uforbrændte piller i askeskuffe?
: 10 dec 2012 13:26
Hej - jeg synes min 30KW scotte driller lidt.
Jeg har afvejet piller 3 gange og taget gennemsnittet - 1370 gram.
Jeg har kørt div. guide og justeret luft i både 10, 50 og 100%
alligevel ender det efter en dag eller to med, at herden er totalt proppet op med piller og blokker for bål/luft og fotosensor der melder ingen lys.
Resultatet er, at temperaturen i kedlen falder og fyret går op i ydelse for at kompensere = endnu flere piller i herden der skubbes uforbrændte ud over kanten og i aske skuffen.
Det går som regel galt efter konen har været i bad - kan se på stoker kontrol, at den går rigtigt højt op i ydelse for at varme VVB op igen efter hendes bad. Sjovt nok er der kun et lille knæk på kurven efter mit eget bad - men hun er ikke rigtigt lydhør overfor mine argumenter
Jeg synes jeg har justeret og justeret på korrektionerne, men de bliver ikke rigtigt bedre.
Jeg er klar over, at fyret nok er i den store ende til de 225 m2 vi pt. opvarmer, men det blev indkøbt med henblik på, at der skal kobles mere på i løbet af næste år - kan jeg gøre noget for at få det til at fungere lidt bedre nu?
Hvis jeg hjælper lidt til 1-2 gange om dagen med, at flytte bålet lidt ud på herden og skrabe lidt ned i askeskuffen kører det sådan set fint nok, men det burde vel kunne køre uden jeg skal forbi 1-2 gange dagligt?
Jeg har afvejet piller 3 gange og taget gennemsnittet - 1370 gram.
Jeg har kørt div. guide og justeret luft i både 10, 50 og 100%
alligevel ender det efter en dag eller to med, at herden er totalt proppet op med piller og blokker for bål/luft og fotosensor der melder ingen lys.
Resultatet er, at temperaturen i kedlen falder og fyret går op i ydelse for at kompensere = endnu flere piller i herden der skubbes uforbrændte ud over kanten og i aske skuffen.
Det går som regel galt efter konen har været i bad - kan se på stoker kontrol, at den går rigtigt højt op i ydelse for at varme VVB op igen efter hendes bad. Sjovt nok er der kun et lille knæk på kurven efter mit eget bad - men hun er ikke rigtigt lydhør overfor mine argumenter
Jeg synes jeg har justeret og justeret på korrektionerne, men de bliver ikke rigtigt bedre.
Jeg er klar over, at fyret nok er i den store ende til de 225 m2 vi pt. opvarmer, men det blev indkøbt med henblik på, at der skal kobles mere på i løbet af næste år - kan jeg gøre noget for at få det til at fungere lidt bedre nu?
Hvis jeg hjælper lidt til 1-2 gange om dagen med, at flytte bålet lidt ud på herden og skrabe lidt ned i askeskuffen kører det sådan set fint nok, men det burde vel kunne køre uden jeg skal forbi 1-2 gange dagligt?