Hjælp til vurdering af indstillinger.

Indlæg af Tommy Busk » 07 jan 2013 20:36

Hej grundet en stigning i pilleforbrug efter justeringer vælger jeg hermed at offentliggøre mine indstillinger i håbet om at i vil evalurere på det og se om i kan finde reelle fejl som kan lede til en besparelse i pilleforbrug.

Tidligere pilleforbrug i døgnet 15 kg. I går 25 kg. der er IKKE fortaget ændringer på systemet kun fininstilling udført af producenten. Alle målinger er ved samme temperatur, i dag pt. ukendt men skrives i morgen da jeg har tilpasset lidt iht. anden samtale. I løbet af ugen opsættes også trådløs termostat som sættes til 22 grader -+ 1 grad hvorom fyret slukker. Fyret er begyndt at slukke selv efter justeringer.

div data:

Hus årg. 1872 medium isoleret
Kvm. i 1 plan. 110 m2
Alle rum er åbne i forhold til hinanden.
Alle ventiler/radiatorer er af ældrer dato
Alle synlige rør er isoleret med ny isolering.
Der forfindes brændeovn som anvendes fra tid til anden.
Rum temeratur 22 grader.
Systemet er godkendt af skortsnesfejer
Der har været service tekniker på fra NBE for finjustering.
Hele fyr og vvb systemet er nyt.
VVB er ny og godt isoleret 110 liter uden el patron.
Pillerne har hele tiden været den samme type -mærke södra 900 kg for 1810 kr.- se her: www.lundemoellen.dk/Brandsel/Trapiller/Sodra-8-mm.html
brænderen sidder rigtig og er tæt.

Systemet er opbygget således:



Hvis ikke billedet kan uplodes se her på side 2. nederst: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... nglish.pdf

Systemet

Kedel: opop blackstar 20 10 kw
Styring: NBE scotte 6.76
Brænder: NBE til 6-8 mm piller
cirkulationspumpe tilsluttet L5: Smedegaard simfles 25-40 - Cirkulations pumpen er sat til 8A hvilket er under det Anbefalede grønne område ifl. NBE og instruktionsmanualen.
Tre vejs ventil tilsluttet L6: NBE tre vejs ventil
Shunt: alm radiator ventil med føler som står på 3.
Træk stabilisator: 10 pa.


Data i styring. NBE scotte 6.76

01 temperatur

Kedeltemperatur: 60 grader
Diff over: 0 grader
Diff under: 15 grader
vvb temp: 55 grader
Diff under: 5 grader
Pumpestart: temp 40 grader
Pumpestart stop temperatur 30 grader
Ekst. stop temp 0 grader
Ekst. Diff temp 5 grader
Kontakt vent 1M

02 magasin

Afstand top 30
afstand bund 80

03 Eltænding

Brændsel 29S
El tænding start 60 s
El tænding effekt 70%
Blæser start 20%
Blæser midt 15%
Blæser slut 25%
Max tid 10 M
Total antal o
total tid 0:03
optælling dage 0
Nulstil tæller nej


04 Autoberegning

Snegl ydelse 1100 gram lige opmålt d.d.
Auto ja
360 test kørsel nej
skorstens træk 3
mætning lav 4,06%
Mætning høj 19,0 %
Ydelse KW 10
Min effekt 10%
Max 100%
Træfyring nej
VVB max effekt 100 %

05 urstyring kedel - slået fra
06 urstyring vvb - slået fra

07 rensning

alm rens periode 10M
Alm rens tid 5S
Alm rens luft 40%

08 iltstyring

Nej/vis/ja Nej
kalibrering 0

09 PI regulering

P-led 1,2
I-led 0,25
Effekt / minut 10%


10 Blæser


lav 15%
midt 21%
Høj 26%


11 temperature alarm

Max skakt temp 70 grader
min kedel temp 35 grader

12 tilbehør

Flow (l/pus) 10 L
Pumpe (cirkulation L5) No
VVB 83 v3js ventil på L6) NO
kompressor Nej
Alarm Nej


13 manuel styring - ikke aktuel


14 temperatur føler


kedel T1 = 41.5 NTC

Røg T2 = N/A PA 1000
retur T3= N/A NTC
VVB T4 = 56,8 NTC
Ekstr T5 = N/A NTC
Skakt T/ = 31,2 NTC


Brugeravatar
H.S
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 44 gange
Kontakt:

Hjælp til vurdering af indstillinger.

Indlæg af H.S » 08 jan 2013 13:25

Hej
Som lovet har jeg disse bemærkninger

Jeg har lidt flere spørgsmål

SYSTEMET:
Shunt: for at vide hvad 3 er venligst navn og evt billed Hvad går skalaen til og fra (3 lyder af lidt 30 - 35 grader)
Er du sikker på du har ca 50 grader ind efter mix i retur på kedlen.

Bortset fra dine Diff over og under tror jeg ikke der er meget at komme efter.
Hvis flammen ser rigtig ud
og at alt ikke går ud gennem skorstenen, tror jeg ikke at
hele merforbruget kan placeres på justeringen
Men skal findes i et tab/forbrug udenfor kedlen.

-
01 temperatur:
Kedeltemperatur: "60 grader" Lidt lav men ok
Diff over: "0 grader" Sæt til 10 til 15 grader (det her giver sammen med dine 15 under en for lav kedel temperatur)

Diff under: "15 grader" Ok men jeg vil bruge 5 til 10 grader
vvb temp: "55 grader" Ok alt efter hvor i beholder føler er monteret
Diff under: "5 grader" OK se DO
Pumpestart: "40 grader" Ok lidt lav 45 til 50 grader
Pumpestart stop "30 grader" OK da du har ventil på vvb

-
04 Autoberegning:
Min effekt 10% Kan evt sættes op til 30 eller 35 %
Hvis du mener den står og fyrer uden du har behov og alt effekt går til tab.
Jeg mener bare ikke at det vil have den store gevinst
Lidt som at natsænkning af rumtemp. Ej heller altid giver andet end det er koldt hvis man skal op og pisse midt på natten ;-)

-
09 PI regulering:
Det kan ikke justeres uden at følge anlæget med evt. stokerkontrol:
P-led 1,2 prøv her 2.5 til 3.0 (måske lidt mere)
I-led 0,25 0.08 til 0.15 (prøv 0.1)
Effekt / minut 10%
Men gem det til sidst
jeg tror ikke du vil vinde det store her andet end hvis
Effekt er meget urolig

-
10 Blæser:
Lyder rigtig men uden at kunne se og måle på forbrænding
kan jeg ikke sige noget her
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190

Tommy Busk
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 06 jan 2013 12:52
Mit fyr: Scotte 10 kw.
Areal: 110 m2
Brændsel: 8mm træpiller mrk. södra
Fremviser gerne i postnummer: 4250

Hjælp til vurdering af indstillinger.

Indlæg af Tommy Busk » 08 jan 2013 14:54

Hej H.S Mange tak for info, jeg printer det og går hjem og finjustere de steder du har dagt dog med måde så jeg ikke får pillet ved noget jeg kommer til at fortryde. mht. denne shunt så er scalaen fra 1 til 6 og det er denne her der er tale om: www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3965

På fredag smutter jeg ned og henter en trådløs termostat til stuen som kan styre fyret så må vi se. Jeg har dog et spørgsmål til denne termostat for hvad slukker den egentlig for med min styring. Cirkulationspumpen eller selve fyret og hvad er smartest?

Noget andet er jeg kan altså ikke forstå hvorfor fyret insistere på at køre med 35% som lavlast, det skulle jo være 10% - Jeg ved godt folk taler om at jeg har et forbrug i form af rørene osv men det har alle anlæg jo så det er vel et justerings spørgsmål mht styringen mere end så meget andet.´

Kunne jeg evt. teste om fyret går ned på 10% ved at slukke for cirkulationen så kan der da ikke være noget tab i systemet.... Eller hvad...

Brugeravatar
H.S
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 44 gange
Kontakt:

Hjælp til vurdering af indstillinger.

Indlæg af H.S » 08 jan 2013 15:18

Tommy Busk skrev:Kunne jeg evt. teste om fyret går ned på 10% ved at slukke for cirkulationen så kan der da ikke være noget tab i systemet.... Eller hvad...
Ja det kan du godt du skal bare holde øje med kedel temperatur

Men tror du i stedet for skal lukke for en forbruger (radiator /gulvvarme osv.) ad gangen
og så se hvad det ændre i forbrug når så alle lukket skulle pumpen falde (hvis i auto) til et lavt forbrug

Så skulle fyret hurtig gå på 10% og i temp. stop, hvis ikke har du stadig et forbrug

NB. det er ikke sådan at du har en radiator ventil et sted der hænger
kan normalt ses ved at radiator har meget høj retur temp. (eller ved at tage termostat af og se om "stiften" frit kan trykkes ind og kommer helt ud igen)
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190

Brugeravatar
H.S
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 909
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 44 gange
Kontakt:

Hjælp til vurdering af indstillinger.

Indlæg af H.S » 08 jan 2013 15:21

Tommy Busk skrev:På fredag smutter jeg ned og henter en trådløs termostat til stuen som kan styre fyret så må vi se. Jeg har dog et spørgsmål til denne termostat for hvad slukker den egentlig for med min styring. Cirkulationspumpen eller selve fyret og hvad er smartest?
Den skal monteres i styring ekst. afbryder (se i manualen)

Husk at stil
01 temperatur
Kontakt vent 1M
til ca 10 til 20 min så du undgår at fyret starter bare der åbnes en dør eller vindue :oops:

Shunt vil jeg tro skal stå på omkring 5 for at holde de 50 grader i retur
men vent til du har lavet forsøget med at lukke 1 forbruger ned ad gangen
(med tallet 3 undgår du at der suser vand rundt i shunt "skidt for kedel" godt for forsøg)
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190


pso
Stoker XIV
Stoker XIV
Indlæg: 835
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga/Bella 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Modtaget likes: 5 gange

Hjælp til vurdering af indstillinger.

Indlæg af pso » 08 jan 2013 20:47

Har du gulvarme i betongulv, især direkte gulvvarme kan give et stort ekstra forbrug ved en lille ændring af termostaten.

Tommy Busk
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 06 jan 2013 12:52
Mit fyr: Scotte 10 kw.
Areal: 110 m2
Brændsel: 8mm træpiller mrk. södra
Fremviser gerne i postnummer: 4250

Hjælp til vurdering af indstillinger.

Indlæg af Tommy Busk » 09 jan 2013 09:06

pso skrev:Har du gulvarme i betongulv, især direkte gulvvarme kan give et stort ekstra forbrug ved en lille ændring af termostaten.
Niks ingen gulvarme, kun alm gamle radiator´system


Besvar