Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

kW i display

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
lamborg
Stoker XVII
Stoker XVII
Indlæg: 2672
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 271 gange
Modtaget likes: 361 gange
Kontakt:

kW i display

Indlæg af lamborg » 08 jan 2013 11:22

Evigt ret Martin. Rigtigt at 2,5KW godt kan være 10% på 16kw og det er pga mætning . Hvis man roder i det vil man opdage hvilken indflydelse det har . Men det er en uendelig historie og i sidste ende kan man ikke bruge noget af det. Min bergning i forhold til reelt forbrug passer også af h.... til men det er jo i grunde ligegyldigt . Det som tæller er det faktiske forbrug. Du skal jo alligevel fylde piller på når den er tom og bruge den mindre end beregneren siger så er du sikker på at den ikke kører tom når du sætter den til at sende dig en sms ved lavt indhold..:-)
Men ydelse kan man nu godt bruge til noget når man skal kikke på hvormeget den arbejde under det forskellige forhold.
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB


Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

kW i display

Indlæg af Flunk » 08 jan 2013 12:24

Hvis min får fuld skru altså 16 kW, leverer den ikke mere en ca 12 kW ifølge Kamstrup ??
Det er da for lidt?
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

kW i display

Indlæg af pille bruger » 08 jan 2013 12:30

Flunk skrev:Hvis min får fuld skru altså 16 kW, leverer den ikke mere en ca 12 kW ifølge Kamstrup ??
Det er da for lidt?
Ja, måske.
Der er ret mange ubekendte faktorer i det regnestykke.
F.eks ændringer pga. iltstyring.
Med andre indstillinger - piller eller andet, kan den give mere.
Din regnestykke tager jo ikke med i beregningen om brænderen er 100% finindstillet rigtig.
Så betragt visningen i display som det den er, vejledende ud fra de indtastede parametre.
Kamstruppen skal nok vise rigtigt.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

kW i display

Indlæg af TaagMan » 08 jan 2013 12:37

Flunk skrev:Hvis min får fuld skru altså 16 kW, leverer den ikke mere en ca 12 kW ifølge Kamstrup ??
Det er da for lidt?
Det er jo fordi den doserer de der 16-17% mindre brændsel end styringen tror.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

kW i display

Indlæg af triumph » 08 jan 2013 14:09

Flunk skrev:
Lidt bedre end Benekoven
Jeg har dog kun målt for de seneste 2 mdr.
Tror at i sommerdrift til VVB produktion er den væsentligt bedre end Benekoven.
Lidt bedre end hvor mange % ........... :wink:


Brugeravatar
Flunk
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 5377
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3660
Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
Modtaget likes: 1 gang

kW i display

Indlæg af Flunk » 08 jan 2013 18:17

triumph skrev:
Lidt bedre end hvor mange % ........... :wink:
2-3% på bagrund af meget ringe datagrundlag.
__________________________________________________________

Flunk ( Claus )

Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

kW i display

Indlæg af TaagMan » 08 jan 2013 18:20

Hvad vinkel står din snegl i Flunk?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

pso
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 835
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Modtaget likes: 5 gange

kW i display

Indlæg af pso » 08 jan 2013 19:33

Jeg bemærkede at på min 10KW woody viste den f.eks at 20% samtidig med at den viste 2Kw, men da jeg ændrede skorstenstræk fra 0 tll 1 viste den en lidt højere ydelse end 2KW når den sagde 20%. Aner ikke at hvilken af dem der er korrekt.
Jeg er enig i at beregnet forbrug af piller og faktisk forbrug skal kunne passe sammen og er afhængig af korrekt afvejning.
Jeg kan bare se at sneglens ydelse ændre sig i takt med forbrug siden sidste rensning. I starten hurtigt senere langsommere.

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

kW i display

Indlæg af TaagMan » 08 jan 2013 19:38

pso skrev:Jeg bemærkede at på min 10KW woody viste den f.eks at 20% samtidig med at den viste 2Kw, men da jeg ændrede skorstenstræk fra 0 tll 1 viste den en lidt højere ydelse end 2KW når den sagde 20%. Aner ikke at hvilken af dem der er korrekt.
Jeg er enig i at beregnet forbrug af piller og faktisk forbrug skal kunne passe sammen og er afhængig af korrekt afvejning.
Jeg kan bare se at sneglens ydelse ændre sig i takt med forbrug siden sidste rensning. I starten hurtigt senere langsommere.
Ydelses procenterne har intet med fyrets kW ydelse at gøre. De burde fjerne det procent tal og kalde det for en 90 trins brænder, så bliver folk ikke forvirrede.

Du har en 10 kW brænder som du siger, det betyder at dit fyr yder 10 kW ved 100%, men 10% ydelsen kan være fra 2-5 kW, alt efter hvad du sætter skorstenstrækket til... da det ændrer på minimums ydelsen, så det er skam rigtigt det den skriver... beregnet kW er mere rigtigt end ydelses procenten i hvert fald ;) Hvis du forstår?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

pso
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 835
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Modtaget likes: 5 gange

kW i display

Indlæg af pso » 08 jan 2013 19:45

Ok tak Taagman.
Det giver mening
Optimalt burde de nok også ændre procenten ligesom de ændre KW i display.

ER der iøvrigt nogen steder man kan se hvad skorstenstræk værdierne svare til i Pa?


Besvar