Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
"forkert" KW
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 10 feb 2009 19:40
- Mit fyr: Scotte, PC interface,Iltstyring.
- Areal: 146
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6T
- Geografisk sted: Sdr. Jylland, Åbenrå
"forkert" KW
Hej
Jeg har et scotte fyr med Opop kedel fra 2008.
Styringen røg dog sidste år, så der kom en ny på, vers 6.35 mener jeg.
Her de sidste dage undrede jeg mig lidt over det hele tiden kørte 100%, men lægger så pludselig mærke til der står 11KW på display, og det er sq et 16KW!
Så tror da f... den kører 100% hele tiden.
Prøvede at slukke og tænde igen (for at finde vers nr) der stod så lige så kønt, vers 6.35 og 10KW ?!?!?
Va dælen er der gået galt?, har altid haft PC styring på, dog ikke lige nu da jeg er ved at re-instalere den comp.
Kan der være gået noget galt der?, hvordan kan jeg ændre KW så det passer ?
Jeg har et scotte fyr med Opop kedel fra 2008.
Styringen røg dog sidste år, så der kom en ny på, vers 6.35 mener jeg.
Her de sidste dage undrede jeg mig lidt over det hele tiden kørte 100%, men lægger så pludselig mærke til der står 11KW på display, og det er sq et 16KW!
Så tror da f... den kører 100% hele tiden.
Prøvede at slukke og tænde igen (for at finde vers nr) der stod så lige så kønt, vers 6.35 og 10KW ?!?!?
Va dælen er der gået galt?, har altid haft PC styring på, dog ikke lige nu da jeg er ved at re-instalere den comp.
Kan der være gået noget galt der?, hvordan kan jeg ændre KW så det passer ?
- Havmand
- Stoker XVI
- Indlæg: 2315
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Modtaget likes: 2 gange
"forkert" KW
I autoberegning kan du stille den til 16 KW - menu 3 - mener den ligger ude i den udvidede menu...
- lamborg
- Stoker XVII
- Indlæg: 2672
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Fremviser gerne i postnummer: 7200
- Dagligt forbrug: en hulen masse
- Årligt forbrug: ca12-14 tons
- Geografisk sted: Urup , Grindsted
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
- Kontakt:
"forkert" KW
Ikke i en 6.35..
Der skal du holde set inden i 8 sek så kommer du ind i hovedmenuen og kan ændre det
Der skal du holde set inden i 8 sek så kommer du ind i hovedmenuen og kan ændre det
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 10 feb 2009 19:40
- Mit fyr: Scotte, PC interface,Iltstyring.
- Areal: 146
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6T
- Geografisk sted: Sdr. Jylland, Åbenrå
-
- Stoker XI
- Indlæg: 556
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
"forkert" KW
Flimmer skrev:Og ingen af stederne kan jeg finde et menu punkt hvor jeg kan stille KW
sluk for strømmen hold sæt knappen nede mens du tænd for strømmen og intel at der er kommet lys i displayet.
Så burde du kunne justere KW
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Søglimt blik og skifer
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 10 feb 2009 19:40
- Mit fyr: Scotte, PC interface,Iltstyring.
- Areal: 146
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6T
- Geografisk sted: Sdr. Jylland, Åbenrå
-
- Stoker XI
- Indlæg: 556
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
"forkert" KW
Flimmer skrev:YES!!!
Der var den , jeg takker
God weekend.
Godt at vi kan hjælpe hinanden og lige over
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Søglimt blik og skifer
-
- Stoker I
- Indlæg: 8
- Tilmeldt: 10 feb 2009 19:40
- Mit fyr: Scotte, PC interface,Iltstyring.
- Areal: 146
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6T
- Geografisk sted: Sdr. Jylland, Åbenrå
-
- Stoker XI
- Indlæg: 556
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
"forkert" KW
Flimmer skrev:Så skal jeg "bare " have renset noget MEGA hårdt belægning af kedlen
hvis jeg var dig så vil jeg vente et par dage, nu hvor der kommer mere knald på fyret kan det være at den brænder kedlen ren, ellers så er den i hvert faldet mennere at få ren
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Søglimt blik og skifer