Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp
-
- Stoker VII
- 12
- Indlæg: 281
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp
Hej stoker pro.
Har sådan nogen lunde fået mit fyr til køre stabilt. Men jeg er ikke helt tilfreds. Når min VVB Prioritering slutter. Så går fyret direkte til 10% bagefter, tanken er jo self. at den ikke skal knalde videre med 100% for ellers ville den jo gå i overkog sikkert.
Men huset har jo kaldt på varme i ca. 1 time hvor den varmede beholder op. Så lige så snart VVB-Prio er slut går fyret i 10% og huset dræner mit fyr tomt rimelig hurtig. Fyret begynder dog hurtigt knalde næsten 100% af. Men det er langt fra nok. Vi har 170 kvd/m og ALT på nær badeværelse er radiator. Så de fyrre meget varme af hurtigt
Hvad gør i andre som har VVB-Prio ? hvordan kører jeres overgang når den går retur til huset ? Tænker hvorfor kører fyret ikke tilbage i de % som fyret kørte før den gik i VVB-Prio ?
Mine bekymringer er. Fyret går helt ned til 45grader fremløb og 35grader retur. Det jo noget med kondens osv. man helst skal undgå og store sving i temperatur i fyret generelt...
uploader et billede af det.
Fyr data. Scotte 10kw mini
P-2.5 / I-0.2
Chip 6.78
Ønsket kedel temp 65grader
Shunt 52grader siger føler når fyret er stabilt.
VVB-prio effect 70% da beholderen alligevel ikke kan knalde al den effect ind i beholder.
Tak på forhånd Og god weekend
Har sådan nogen lunde fået mit fyr til køre stabilt. Men jeg er ikke helt tilfreds. Når min VVB Prioritering slutter. Så går fyret direkte til 10% bagefter, tanken er jo self. at den ikke skal knalde videre med 100% for ellers ville den jo gå i overkog sikkert.
Men huset har jo kaldt på varme i ca. 1 time hvor den varmede beholder op. Så lige så snart VVB-Prio er slut går fyret i 10% og huset dræner mit fyr tomt rimelig hurtig. Fyret begynder dog hurtigt knalde næsten 100% af. Men det er langt fra nok. Vi har 170 kvd/m og ALT på nær badeværelse er radiator. Så de fyrre meget varme af hurtigt
Hvad gør i andre som har VVB-Prio ? hvordan kører jeres overgang når den går retur til huset ? Tænker hvorfor kører fyret ikke tilbage i de % som fyret kørte før den gik i VVB-Prio ?
Mine bekymringer er. Fyret går helt ned til 45grader fremløb og 35grader retur. Det jo noget med kondens osv. man helst skal undgå og store sving i temperatur i fyret generelt...
uploader et billede af det.
Fyr data. Scotte 10kw mini
P-2.5 / I-0.2
Chip 6.78
Ønsket kedel temp 65grader
Shunt 52grader siger føler når fyret er stabilt.
VVB-prio effect 70% da beholderen alligevel ikke kan knalde al den effect ind i beholder.
Tak på forhånd Og god weekend
- themasterdk
- Stoker XII
- 13
- Indlæg: 725
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp
Nu har jeg læst om dette vvb-prio og tænkt hvorfor gør man det??? Jeg har ikke dette på mit ejen, der køre jeg både til radiator og vvb og den varme vvb op på ingen tid. Så har aldrig kunne se fidusen i det.
Men kom med hvorfor er det en go ide at få det på, så kan det være jeg bliver omvendt
Men kom med hvorfor er det en go ide at få det på, så kan det være jeg bliver omvendt
--------- ;-) ---------------
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp
Er varmt vands beholderen fuld af kalk ?
Din beholder er måske ikke hurtig nok til at aftage varme og "oplade" hurtig nok.
Det tyder på at du i stedet for en 3 vejs ventil har brug for en tovejs ventil,
evt bare en alm. termostatreguleret ventil på vvb.
Din beholder er måske ikke hurtig nok til at aftage varme og "oplade" hurtig nok.
Det tyder på at du i stedet for en 3 vejs ventil har brug for en tovejs ventil,
evt bare en alm. termostatreguleret ventil på vvb.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker VII
- 12
- Indlæg: 281
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp
Min VVB er 150L en metro. Og den er 14 dage gammel. Så den med kalk holder ikke. Men problemet er jo ikke få varmet beholderen op. Det klare den fint. Det er overgangen når VVB prio er slut som jeg skriver. Så kører fyret direkte i 10%
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp
Det er en feature som nok kunne laves bedre. Jeg har samme problem og der er ikke nogen løsning kun en nødløsning.
Når den er færdig med at varme VVB er kedlen ca. 20 grader for varm (hos mig). Så går P og I selvfølgelig i 0 og afventer at temperaturen falder. Det tager ca. 8-10 minutter og da I så husker at kedlen har været for varm længe (8-10 minutter), går der altså så 8-10 minutter før den skruer op for I igen.
Nødløsningen er at stille P højere så vil den være hurtigere til at finde tilbage til normal drift temperatur, men så risikere man at fyret ikke kører så jævnt resten af tiden.
Kondens tror jeg ikke du skal tænke så meget over, når vi snakker disse relativt korte perioder nogle gange i løbet af dagen og et er ihvertfald ikke være end sommerdrift hvor den starter op nogle få gange om dagen.
Nice kunne være hvis fyret kunne skrue ned efter VVB opvarmning og så huske P og I indstillingerne inden den begyndte på VVB og så sætte det ind igen efter at normal drift temperatur er opnået.
Faktisk har jeg måttet hæve min drift temperatur og sænke temperaturen på VVB da opvarmning af VVB ofte (hver 4-6 gang) resulterede i kedelstop da kedlen var for varm efter VVB opvarmning. Dette selvom jeg har en kedel diff over, på 15grader. Men med 60 på kedelen og VVB på 54 skulle jeg bare have en overtemperatur på 2 grader ved ophør af VVB opvarning, så fik jeg kedelstop.
Jeg har ændret kedel til 61 og VVB til 53 , det har løst det problem.
Når den er færdig med at varme VVB er kedlen ca. 20 grader for varm (hos mig). Så går P og I selvfølgelig i 0 og afventer at temperaturen falder. Det tager ca. 8-10 minutter og da I så husker at kedlen har været for varm længe (8-10 minutter), går der altså så 8-10 minutter før den skruer op for I igen.
Nødløsningen er at stille P højere så vil den være hurtigere til at finde tilbage til normal drift temperatur, men så risikere man at fyret ikke kører så jævnt resten af tiden.
Kondens tror jeg ikke du skal tænke så meget over, når vi snakker disse relativt korte perioder nogle gange i løbet af dagen og et er ihvertfald ikke være end sommerdrift hvor den starter op nogle få gange om dagen.
Nice kunne være hvis fyret kunne skrue ned efter VVB opvarmning og så huske P og I indstillingerne inden den begyndte på VVB og så sætte det ind igen efter at normal drift temperatur er opnået.
Faktisk har jeg måttet hæve min drift temperatur og sænke temperaturen på VVB da opvarmning af VVB ofte (hver 4-6 gang) resulterede i kedelstop da kedlen var for varm efter VVB opvarmning. Dette selvom jeg har en kedel diff over, på 15grader. Men med 60 på kedelen og VVB på 54 skulle jeg bare have en overtemperatur på 2 grader ved ophør af VVB opvarning, så fik jeg kedelstop.
Jeg har ændret kedel til 61 og VVB til 53 , det har løst det problem.
Mvh. Sophus
-
- Stoker VIII
- 13
- Indlæg: 324
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp
Hvad sker der hvis du sænker din p værdi går den så også helt ned på 10% drift ved skift mellem VVB og fyr temp
-
- Stoker VII
- 12
- Indlæg: 281
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp
Hjemmeteori. Ja præcis. Havde også kedel stop. Løste ved kedel 65 og VVB 57. Og over til 15grader.
Ja det jo fordi den glemmer hvad effekt den kørte med før den går i VVB prio. Så ville jeg høre om i andre med VVB prio fik samme fald efter prio er slut.
Jeg har den gamle termostat fra mit tidligere fyr som bare er ligesom en radiator ventil men føler på vandet i stedet. Min tvivl hvorfor jeg købte VVB prio er den hurtigere vil Varme VVB op da den ikke skulle lave Varme til huset.
Ja det jo fordi den glemmer hvad effekt den kørte med før den går i VVB prio. Så ville jeg høre om i andre med VVB prio fik samme fald efter prio er slut.
Jeg har den gamle termostat fra mit tidligere fyr som bare er ligesom en radiator ventil men føler på vandet i stedet. Min tvivl hvorfor jeg købte VVB prio er den hurtigere vil Varme VVB op da den ikke skulle lave Varme til huset.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp
knaldhatte skrev:Min VVB er 150L en metro. Og den er 14 dage gammel. Så den med kalk holder ikke. Men problemet er jo ikke få varmet beholderen op. Det klare den fint. Det er overgangen når VVB prio er slut som jeg skriver. Så kører fyret direkte i 10%
Ok den er ikke fuld af kalk.
Prøv noget at sætte P op til måske 4
Så får du en hurtigere reaktion på temperatur ændringer,
og det er det du har brug for efter at ventilen skifter.
Kig lige til shunt ventilen. den er til den lave side.
Den bør være 10 gr. mindre end kedeltemperaturen.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
-
- Stoker VII
- 12
- Indlæg: 281
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp
Hvis jeg sænker min p mere er mit fyr ikke hurtigt nok til reagere når radiatorerne kalder på vand. Eks. På vores 1.sal. Der langt med rør og når de åbner. Så skal fyret reagere hurtigt. Har prøvet med P-2 så svinger fyret alt for meget og kører bare generelt meget dårligt. 2.5 er mit tal.
- pille bruger
- Supporter
- 15
- Indlæg: 9833
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Overgang efter VVB-Prioritering 10% = fald i kedel temp
Hukommelsen på I er ikke mere end et par minutter.Hjemme teori skrev:Det er en feature som nok kunne laves bedre. Jeg har samme problem og der er ikke nogen løsning kun en nødløsning.
Når den er færdig med at varme VVB er kedlen ca. 20 grader for varm (hos mig). Så går P og I selvfølgelig i 0 og afventer at temperaturen falder. Det tager ca. 8-10 minutter og da I så husker at kedlen har været for varm længe (8-10 minutter), går der altså så 8-10 minutter før den skruer op for I igen.
Nødløsningen er at stille P højere så vil den være hurtigere til at finde tilbage til normal drift temperatur, men så risikere man at fyret ikke kører så jævnt resten af tiden.
Kondens tror jeg ikke du skal tænke så meget over, når vi snakker disse relativt korte perioder nogle gange i løbet af dagen og et er ihvertfald ikke være end sommerdrift hvor den starter op nogle få gange om dagen.
Nice kunne være hvis fyret kunne skrue ned efter VVB opvarmning og så huske P og I indstillingerne inden den begyndte på VVB og så sætte det ind igen efter at normal drift temperatur er opnået.
Faktisk har jeg måttet hæve min drift temperatur og sænke temperaturen på VVB da opvarmning af VVB ofte (hver 4-6 gang) resulterede i kedelstop da kedlen var for varm efter VVB opvarmning. Dette selvom jeg har en kedel diff over, på 15grader. Men med 60 på kedelen og VVB på 54 skulle jeg bare have en overtemperatur på 2 grader ved ophør af VVB opvarning, så fik jeg kedelstop.
Jeg har ændret kedel til 61 og VVB til 53 , det har løst det problem.
Måske snarer sekunder.
Da styringen ikke kan bruge tallene der var aktuelle for en time siden,
så bruger den de aktuelle værdier.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/