Hej
Jeg har monteret sådan en model fra NBE den er også monteret som de beskriver imellem kedelen og tempertur sløjfen, men er det nu rigtigt?
afhængigt af hvordan den virker ?ville det ikke være mere korrekt at montere den på anlægs siden af temperatur sløjfen? det bør vel vise mere reelt hvad der aftages i anlægget?
god aften
mvh havn
flowmåler/kW måling placering
flowmåler/kW måling placering
Jeg har også Flow måler på,- min montør har placeret den efter Shunt kredsen og den viser derved kun hvad der forsvinder ind i huset. - iøvrigt sagde montøren det var spild af penge,- og må efterfølgende gi' ham ret.
...... jeg kan ikke se hvad man skal bruge en flowmåler til i det hele taget,- det giver ingen værdi udover at man kan se hvor meget vand der render igennem systemet i timen,- samt hvad den øjeblikkelige kwh er. Det eneste man har behov for at vide er: hvor mange kg piller bruger man i døgnet under forskellige temperatur forhold. Det kan man bruge til noget.
...... jeg kan ikke se hvad man skal bruge en flowmåler til i det hele taget,- det giver ingen værdi udover at man kan se hvor meget vand der render igennem systemet i timen,- samt hvad den øjeblikkelige kwh er. Det eneste man har behov for at vide er: hvor mange kg piller bruger man i døgnet under forskellige temperatur forhold. Det kan man bruge til noget.
-
- Stoker IV
- 13
- Indlæg: 142
- Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
- Mit fyr: Windhager Biowin 212
- Areal: 360m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 2900
- Dagligt forbrug: endnu ukendt
- Årligt forbrug: 10tons
- Geografisk sted: Hellerup
- Har takket: 1 gang
flowmåler/kW måling placering
hej bjarne
efter shunt kresen? altså imellem kedel og shunt?
sådan sidder min også..
efter shunt kresen? altså imellem kedel og shunt?
sådan sidder min også..
-
- Stoker IV
- 13
- Indlæg: 142
- Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
- Mit fyr: Windhager Biowin 212
- Areal: 360m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 2900
- Dagligt forbrug: endnu ukendt
- Årligt forbrug: 10tons
- Geografisk sted: Hellerup
- Har takket: 1 gang
flowmåler/kW måling placering
men burde den ikke sidde på anlægs siden af shunten for at vise hvormeget anlægget aftager?
- Hangaard
- Stoker XI
- 13
- Indlæg: 527
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 38 gange
flowmåler/kW måling placering
Jo den skal side på anlægs siden før shunt for at kunne vise hvad kedlel afgiver af KW, i styringen vil den nu vise den aftagende effekt og ikke den beregnede ydelses effekt fra pillebrænderen.
vh.
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Søren
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
- MHES
- Stoker III
- 17
- Indlæg: 88
- Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
- Mit fyr: RTB 10 kW
- Areal: 250 m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Sorø
- Blevet takket: 1 gang
- Kontakt:
flowmåler/kW måling placering
Tja, det kommer jo helt an på hvad du vil måle
Det væsentlige for kW beregningen er at den måler alt det vand der løber gennem det sted hvor returtemperaturen måles.
Det vil sige at hvis den sidder efter shunten og derved kun måler det vand der løber ind i huset, så skal returtemperaturen også måles før shunt-tilgangen på returen, altså temperaturen på returen fra huset.
Ellers måler du flow for det det løber gennem huset og temperaturforskel på en blanding af det det løber gennem huset + det der løber gennem shunten.
Ulempen ved at måle returtemperaturen før shunt tilslutningen er at man så ikke logger den reelle returtemperatur til kedlen og derfor ikke ved om den er høj nok.
Hvis du måler det kombinerede flow (flow til huset + flow gennem shunten) og returen ligeså, så bliver din kW beregning en anelse større end det huset aftager, nemlig det større som varmetabet er i shunten.
Men varmetabet i shunten er så lille at det kan du reelt se bort fra.
Hilsen
Michael
Det væsentlige for kW beregningen er at den måler alt det vand der løber gennem det sted hvor returtemperaturen måles.
Det vil sige at hvis den sidder efter shunten og derved kun måler det vand der løber ind i huset, så skal returtemperaturen også måles før shunt-tilgangen på returen, altså temperaturen på returen fra huset.
Ellers måler du flow for det det løber gennem huset og temperaturforskel på en blanding af det det løber gennem huset + det der løber gennem shunten.
Ulempen ved at måle returtemperaturen før shunt tilslutningen er at man så ikke logger den reelle returtemperatur til kedlen og derfor ikke ved om den er høj nok.
Hvis du måler det kombinerede flow (flow til huset + flow gennem shunten) og returen ligeså, så bliver din kW beregning en anelse større end det huset aftager, nemlig det større som varmetabet er i shunten.
Men varmetabet i shunten er så lille at det kan du reelt se bort fra.
Hilsen
Michael
havn skrev:men burde den ikke sidde på anlægs siden af shunten for at vise hvormeget anlægget aftager?
-
- Stoker IV
- 13
- Indlæg: 142
- Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
- Mit fyr: Windhager Biowin 212
- Areal: 360m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 2900
- Dagligt forbrug: endnu ukendt
- Årligt forbrug: 10tons
- Geografisk sted: Hellerup
- Har takket: 1 gang
flowmåler/kW måling placering
hej michael
ja jeg er jo interesseret i at vide hvad huset aftager, der kommer fjern varme i området iløbet af 6 år og vil jo gerne vide om jeg skal "hooke op" på baggrund af mit forbrug.
retur temperaturen kan er klaret med et skive termometer som sidder i retur suppen....
ja jeg er jo interesseret i at vide hvad huset aftager, der kommer fjern varme i området iløbet af 6 år og vil jo gerne vide om jeg skal "hooke op" på baggrund af mit forbrug.
retur temperaturen kan er klaret med et skive termometer som sidder i retur suppen....
- MHES
- Stoker III
- 17
- Indlæg: 88
- Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
- Mit fyr: RTB 10 kW
- Areal: 250 m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Sorø
- Blevet takket: 1 gang
- Kontakt:
flowmåler/kW måling placering
Hej,
Jamen, så er der jo ikke noget problem
Returføleren skal så bare sidde før shunten
Du får dog ikke nogen brugbar måling, da du kun får et øjebliksbillede af den aftagne effekt, og det du egentlig er interesseret i er forbruget (effekt x tid).
Den simpleste måde at finde dit forbrug på er at tælle antal kg træpiller dy fylder på fyret i en periode og gange det med 4,8.
Det giver dig forbruget i kW/t
Hilsen
Michael
Jamen, så er der jo ikke noget problem
Returføleren skal så bare sidde før shunten
Du får dog ikke nogen brugbar måling, da du kun får et øjebliksbillede af den aftagne effekt, og det du egentlig er interesseret i er forbruget (effekt x tid).
Den simpleste måde at finde dit forbrug på er at tælle antal kg træpiller dy fylder på fyret i en periode og gange det med 4,8.
Det giver dig forbruget i kW/t
Hilsen
Michael
havn skrev:hej michael
ja jeg er jo interesseret i at vide hvad huset aftager, der kommer fjern varme i området iløbet af 6 år og vil jo gerne vide om jeg skal "hooke op" på baggrund af mit forbrug.
retur temperaturen kan er klaret med et skive termometer som sidder i retur suppen....
-
- Stoker II
- 10
- Indlæg: 30
- Tilmeldt: 02 jul 2013 15:46
- Mit fyr: woddy blackstar 16 kw
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller 8 mm
flowmåler/kW måling placering
hvis jeg bruger 350 kg på 9 dage , og ganger med 4,8 giver det 1680 , betyder 1,680 kw i timen
de 9 dage er vel irelavant ???
de 9 dage er vel irelavant ???