Side 1 af 2

ingen kW visning ???

: 03 jan 2013 22:29
af havn
hej
jeg har lige idag monteret en scotte 16 kW incl flow måling til kW visning....
den har virket men er forsvundet igen?
jeg får en temperaturvisning på returrøret og har kontrolleret ledningerne ingen fejl at finde...nogen forslag?

ingen kW visning ???

: 03 jan 2013 22:30
af havn
en anden ting er at min kedel temp er næsten 10 grader lavere end mit retur vand???

ingen kW visning ???

: 03 jan 2013 22:36
af MHES
Hej,

Lyder som en forkert indstilling af følertype, hvilken sw version har du ?

Hilsen
Michael

havn skrev:en anden ting er at min kedel temp er næsten 10 grader lavere end mit retur vand???

ingen kW visning ???

: 03 jan 2013 22:36
af havn
SW version ???
chippen hedder 6.79

ingen kW visning ???

: 03 jan 2013 22:40
af havn
faktisk kan jeg ikke nå kedel temp
men returvandet bliver mere og mere varmt

ingen kW visning ???

: 03 jan 2013 22:51
af MHES
Tjek lige menu 14 temperaturfølere er stillet korrekt.
Metal føler = NTC, sort plastic føler = PTC

Og så tjek at følene er korrekt forbundet, altså at retur temperaturen ændrer sig når du påviker returføleren og at kedel temperaturen ændrer sig når du påvirker kedeløleren.

Hilsen
Michael

havn skrev:faktisk kan jeg ikke nå kedel temp
men returvandet bliver mere og mere varmt

ingen kW visning ???

: 03 jan 2013 22:56
af havn
hej michael
tak for input
i menu 14 står alt til NTC
og ændringerne er der også hvis jeg tager følerne ud af føler lommerne

ingen kW visning ???

: 04 jan 2013 00:19
af xkfc
Vender cirkulationspumpen rigtigt?

Returen er i bunden af kedlen, og fremløbet er så i toppen.

ingen kW visning ???

: 04 jan 2013 07:35
af pille bruger
havn skrev:hej
jeg har lige idag monteret en scotte 16 kW incl flow måling til kW visning....
den har virket men er forsvundet igen?
jeg får en temperaturvisning på returrøret og har kontrolleret ledningerne ingen fejl at finde...nogen forslag?

Der er flere sider med visning af indstillinger på display.
Du er sikkert på en af de næste sider.
Tryk flere gange på pil op, så kommer du på forsiden med Kw visning.

ingen kW visning ???

: 04 jan 2013 08:41
af lamborg
Ha ha Kenneth .
"Retur i bund og fremløb i top" du mangler at skrive at askeskuffen skal vende ned af :-) .... Undskyld på forhånd :-)
Tjek at at fremløb NTC sidder på T1 og retur på T3 virker som om de er vendt.
Lidt underlighed som nok ikke har med dine Kw visning at gøre men underopstart eller store varme behove og pumpen kører start/stop så forsvinder KW i styringen når pumpen stopper på -5 gr ?
Eller hvad med din shunt står den som den skal og vender den rigtigt .. ??