatur
Du har helt åbenbart det samme problem som jeg med hvad jeg kalder en for langsom eller defekt styring. Se mit indslag og svarene derpå, for det har hjulpet en smule, men jeg ved det først for alvor i weekenden.
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Høj kedel temperatur
Prøv og se hvor mange starter du har over nogle dage , du kan se det under eltænder ,hvis der ikke er mange er der ikke noget problem , hvis der er mange kan det være flere ting , alt fra din pumpe til P og I mm .
Jeg har selv rodet lidt med for høj tempretur og overkogsikring ,men nu er der styr på det
Jeg har selv rodet lidt med for høj tempretur og overkogsikring ,men nu er der styr på det
Senest rettet af HR LUCCA 30 jan 2013 23:11, rettet i alt 1 gang.
- H.S
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
- Kontakt:
Høj kedel temperatur
Hejhassemp skrev:Du har helt åbenbart det samme problem som jeg med hvad jeg kalder en for langsom eller defekt styring. Se mit indslag og svarene derpå, for det har hjulpet en smule, men jeg ved det først for alvor i weekenden.
det er ikke = med defekt styring / langsom
det er = dårlig indreguleret styring (P & I led skal tilpasses anlægget er fra fabrikken indreguleret til et gennemsnits anlæg)
eller at din pumpe sender for lidt vand rundt i systemet ?
Og nej Morten har ikke problemer med hans styring
den skal også stille og rolig tilpasses hans anlæg
Stokerkontrol som sikkert var med til din Scotte plus er et godt værktøj til indregulering
Hvis dit fyr er sat op af en montør har han vel enten forklaret dig dette eller tilbudt dig at udføre opgaven
?
--
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
-
- Stoker I
- Indlæg: 18
- Tilmeldt: 13 jan 2013 10:36
Høj kedel temperatur
H. S.: Tak for svar. Jeg mener stadig den styring er for langsom og derfor for dyr i drift. Sådan en chip må kunne laves bedre. Lad os nu se resultatet når jeg får det afprøvet i weekenden. Pumpen er helt ny og installeret sammen med anlægget, og er indstillet af montøren. Jeg har prøvet AUTO, men det gør ingen forskel, selvom pumpen så kører meget hurtigere. Til gengæld stiger ydelse med 3 - 4 kw. PI er reguleret som foreslået andetsteds, og det har hjulpet en del, som du også kan læse.
Om 1 uge installerer jeg en bærbar med et andet program, så jeg er fri for det bøvl med den styring.
Om 1 uge installerer jeg en bærbar med et andet program, så jeg er fri for det bøvl med den styring.
-
- Stoker XVI
- Indlæg: 1521
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Mit fyr: Woody 20kw 6.69 m. iltstyring og komp re
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Geografisk sted: vestjylland, Ulfborg
- Givet likes: 15 gange
- Modtaget likes: 53 gange
Høj kedel temperatur
@hassemp
har du ikke undret dig over, at ud af adskillige 1000 anlæg, så er du den første som opdager at styringen er alt for langsom!
hvis du nu sætter dig ind i funktionen, og evt kigger i kedlen ved forskellige ydelser, så fanger du den nok.
styringen er flere 100X hurtigere end dine piller. køre du 100%, så kan den altså ikke gå ned på 10% over 1 minut. pillerne på herden skal brændes af, og tilpasses ydelsen. dette tager tid. som std er styringen sat til en indreguleringstid på 10% pr minut.
din PI har stor indflydelse på hvor stor behovet er for indregulering/tid
korrekt opsætning løser dine problemer
har du ikke undret dig over, at ud af adskillige 1000 anlæg, så er du den første som opdager at styringen er alt for langsom!
hvis du nu sætter dig ind i funktionen, og evt kigger i kedlen ved forskellige ydelser, så fanger du den nok.
styringen er flere 100X hurtigere end dine piller. køre du 100%, så kan den altså ikke gå ned på 10% over 1 minut. pillerne på herden skal brændes af, og tilpasses ydelsen. dette tager tid. som std er styringen sat til en indreguleringstid på 10% pr minut.
din PI har stor indflydelse på hvor stor behovet er for indregulering/tid
korrekt opsætning løser dine problemer