Side 2 af 3

Varmtvandspriortering

: 10 nov 2012 11:43
af Zarge
Hvis føleren sidder helt i toppen, og styringen står til 52 -10... Så starter opvarmningen vel også først når de sidste par liter i beholderen er 42 grader, og resterne af den er vandværks temp (den tømmes/ genfyldes jo fra bunden af...) så skal den jo praktisk tale også virke som gennemstrømsvarmer... Det kan jeg godt forstå den har svært ved... ;-)

Varmtvandspriortering

: 10 nov 2012 11:55
af TaagMan
JohnP » 10 Nov 2012, 11:23 skrev: Taag Man : Jeg vil prøve, at flytte føleren lidt - den sidder pt. helt i toppen.
På mandag vil jeg montere et par aut. udluftere på 1.sal. Jeg synes, at min pumpe opfører sig underligt, for når den står på autoadabt går den hekt ned i tempo, som om den ikke registrerer, at der skal bruges varme. For at få varme til huset og vvb skal den stå på et af de faste programmer. Måske er det stadig luft som driller.
Hej.

Når du har sådan en tank, så skal du helt klart have føleren helt ned i bunden, ellers får du det ikke til at fungere for dig. Jeg ville nok sætte den 20-30 cm fra bunden, og så give den en diff på 10. Den skal måske endnu længere ned. Den skal i princippet så langt ned som muligt, uden at den bliver hysterisk over at man bruger lidt varmt vand til at vaske fingrer osv.... så det er lidt det du skal justere efter. Det er i hvert fald helt galt når du har den proppet helt op i toppen.

Varmtvandspriortering

: 10 nov 2012 12:40
af JohnP
Hej

Det lyder jo meget logisk det i skriver, så jeg vil få føleren flyttet ned senere i dag - jeg havde ikke lige tænkt på, at det kunne være et problem.

mvh. John

Varmtvandspriortering

: 10 nov 2012 13:49
af pille bruger
JohnP » 10 Nov 2012, 11:23 skrev:hej

Pille bruger : Jeg har også undret mig over, at der står 20kw ydelse i autoberegning når det nu er en 16 kw jwg har, men jeg tidligere spurgt til dette her, da svarede du at det var ligemeget, da det er samme brænder.

Med hensyn til de 100% vvb ydelse - skal jeg ændre dette eller er det noget som sker automatisk ?


mvh. John
Ja, 16 og 20 er samme brænder.
Det er kun nogle indstillinger i styringen er til forskel.
Og ja, den ændre effekt automatisk.
Kan vvb. ikke optage varmen hurtigt nok kan den gå ud på overtemperatur.
Sker det kan man sænke effekten, og undgå at den går i overtemperatur.
Så det er kun hvis du har problemet med at den går ud at du skal sænke vvb. max effekten.

Varmtvandspriortering

: 15 nov 2012 16:25
af herden
jeg har selv lige sat en helt ny 100 liters pannex kombi beholder op uden at der er el tilsluttet. undrer mig også over at fyret kører 12 kw og kører 100 % på vvb priotering. og at den skal bruge relativt meget tid på at komme op på fuld temperatur i beholderen efter der har været et forbrug. men jeg har monteret min føler som taagman beskriver det. og vi er 4 personer som sagtens kan gå i bad lige efter hinanden uden problemer. har så efterfølgende monteret vandspare på bruser i bad bare for en sikkerheds skyld og så spare jeg jo penge også ;-) kører også med alpha 2 pumpe på på laveste trin. forresten så prøvede jeg i første omgang at monterer vvb med 3 vejs ventil men det resulterede i at pga den lange tid vvb er om at få beholder op på maks temp 60 % så kunne jeg konstaterer at huset kom til at mangle varme så lavede det om til vvb med 2 vejs ventil. og det fungerer kanont.

Varmtvandspriortering

: 16 nov 2012 22:56
af scottefyr
Jeg har også lidt problemer med min vvb prioritering. Jeg har ellers skruet den ned på 50% men den går i overtemp hver gang. det er sgu liiiidt belastende. Hvorfor helvede er det ikke lavet sådan at den tar en slapper når kedel temp fks. når 70 grader istedet for bare at holde på til vandet i vvb er 60 grader???

Varmtvandspriortering

: 16 nov 2012 23:01
af TaagMan
scottefyr skrev:Jeg har også lidt problemer med min vvb prioritering. Jeg har ellers skruet den ned på 50% men den går i overtemp hver gang. det er sgu liiiidt belastende. Hvorfor helvede er det ikke lavet sådan at den tar en slapper når kedel temp fks. når 70 grader istedet for bare at holde på til vandet i vvb er 60 grader???
Det er for at kunne lade VVB hurtigere, at det er lavet sådan. At den går i overtemp kan du løse ved at sætte kedeltemperatur differens over til 15 grader i stedet for standard 10, så burde dit problem være løst.

Varmtvandspriortering

: 16 nov 2012 23:23
af scottefyr
Jeg prøver det så :) Jeg forstår godt at det er for at det hele skal gå hurtigere men jeg har også været ude for at den når op over 90 -100 grader... og så er der sgu ik noget varme før jeg er hjemme fra arbejde hehe...

Varmtvandspriortering

: 16 nov 2012 23:27
af TaagMan
Det kan også være din PI regulering er for langsom til at få skruet ned for ydelsen. Hvad er dine PI tal?

Varmtvandspriortering

: 17 nov 2012 00:55
af scottefyr
Jeg kan ikke lige huske I men P er vist på 2 efter jeg læste et andet sted på forum at det ku hjælpe. Jeg skal lige ha afprøvet det du skrev før... blev forstyrret. Og nu er det nok lige sent nok at gå ud og stå og pille... ved pillefyret. :)