Side 1 af 2

Vilde udsving

: 05 jan 2013 10:22
af wogelius
Hej

Jeg har observeret en noget underlig opførsel på reguleringen på mit fyr. Som det ses på billedet kommer der nogle ret vilde udsving stort set hele natten.

Desuden har jeg en sensor i VVB, og fyret er sat til at gå i VVB mode hvis denne temp når under 45 grader og stopper igen når den når 52 grader. Ved ikke om det kan have noget at sige?

P er sat til 1.0 og I er sat til 0.02. Chip version er 6.78. Er der nogen der kan forklare dette underlige fænomen?

Mvh Thomas

/ Edit grunden til at fyret var slukket ml. kl. 16 og 19 var, at jeg var at det var slukket på kontakten pga install. af komp. rens. Kan det være fordi der sker 'noget' når fyret får afbrudt strømmen?

Vilde udsving

: 05 jan 2013 10:37
af TaagMan
Det er en meget lav I. Hvordan er du nået frem til de PI tal?

Vilde udsving

: 05 jan 2013 13:18
af wogelius

Vilde udsving

: 05 jan 2013 13:22
af TaagMan
Super... men, den metode virker så ikke på et NBE anlæg, eller så har du gjort det forkert :P

Prøv med PI 1.3 og 0.13, og se om det ikke bliver lidt mere roligt.

Vilde udsving

: 05 jan 2013 13:44
af wogelius
Ok, prøver med en højere I. Men jeg forstår ikke hvorfor en lav I give sådan nogle vilde spikes?

Vilde udsving

: 05 jan 2013 14:08
af TaagMan
wogelius skrev:Ok, prøver med en højere I. Men jeg forstår ikke hvorfor en lav I give sådan nogle vilde spikes?
Fordi P'en tager magten over I'en fordi den vejer så lidt... du har næsten en ren P regulering med så lille en I

Vilde udsving

: 27 nov 2013 19:02
af wogelius
Hej igen
Undskyld for genåbning af dette gamle emne.
Men har fundet frem til at der tilsyneladende er en fejl i min chip-version der gør, at parameteren 'effekt/min. start' samtidig fungerer som et d-led. Når værdien så er sat til 10 er det derfor den går amok. Hvis jeg sætter den til 0, så forsvinder problemet, men erstattes med et nyt problem nemlig, at den aldrig kommer over 10% efter den har kørt en rensning :(

Vilde udsving

: 27 nov 2013 20:40
af pille bruger
wogelius skrev:Hej igen
Undskyld for genåbning af dette gamle emne.
Men har fundet frem til at der tilsyneladende er en fejl i min chip-version der gør, at parameteren 'effekt/min. start' samtidig fungerer som et d-led. Når værdien så er sat til 10 er det derfor den går amok. Hvis jeg sætter den til 0, så forsvinder problemet, men erstattes med et nyt problem nemlig, at den aldrig kommer over 10% efter den har kørt en rensning :(

Lige efter opstart er der faste PI tal som er låst.
Lige før den indstillede kedel temperatur nås, skifter styringen over til dine indstillede PI tal.

Vilde udsving

: 27 nov 2013 21:32
af Hjemme teori
pille bruger skrev:

Lige efter opstart er der faste PI tal som er låst.
Lige før den indstillede kedel temperatur nås, skifter styringen over til dine indstillede PI tal.
Hej michael

Hvordan får man ændret de faste PI tal for det kører bare overhovedet ikke på mit fyr. Her er 2 fine eksempler først med VVB og kort efter kompressorrens med ny opstart.
__stokercloud.dk_dev_showgraph.php_mac=bhg2.pdf
Standard PI amok
(246.7 KiB) Downloadet 46 gange
Jeg kan se at standard tal normalt er en I omkring 5% af P. Mit fyr kører bare bedst med en I på ca 12%.

Vilde udsving

: 27 nov 2013 21:57
af pille bruger
Hjemme teori skrev:
Hej michael

Hvordan får man ændret de faste PI tal for det kører bare overhovedet ikke på mit fyr. Her er 2 fine eksempler først med VVB og kort efter kompressorrens med ny opstart.
__stokercloud.dk_dev_showgraph.php_mac=bhg2.pdf
Jeg kan se at standard tal normalt er en I omkring 5% af P. Mit fyr kører bare bedst med en I på ca 12%.
De låste tal er låst.
Dem kan du ikke ændre på.
Du kan ikke sammenligne andres P eller I tal.
Du må finde de tal der passet til dit system.
Det er ikke altid nemt, men prøv med I = 0, og så øge P til det hele går i selvsving.
Derefter halveres P.
I justeres til du får en jævn kurve.