Side 1 af 3

Svært ved at få kedeltemperatur op

: 21 jan 2013 08:30
af Christian_IA
Hej allesammen.
Jeg har lidt svært ved at få kedeltemperaturen op på de 70 C, den ligger og roder mellem 64 C og 68 C.
Fyret Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel, jeg har ikke fået StokerKontrol til at virke endnu, men satser på at det kommer til det i aften.
Kører 2 min med selvrensen pr. døgn.
Huset er knap 200 kvm middel isoleret.
Cirkulationspumpen er en Grundfos Alpha2 som kører på auto, ligger under 10 W.
Kedeltemperaturen ligger og roder mellem 64 C og 68 C.
Retur op til 52 C, har ikke fået monteret røggastemp endnu.
P=2.5 ; I=0.5
Blæser: Lav 22 ; Midt 32 ; Høj 42 (Mener jeg at huske, opdatere med de rigtige indstillinger i aften)

Nogle forslag til fremgangsmåden for at få det justeret / tune bedre ind ?

Svært ved at få kedeltemperatur op

: 21 jan 2013 08:42
af lamborg
hej Christian.
prøv lige at lave en kontrol afvejning. Kan være du ligger for højt i autoberegner og derved tilfører for få piller. Så bliver dit bål for lille og den vil få problemer med at holde temp. Det kan også være noget andet som gør sig gældende men prøv det i første omgang.

Svært ved at få kedeltemperatur op

: 21 jan 2013 08:45
af Hr.Hansen
Jeg tror ikke du skal se det som et problem, min ligger også for det meste og roder rundt på 57-59 grader. Selv om set punkt er 60.

Hvis det af en eller anden grund er vigtigt at ramme præcis 70 C. så skal du ind og justere i dine pid indstillinger. Ulempen ved at prøve og holde en helt stabil temperatur, er at kedlen køre helt vildt op og ned i effekt.

Køre din brænder på 100% hele tiden ?

Svært ved at få kedeltemperatur op

: 21 jan 2013 09:09
af Christian_IA
lamborg skrev:hej Christian.
prøv lige at lave en kontrol afvejning. Kan være du ligger for højt i autoberegner og derved tilfører for få piller. Så bliver dit bål for lille og den vil få problemer med at holde temp. Det kan også være noget andet som gør sig gældende men prøv det i første omgang.
Det vil jeg også prøve :-)

Svært ved at få kedeltemperatur op

: 21 jan 2013 09:15
af Christian_IA
Hr.Hansen skrev:Jeg tror ikke du skal se det som et problem, min ligger også for det meste og roder rundt på 57-59 grader. Selv om set punkt er 60.

Hvis det af en eller anden grund er vigtigt at ramme præcis 70 C. så skal du ind og justere i dine pid indstillinger. Ulempen ved at prøve og holde en helt stabil temperatur, er at kedlen køre helt vildt op og ned i effekt.

Køre din brænder på 100% hele tiden ?
Næ de 70 C er ikke et krav, det var ment for at få det til at stoppe en gang i mellem, temp kunne selvfølgelig sættes ned til 68 C.
Hvordan skal pid ændres ?
Lidt større både p og i ?
Det kunne være at jeg skulle prøve at sætte kedeltemperaturen ned til 68 C, 70 C var bare montørens forslag.
Den kører ikke 100% hele tiden, oftest omkring 80 %.

Svært ved at få kedeltemperatur op

: 21 jan 2013 09:50
af Hr.Hansen
Mener du at fyret skal slukke en gang i mellem ? Det kommer den nok ikke til at gøre på denne tid af året. :)

Hvorfor nøjes du ikke med 60 grader, så længe du kan holde returen 45 grader, så behøver du ikke højere op.

Jeg husker ikke lige hvilket parameter der giver hvad, jeg har prøvet mig frem gennem en længere periode.

Svært ved at få kedeltemperatur op

: 21 jan 2013 10:22
af Christian_IA
Hr.Hansen skrev:Mener du at fyret skal slukke en gang i mellem ? Det kommer den nok ikke til at gøre på denne tid af året. :)

Hvorfor nøjes du ikke med 60 grader, så længe du kan holde returen 45 grader, så behøver du ikke højere op.

Jeg husker ikke lige hvilket parameter der giver hvad, jeg har prøvet mig frem gennem en længere periode.
Nej det er måske for meget at forvente at det slukker på denne årstid med et ikke super isoleret hus :-)
Jeg vil gerne sikre en rimelig røggastemperatur og jeg har flere steder læst at semirens kedlen skal op på retur tæt på 55 C fordi den er så effektiv.

Svært ved at få kedeltemperatur op

: 21 jan 2013 10:32
af paw
Christian_IA skrev:
Nej det er måske for meget at forvente at det slukker på denne årstid med et ikke super isoleret hus :-)
Jeg vil gerne sikre en rimelig røggastemperatur og jeg har flere steder læst at semirens kedlen skal op på retur tæt på 55 C fordi den er så effektiv.[/quote]
Korrekt :great:
Min p-i er standard og den passer på settemp + - 2 gr ca.
p 1.2
i 0.25

Svært ved at få kedeltemperatur op

: 21 jan 2013 10:50
af Christian_IA
paw skrev: Nej det er måske for meget at forvente at det slukker på denne årstid med et ikke super isoleret hus :-)
Jeg vil gerne sikre en rimelig røggastemperatur og jeg har flere steder læst at semirens kedlen skal op på retur tæt på 55 C fordi den er så effektiv.[/quote]
Korrekt :great:
Min p-i er standard og den passer på settemp + - 2 gr ca.
p 1.2
i 0.25
Mine p-i er p=2.5 ; i=0.5.
Hvad vil mindre værdier resultere i ?

Svært ved at få kedeltemperatur op

: 21 jan 2013 11:00
af paw
Uha, har aldrig helt fattet det pi indstilling, men, som skrevet er min standard og virker fint, så hvorfor lave det om.
Prøv da bare mine tal, du kan jo altid sætte dem tilbage igen, hvis det ikke dur