Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Varmtvandspriortering

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
JohnP
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 15 jan 2012 14:26
Mit fyr: 16 kw scotte version 6.79
Areal: 188m2 + 78 m2 garage
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers NØ

Varmtvandspriortering

Indlæg af JohnP » 09 nov 2012 20:14

Hej

Som tidligere nævnt i anden tråd har vi nu fået gang i vores 16kw scotte, og det ser ud til at det kører nogenlunde.

Dog er jeg lidt skuffet over anlæggets evne til at lave varmt brugsvand, selom vi har vv priortering med 3-vejsventil.

Jeg synes, at fyret er længe om, at komme op i omdrejninger, når der skiftes til VVB drift, når jeg sammenligner med vores gamle oliefyrsunit, som også havde vvb priortering, og som vi ikke kunne køres tom for varmt vand. På den sad der en pumpe, som startede når der skulle laves varmt vand - tænker lidt på om jeg skulle have lavet det på vores nye Metro, og så ladet den styre af vandvarmeren, i stedet for montering af 3-vej ventilen.

Som det er nu tager det lang tid at varme beholderen op, og to kan ikke gå i bad efter hinanden - det går ikke i en familie med 4 tøser :wink:

Når pumpen ved fyret står på autoadabt sker der næsten ingen ting - flow ca. 200 ltr. - men jeg kan få flowet højt op ved, at sætte pumpen på en af de faste indstillinger, men synes ikke der sker så meget ovre i beholderen alligevel. der er ingen mulighed for genveje for fremløbet før det rammer 3-vejs ventilen.

Er det hvad man kan forvente eller er der forslag til forbedring - havde nok forventet, at der var lidt mere krudt i varmtvand priorteringen

PS. Jeg har døjet noget med luft i rørene, men tror det er ovre nu - ellers ville jeg vel ikke kunne opnå det høje flow, som jeg kan få ved at "tvangsstyre" pumpen - over 1000 ltr på maks .


mvh. John Pedersen


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Varmtvandspriortering

Indlæg af pille bruger » 09 nov 2012 20:22

Hvad står vvb effekt på, nederste punkt i autoberegning ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

JohnP
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 15 jan 2012 14:26
Mit fyr: 16 kw scotte version 6.79
Areal: 188m2 + 78 m2 garage
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers NØ

Varmtvandspriortering

Indlæg af JohnP » 09 nov 2012 20:50

Der står max. effekt 100%.

mvh. John

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Varmtvandspriortering

Indlæg af pille bruger » 09 nov 2012 21:03

JohnP » 09 Nov 2012, 20:50 skrev:Der står max. effekt 100%.

mvh. John
Så har du en formidabel god varmt vands beholder hvis den kan aftage 16 Kw der er til rådighed.
Mon ikke det tager lang tid fordi styringen reducere effekten, fordi beholderen ikke kan aftage varmen ?
Er der en termostat på vvb også, eller er der kun 3 vejs ventilen ?
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

JohnP
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 15 jan 2012 14:26
Mit fyr: 16 kw scotte version 6.79
Areal: 188m2 + 78 m2 garage
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers NØ

Varmtvandspriortering

Indlæg af JohnP » 09 nov 2012 21:13

Der er kun 3 - vejs ventilen.

Altså 100 % er det der står når fyret kører alm. drift - jeg har ikke set om det ændrer sig, når fyret kører i VVB. Jeg kan se på styringen under VVB drift, at der max. forbrug på 8kw - højere har det ikke været.



mvh. John


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 9827
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange

Varmtvandspriortering

Indlæg af pille bruger » 09 nov 2012 21:41

JohnP » 09 Nov 2012, 21:13 skrev:Der er kun 3 - vejs ventilen.

Altså 100 % er det der står når fyret kører alm. drift - jeg har ikke set om det ændrer sig, når fyret kører i VVB. Jeg kan se på styringen under VVB drift, at der max. forbrug på 8kw - højere har det ikke været.



mvh. John
Der skal stå 16 Kw når fyret kører maks.
Kig i autoberegning om der står Ydelse 16 Kw
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Brugeravatar
TaagMan
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1702
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro

Varmtvandspriortering

Indlæg af TaagMan » 09 nov 2012 22:29

JohnP » 09 Nov 2012, 21:13 skrev:Altså 100 % er det der står når fyret kører alm. drift - jeg har ikke set om det ændrer sig, når fyret kører i VVB. Jeg kan se på styringen under VVB drift, at der max. forbrug på 8kw - højere har det ikke været.
8 kW er fanme også meget at afgive til en VVB... hvor langt har du proppet VVB føleren op? Hvis du hiver den længere ned, opdager den forbrug noget hurtigere, og går i gang med at varme op noget hurtigere... kan det hjælpe dig?
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html

Jarnved
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 198
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Fremviser gerne i postnummer: 4700
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang

Varmtvandspriortering

Indlæg af Jarnved » 10 nov 2012 11:03

Jeg kører også med VVP og har temp. føler i min Metro 110l. og bor sammen med 3 piger og der er ingen problemer med at få varmt vand nok til 4 bad i træk.
Og ja jeg ved godt der kan være forskel på badets længde men vi har ikke ændret vaner efter skift fra oliefyr.
Jeg har kun en 10Kw Scotte og VVB max.effekt er kun stillet til 70%.
VVB temp. er stillet til 55 grader og VVB diff.under er sat til 5 grader.
Det skal dertil siges at VVB blev renset for al kalken og der blev skiftet anode ved samme lejlighed( jeg blev meget overrasket over hvor meget kalk der var blevet samlet over 12 år)
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!

JohnP
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 15 jan 2012 14:26
Mit fyr: 16 kw scotte version 6.79
Areal: 188m2 + 78 m2 garage
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers NØ

Varmtvandspriortering

Indlæg af JohnP » 10 nov 2012 11:11

Hej Jarnved

Det var da rart, at høre, at det kan lade sig gøre, så må der jo være noget, som skal rettes et sted, jeg vil prøve at ændre lidt på temperaturene - vvb står pt. på 52 gr. og 10 gr. under i diff. - det er nok for meget så.

Min metro 110 ltr. er iøvrigt helt ny, så kalk burde ikke være problemet.

Tak for svarene iøvrigt til alle - det er rart med sådan et forum her.

mvh. John

JohnP
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 46
Tilmeldt: 15 jan 2012 14:26
Mit fyr: 16 kw scotte version 6.79
Areal: 188m2 + 78 m2 garage
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8930
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Randers NØ

Varmtvandspriortering

Indlæg af JohnP » 10 nov 2012 11:23

hej

Pille bruger : Jeg har også undret mig over, at der står 20kw ydelse i autoberegning når det nu er en 16 kw jwg har, men jeg tidligere spurgt til dette her, da svarede du at det var ligemeget, da det er samme brænder.

Med hensyn til de 100% vvb ydelse - skal jeg ændre dette eller er det noget som sker automatisk ?

Taag Man : Jeg vil prøve, at flytte føleren lidt - den sidder pt. helt i toppen.
På mandag vil jeg montere et par aut. udluftere på 1.sal. Jeg synes, at min pumpe opfører sig underligt, for når den står på autoadabt går den hekt ned i tempo, som om den ikke registrerer, at der skal bruges varme. For at få varme til huset og vvb skal den stå på et af de faste programmer. Måske er det stadig luft som driller.

mvh. John


Besvar