Kan ikke få en jævn forbrænding:(

: 22 dec 2012 16:01
af kalasnikov
Ja, flowet i tanken er blevet enormt fordi shunten nu kun kan hente vand fra bunden af tanken, og ikke noget fra fyrets fremløb.

Kan ikke få en jævn forbrænding:(

: 22 dec 2012 16:04
af kalasnikov
Brændefyret er ikke startet.
Hvorfor er det et krav med stort flow i tanken når fyrerne står i serie, fremfor paralelt?

Kan ikke få en jævn forbrænding:(

: 22 dec 2012 16:05
af pille bruger
Fordi ellers kan brændefyret ikke komme af med varmen.
Det skal jo ikke stå og fedt fyre hele dagen.

Som du har tilsluttet brændefyr og pillefyr til lagertank,
og forbrug fra lagertank, kunne det være en mulighed at låse fyret på 100%
Derved får tanken en opfyldning på effektiv forbrænding, når du nu alligevel ikke bruger varmen direkte til opvarmning.
Det er sikkert ikke det mest økonomiske men det giver en bedre regulering.

Kan ikke få en jævn forbrænding:(

: 22 dec 2012 16:08
af scotten
Kalaniskov du er sgu en herlig mand icon_cheesygrin.gif
Udover en grundfos magna pumpe, hvor meget mekanik har du så :shock:
Kan godt blive lidt misundlig, jeg roder med et lille hus og kan kun fyre 6 tons piller af om året. :oops:

Hilsen Anders
ps har købt julegave til madmor

Kan ikke få en jævn forbrænding:(

: 22 dec 2012 16:22
af kalasnikov
Hvis jeg fyrer i brændefyret, sætter jeg altid pumpen på 3, da fyret ellers koger.

Lige nu er brændefyret ikke nogen faktor i behov for flow etc. da det jo ikke er startet. Det virker blot som en radioter på kedelshunten.

Hvorfor er der behov for større flow i tanken hvis fyrerne er forbundet i serie, fremfor paralelt?

Jeg har sat en magna op fordi min gamle pumpe ikke kunne smide nok varme over til mit hus i spidsbelastningsperioder. Den er en fin pumpe;)

Lige nu vil jeg gerne have scotten til virke modulerende, da jeg har planer om at ændre anlægget, så tanken ikke kommer i brug når jeg kun fyrer med scotten.

Tilbage til spørgsmålet; Hvad dælen er der galt med setupet, siden fyret ikke kan holde en konstant kedeltemperatur, når det kører modulerende drift.

Kan ikke få en jævn forbrænding:(

: 22 dec 2012 16:22
af scotten
kalasnikov skrev:Ja, flowet i tanken er blevet enormt fordi shunten nu kun kan hente vand fra bunden af tanken, og ikke noget fra fyrets fremløb.
Det vil jeg give dig ret i, men det har tilsyneladende ikke hjulpet på den svingende kedeltemp, som vi startede med.
Så må vi kigge på noget andet, en mulighed er svingende pillemængde til fyret, der kommer uldsokker, smuld og hældning på snegl ind i billedet.

Finder lige et link til dig.

Hilsen Anders

Kan ikke få en jævn forbrænding:(

: 22 dec 2012 16:27
af pille bruger
scotten, du har fat i noget rigtigt.
Enten er der meget smuld, eller også er det fugtige piller der giver udsving i forbrændingen.
Derfor lås fyret på 100% og se hvad der sker.
Det er nok det du bør indtil du får lavet et nyt set up.

Kan ikke få en jævn forbrænding:(

: 22 dec 2012 16:28
af scotten
Kalaniskov til dig fra mig

Her er et link til MR pillefyr NBE pillefyrs nørd.
http://www.mhes.dk/
Du har sikkert set den før, men kig på den og bliv vis.

Den er iorden, selv for gamle mænd som mig der ved alt. icon_cheesygrin.gif

Hilsen Anders

Kan ikke få en jævn forbrænding:(

: 22 dec 2012 16:33
af kalasnikov
Tror I har fat det rigtige, at det er i forbrændingen der er noget galt.
Det kan være jeg skal skille sneglen ad og se om alt er som det bør være.
Kunne godt have en fornemmelse af at doseringen ikke er jævn nok, eftersom forbrændingen er så forskellig artet.
Mener ikke at rørføringen også videre er problemet i den uensartet forbrænding. Nu har vi jo sikret konstant flow i kedlen, og det hjalp ikke!
Så derfor vil jeg da have forbrændingen til at virke som det er i dag.
Tak for linket. indholdet er gennemlæst masser af gange, og ja, det er godt.
Men synes ikke jeg finder hvad jeg søger, nemlig hvad der skal til for at få jævne kurver.

Kan ikke få en jævn forbrænding:(

: 22 dec 2012 16:46
af scotten
Det var jo det du skrev til at starte med, :oops: undskyld

Det ser mystisk ud din kedeltemp når flowet er stabilt.
Der er dog lidt buffereffekt i vandmængden i kedlen, din snegl eller blæser må være ustabil, måske noget kondensator problem eller hvad ved jeg.
Du har vel trækstabilisator i skorstenen ? :roll:
Kan der være en dårlig fobindelse til føleren, det er enhver teknikers mareridt, koster ikke mange penge men skift lortet på mistanken.

Mange julehilsner herfra
Hilsen Anders