Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Røg temp viser meget højt tal

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
knaldhatte
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 281
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia

Røg temp viser meget højt tal

Indlæg af knaldhatte » 23 nov 2012 15:14

Jeg fik lige monteret en røg temp føler mens jeg var hjemme i dag...

Jeg har boret et hul 10cm fra hvor røgen kommer ud af kedlen. Går jo ud fra jeg skulle så tæt som muligt med temp...

Det er den føler med sort ledning og blank føler. Ringede til DV Center de sagde det var NTC. så indstillede den til det.

Jeg kan sætte hånden på røgrøret og holde den der uendeligt. Vil skyde på selve røret i afgangen er maks 50 grader på ydersiden af røret. Men min føler siger 122 grader :shock: Den er placeret midt i røg røgrøret føleren som den skal... Det mærkelige var satte jeg den til PT1000 viste den - 68 grader . Bortset fra den viste minus ville jeg mere mene det var den rigtige temp. Men de siger det en NTC og der viser den temp rigtigt i + bortset fra den viser 122grader. Det har jeg MEGET svært ved tro røret er. Især da jeg kan holde hånden direkte på røret helt inde ved kedlen..

Hvad sker der lige her ? icon_frown.gif


Brugeravatar
miller
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 281
Tilmeldt: 20 mar 2008 14:23
Mit fyr: MCZ Face pilleovn, ellers el
Areal: 160
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Geografisk sted: Herlufmagle

Røg temp viser meget højt tal

Indlæg af miller » 23 nov 2012 15:42

Prøv at bytte om på ledningerne

Miller

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Røg temp viser meget højt tal

Indlæg af thy » 23 nov 2012 15:49

en røgtemp på 122grader kan der godt holdes ved røret
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Indlæg: 392
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)

Røg temp viser meget højt tal

Indlæg af Dinsen » 23 nov 2012 15:58

Enig med Thy, når min røgtemp er over 100grader kan jeg osse holde hånden på røgrøret.
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!

Bennie
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 98
Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
Areal: 110 m2
Brændsel: piller
Geografisk sted: Sydsjælland

Røg temp viser meget højt tal

Indlæg af Bennie » 23 nov 2012 16:39

Tror bestemt ikke den viser rigtigt, mit 10 kw kommer sjældent over 65 grader i røggas temp.


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 10378
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Kontakt:

Røg temp viser meget højt tal

Indlæg af thy » 23 nov 2012 17:13

Bennie skrev:Tror bestemt ikke den viser rigtigt, mit 10 kw kommer sjældent over 65 grader i røggas temp.
tja.. tyder vel bare på din viser fejl... som udgangspunkt vil røgtemp være højer end kedel temp...
min 10-20 grader så visnings fejl kan nemt foreligge...

men konsenderende kedler kan komme længere ned... men der er der jo også en pumpe til at pumpe konsendensvand over i kloark
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen

knaldhatte
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 281
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia

Røg temp viser meget højt tal

Indlæg af knaldhatte » 23 nov 2012 17:33

Tak for jeres feed back. Jeg køber et stege termometer jeg har manglet i lang tid. Så ryger det en tur i røgrøret for dobbelt tjekke.

Men mit fyr er også helt nyt. Det noget med det soder meget til lige i starten, så næste uge når jeg kommer hjem tjekker jeg med et rigtigt termometer. Så skal jeg nok lade høre fra mig. Men røg temp burde kun lægge ca 10-20 grader over. Hvis den er højere så skal der snarest renses kedel ?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9830
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Røg temp viser meget højt tal

Indlæg af pille bruger » 23 nov 2012 17:39

knaldhatte skrev:Tak for jeres feed back. Jeg køber et stege termometer jeg har manglet i lang tid. Så ryger det en tur i røgrøret for dobbelt tjekke.

Men mit fyr er også helt nyt. Det noget med det soder meget til lige i starten, så næste uge når jeg kommer hjem tjekker jeg med et rigtigt termometer. Så skal jeg nok lade høre fra mig. Men røg temp burde kun lægge ca 10-20 grader over. Hvis den er højere så skal der snarest renses kedel ?
Vær lige obs. på at det ikke må ryge eller sode.
Afvejning og stil luft.
Brug guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

knaldhatte
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 281
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia

Røg temp viser meget højt tal

Indlæg af knaldhatte » 23 nov 2012 18:30

Det ryger lidt op af skorsten. Men det røg er knald hvid og forsvinder 1m over skorsten, så burde kun være kondens. Har afvejet 3 gange skal afveje igen om en uge. Kommer ikke hjem før. Nåede det ikke i dag før jeg skulle afsted. Plus have lave de 3 10/50/100 test for se om det stadig køre godt.

Bennie
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 98
Tilmeldt: 02 aug 2012 00:50
Mit fyr: Scotte 10 KW 6.77
Areal: 110 m2
Brændsel: piller
Geografisk sted: Sydsjælland

Røg temp viser meget højt tal

Indlæg af Bennie » 23 nov 2012 18:35

thy skrev:
tja.. tyder vel bare på din viser fejl... som udgangspunkt vil røgtemp være højer end kedel temp...
min 10-20 grader så visnings fejl kan nemt foreligge...

men konsenderende kedler kan komme længere ned... men der er der jo også en pumpe til at pumpe konsendensvand over i kloark
Det kan du mene, men hvis jeg mærker med hånden på fremløbet ca. 60 grader og jeg mærker på røg rør lige efter kedlen, så er røg rør betydeligt koldere.


Besvar