Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

hemmelig menu ??? og en 16kW der giver max 8kW

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

hemmelig menu ??? og en 16kW der giver max 8kW

Indlæg af pille bruger » 04 jan 2013 17:51

Hvorfor har du stillet den til 8 kw. når den er til 16 ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


havn
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 142
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Mit fyr: Windhager Biowin 212
Areal: 360m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Givet likes: 1 gang

hemmelig menu ??? og en 16kW der giver max 8kW

Indlæg af havn » 04 jan 2013 18:34

ved ikke men det står omtalt i quick start menu fra NBE....?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

hemmelig menu ??? og en 16kW der giver max 8kW

Indlæg af pille bruger » 04 jan 2013 18:46

havn skrev:ved ikke men det står omtalt i quick start menu fra NBE....?
Her er et link til kvik start guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Der står ingen steder at man permanent skal sætte effekten ned til det halve.
Man skal "låse" effekten når man indstiller, ellers kan drifteffekten ændres i den tid det tager at indstille.
Når man er færdig med at finindstille forbrændingen skal man stille effekten tilbage igen.
Min. drift effekt 10% og maks drift effekt 100%.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

havn
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 142
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Mit fyr: Windhager Biowin 212
Areal: 360m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Givet likes: 1 gang

hemmelig menu ??? og en 16kW der giver max 8kW

Indlæg af havn » 04 jan 2013 18:57

jeg har ikke ændret noget fra det setup der var i styringen
har kontrolleret at den er sat til 16kW, men glemmer nok lidt at jeg kommer fra et anlæg med iltstyring... ved ikke om det er det der gør forskellen, det er min flowmåler som indikere i display at den giver 8 kW, men den stiger da, så mon ikke vi ender i noget vi kan bruge...

og den er sat tilbage efter "fintuningen"

mvh Havn

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

hemmelig menu ??? og en 16kW der giver max 8kW

Indlæg af pille bruger » 04 jan 2013 19:44

havn skrev:jeg har ikke ændret noget fra det setup der var i styringen
har kontrolleret at den er sat til 16kW, men glemmer nok lidt at jeg kommer fra et anlæg med iltstyring... ved ikke om det er det der gør forskellen, det er min flowmåler som indikere i display at den giver 8 kW, men den stiger da, så mon ikke vi ender i noget vi kan bruge...

og den er sat tilbage efter "fintuningen"

mvh Havn
Der er så lige overskriften "hemmelig menu ??? og en 16kW der giver max 8kW" der giver et andet indtryk.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/


Brugeravatar
MHES
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 88
Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
Mit fyr: RTB 10 kW
Areal: 250 m2
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Sorø
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

hemmelig menu ??? og en 16kW der giver max 8kW

Indlæg af MHES » 04 jan 2013 20:03

Hej Havn,

Med en flowmåler og en returtemperatur føler tilkoblet, udregner styringen den aktuelle effekt udfra temperaturforskellen mellem kedel temperatur og retur temperatur samt flowet.
Derfor er det ret vigtigt at retur temperatur føleren måler temperatuen på det vand der løber gennem flowmåleren.

Flowmåleren monteres indimellem forskelligt og retur temperatur føleren ligeså.
Hvis du har fulgt NBE's diagram i manualen fungerer det.

Hvis du så har indtastet korrekt parameter for l/puls, vil visningen være rigtig, vel at bemærke for en effekt som installationen aftager og ikke nødvendigvis den effekt fyret leverer.

F.eks. vil du kunne opleve at fyret leverer mere effekt end installationen aftager, og så vil kedeltemperaturen stige, eller fyret leverer mindre effekt end installationen aftager, og så vil kedeltemperaturen falde :D

Hilsen
Michael

havn skrev:jeg har ikke ændret noget fra det setup der var i styringen
har kontrolleret at den er sat til 16kW, men glemmer nok lidt at jeg kommer fra et anlæg med iltstyring... ved ikke om det er det der gør forskellen, det er min flowmåler som indikere i display at den giver 8 kW, men den stiger da, så mon ikke vi ender i noget vi kan bruge...

og den er sat tilbage efter "fintuningen"

mvh Havn

havn
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 142
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Mit fyr: Windhager Biowin 212
Areal: 360m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Givet likes: 1 gang

hemmelig menu ??? og en 16kW der giver max 8kW

Indlæg af havn » 04 jan 2013 21:04

2x michael
tak for supporten
pillebruger.. det blev så også ændret til skjulte menu, undskylder her for men det er jo såvidt vides ikke muligt at redigere i forum.

michael den anden... det var lige det jeg skulle have sat på plads, manglede lige forståelsen for hvorfor ikke 100% var lige med 16kW, tak for det.

mvh Havn

havn
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 142
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Mit fyr: Windhager Biowin 212
Areal: 360m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Givet likes: 1 gang

hemmelig menu ??? og en 16kW der giver max 8kW

Indlæg af havn » 05 jan 2013 13:04

lige et tillægs spørgsmål:
Jeg vejede i går piller af igen og lagde ændringen ind i autoberegningen, det ser ud til at forbedre driften...
nu efter at have kørt natten igennem er:
kedel temp oppe omkring de 74-75 grader,
procent blæser ser ud til at ligge imellem 35-40%.
kW målingen viser 16kW (dvs jeg aftager 16kW?) kan man det når blæser kører under 50%

jeg skal senere til at prøve at trimme luften, samt montere endnu en trækstabilisator da jeg pt ligger omkring 15-20 Pa ( eller er det i orden?)

hvis jeg ønsker hæve effekten til 20kW er det så "bare" i autoberegning samt i blæser menuen? hvad er grund indstillingerne? det ser udtil på NBE hjemme side at med den blæser jeg har er værdierne lavere end dem der er i softwaren nu?

tak for hjælpen på forhånd

mvh Havn

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

hemmelig menu ??? og en 16kW der giver max 8kW

Indlæg af pille bruger » 05 jan 2013 17:36

Brænderen er i gennem tiderne leveret med flere forskellige blæsere.
Her er et link til blæser tal (se side 3 ) http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0v6.50.pdf
Her er et link til de nye tal til styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... s1016.xlsx
Her er et link til at finindstille forbrændingen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf

% tal ud for blæser kan derfor godt være andet end 100% fordi du reducerer blæseren ved det tal du sætter ind.
Kw. kan derfor også være 16 og blæser tal være under 50%, fordi du selv sætter tallet ind i styringen.

Så derfor er det vigtigt at du sætter de rigtige tal ind i de rigtige menuer i styringen,
og altid slutter af med at afveje og finindstille luften, helt som guiden viser.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

havn
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 142
Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
Mit fyr: Windhager Biowin 212
Areal: 360m2
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 2900
Dagligt forbrug: endnu ukendt
Årligt forbrug: 10tons
Geografisk sted: Hellerup
Givet likes: 1 gang

hemmelig menu ??? og en 16kW der giver max 8kW

Indlæg af havn » 05 jan 2013 18:51

tak pillebruger, det er netop de dokumenter jeg arbejder udfra.
i det excel sheet du linker til er der angivet 10 og 16 kw settings, en ikke 20kW... kan godt se at de står i blæser dokumentet så dem prøver jeg.

grunden til jeg spørger om den kW måling foretaget med puls måleren på returen er jeg prøver at forstå, hvorfor den skal side på kedel retur og ikke på anlægs siden af shunten... ville den ikke vise det korrekte forbrug hvis returvandet over shunten ikke kørte igennem?

nå men et af mineproblemer har ligedes været en træt cirkulations pumpe, den er så udskiftet, samt afvejning af piller blev igen fooretaget igår aftes da jeg er skiftet til min fjernlaget med vaccum pumpe isted for "manuel sække metode".... så det gav en ret stor forskel....

mvh havn


Besvar