hej
jeg har lige idag monteret en scotte 16 kW incl flow måling til kW visning....
den har virket men er forsvundet igen?
jeg får en temperaturvisning på returrøret og har kontrolleret ledningerne ingen fejl at finde...nogen forslag?
ingen kW visning ???
-
- Stoker IV
- 13
- Indlæg: 142
- Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
- Mit fyr: Windhager Biowin 212
- Areal: 360m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 2900
- Dagligt forbrug: endnu ukendt
- Årligt forbrug: 10tons
- Geografisk sted: Hellerup
- Har takket: 1 gang
ingen kW visning ???
en anden ting er at min kedel temp er næsten 10 grader lavere end mit retur vand???
- MHES
- Stoker III
- 17
- Indlæg: 88
- Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
- Mit fyr: RTB 10 kW
- Areal: 250 m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Sorø
- Blevet takket: 1 gang
- Kontakt:
ingen kW visning ???
Hej,
Lyder som en forkert indstilling af følertype, hvilken sw version har du ?
Hilsen
Michael
Lyder som en forkert indstilling af følertype, hvilken sw version har du ?
Hilsen
Michael
havn skrev:en anden ting er at min kedel temp er næsten 10 grader lavere end mit retur vand???
- MHES
- Stoker III
- 17
- Indlæg: 88
- Tilmeldt: 17 jan 2007 21:36
- Mit fyr: RTB 10 kW
- Areal: 250 m2
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Sorø
- Blevet takket: 1 gang
- Kontakt:
ingen kW visning ???
Tjek lige menu 14 temperaturfølere er stillet korrekt.
Metal føler = NTC, sort plastic føler = PTC
Og så tjek at følene er korrekt forbundet, altså at retur temperaturen ændrer sig når du påviker returføleren og at kedel temperaturen ændrer sig når du påvirker kedeløleren.
Hilsen
Michael
Metal føler = NTC, sort plastic føler = PTC
Og så tjek at følene er korrekt forbundet, altså at retur temperaturen ændrer sig når du påviker returføleren og at kedel temperaturen ændrer sig når du påvirker kedeløleren.
Hilsen
Michael
havn skrev:faktisk kan jeg ikke nå kedel temp
men returvandet bliver mere og mere varmt
-
- Stoker IV
- 13
- Indlæg: 142
- Tilmeldt: 06 mar 2011 19:04
- Mit fyr: Windhager Biowin 212
- Areal: 360m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 2900
- Dagligt forbrug: endnu ukendt
- Årligt forbrug: 10tons
- Geografisk sted: Hellerup
- Har takket: 1 gang
ingen kW visning ???
hej michael
tak for input
i menu 14 står alt til NTC
og ændringerne er der også hvis jeg tager følerne ud af føler lommerne
tak for input
i menu 14 står alt til NTC
og ændringerne er der også hvis jeg tager følerne ud af føler lommerne
ingen kW visning ???
Vender cirkulationspumpen rigtigt?
Returen er i bunden af kedlen, og fremløbet er så i toppen.
Returen er i bunden af kedlen, og fremløbet er så i toppen.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
ingen kW visning ???
havn skrev:hej
jeg har lige idag monteret en scotte 16 kW incl flow måling til kW visning....
den har virket men er forsvundet igen?
jeg får en temperaturvisning på returrøret og har kontrolleret ledningerne ingen fejl at finde...nogen forslag?
Der er flere sider med visning af indstillinger på display.
Du er sikkert på en af de næste sider.
Tryk flere gange på pil op, så kommer du på forsiden med Kw visning.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- lamborg
- Stoker XVII
- 12
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
ingen kW visning ???
Ha ha Kenneth .
"Retur i bund og fremløb i top" du mangler at skrive at askeskuffen skal vende ned af :-) .... Undskyld på forhånd :-)
Tjek at at fremløb NTC sidder på T1 og retur på T3 virker som om de er vendt.
Lidt underlighed som nok ikke har med dine Kw visning at gøre men underopstart eller store varme behove og pumpen kører start/stop så forsvinder KW i styringen når pumpen stopper på -5 gr ?
Eller hvad med din shunt står den som den skal og vender den rigtigt .. ??
"Retur i bund og fremløb i top" du mangler at skrive at askeskuffen skal vende ned af :-) .... Undskyld på forhånd :-)
Tjek at at fremløb NTC sidder på T1 og retur på T3 virker som om de er vendt.
Lidt underlighed som nok ikke har med dine Kw visning at gøre men underopstart eller store varme behove og pumpen kører start/stop så forsvinder KW i styringen når pumpen stopper på -5 gr ?
Eller hvad med din shunt står den som den skal og vender den rigtigt .. ??
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB