Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78
- klinten
- Stoker XIV
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78
Er der mus i min styring eller er det mig der har misforstået noget?
Min varmeperiode er: 23:59
1. varme start tid: 00:00
2. varme start tid: 11:59
3. varme start tid: 23:59
4. varme start tid: 23:59
VVB periode: 03:00
1. VVB start tid: 04:00
2. VVB start tid: 11:30
3. VVB start tid: 17:00
Hvorfor sker dette så?
28/10-2012 - 17:00:21 Tilstand ændret:Drift -> Drift varmt vand
28/10-2012 - 15:48:30 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Drift
28/10-2012 - 15:44:02 Tilstand ændret:Stoppet -> Optænding 1
28/10-2012 - 14:44:57 Tilstand ændret:Drift -> Stoppet
28/10-2012 - 14:30:33 Tilstand ændret:Drift varmt vand -> Drift
28/10-2012 - 11:30:29 Tilstand ændret:Drift -> Drift varmt vand
Min varmeperiode er: 23:59
1. varme start tid: 00:00
2. varme start tid: 11:59
3. varme start tid: 23:59
4. varme start tid: 23:59
VVB periode: 03:00
1. VVB start tid: 04:00
2. VVB start tid: 11:30
3. VVB start tid: 17:00
Hvorfor sker dette så?
28/10-2012 - 17:00:21 Tilstand ændret:Drift -> Drift varmt vand
28/10-2012 - 15:48:30 Tilstand ændret:Optænding 1 -> Drift
28/10-2012 - 15:44:02 Tilstand ændret:Stoppet -> Optænding 1
28/10-2012 - 14:44:57 Tilstand ændret:Drift -> Stoppet
28/10-2012 - 14:30:33 Tilstand ændret:Drift varmt vand -> Drift
28/10-2012 - 11:30:29 Tilstand ændret:Drift -> Drift varmt vand
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
- H.S
- Stoker XIV
- Indlæg: 909
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8362
- Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
- Geografisk sted: Hørning
- Givet likes: 26 gange
- Modtaget likes: 44 gange
- Kontakt:
Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78
Hej
Jeg forstår ikke lige helt
Du har en periode på 23Timer 59 Min. pr døgn
så er der ikke plads til mere end en opstart og 1 min pause
Så dit VVB har ingen mening når du er i drift
Du kunne lave drift 4 gange af 4 timer = 16 timer
Har du ventil på VVB siden du ønsker at køre VVB drift..
for så ville føler i VVB jo give varme der
Jeg forstår ikke lige helt
Du har en periode på 23Timer 59 Min. pr døgn
så er der ikke plads til mere end en opstart og 1 min pause
Så dit VVB har ingen mening når du er i drift
Du kunne lave drift 4 gange af 4 timer = 16 timer
Har du ventil på VVB siden du ønsker at køre VVB drift..
for så ville føler i VVB jo give varme der
Henrik Schack
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Projekt teknikker www.windhager.dk
Windhager Nordic +45 4038 3498 Direkte +45 2366 9190
Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78
gæt: du har sat den til at den skal køre i 23 timer og 59 minutter, pr. start, så har du 12 timer imellem start fra kl. 00.00 til 11.59 derefter start kl. 23.59 og start igen kl. 00.00,- jeg ville også blive forvirret med de kommandoer ;-))
- klinten
- Stoker XIV
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78
Mener du at det er det manglende minut der driller mig?Bjarne » 28 Oct 2012, 17:40 skrev:gæt: du har sat den til at den skal køre i 23 timer og 59 minutter, pr. start, så har du 12 timer imellem start fra kl. 00.00 til 11.59 derefter start kl. 23.59 og start igen kl. 00.00,- jeg ville også blive forvirret med de kommandoer ;-))
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78
klinten » 28 Oct 2012, 17:43 skrev:
Mener du at det er det manglende minut der driller mig?
Nej,- det er "Min varmeperiode" jeg tænker på .... hvorfor sætte den til nærmest 24 timer drift pr. start,- hvis fyret skal starte f.eks 4 gange i døgnet? ;-)
- klinten
- Stoker XIV
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78
Fyret skal køre konstant, så skal uret da stå til 23:59 ikke? Er der andre måder at gør det på?
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78
Hvis fyret skal køre konstant,- så skal urstyring være sat til OFF,- og køre normal drift. - i min verdens opfattelse ifald ;-)klinten » 28 Oct 2012, 17:57 skrev:Fyret skal køre konstant, så skal uret da stå til 23:59 ikke? Er der andre måder at gør det på?
-
- Stoker III
- Indlæg: 86
- Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
- Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
- Areal: 156 + 30m2
- Brændsel: Piller og træ
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Geografisk sted: 8620
- Givet likes: 1 gang
Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78
Når at fyret skal køre konstant så er det rigtig nok hvad Bjarne skriver......Sæt uret på off og så kører den. Det andet bruges kun til interval kørsel.
- klinten
- Stoker XIV
- Indlæg: 998
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
- Modtaget likes: 1 gang
Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78
Det er modtaget. :-) Men det besvarer stadig ikke hvorfor den laver et stop uden at jeg har sat den til det. Lige nu er den stoppet igen selvom at den burde køre.
Mvh. Simon Klint
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
Tag ikke livet for seriøst, du kommer ikke levende ud af det alligevel.
Min Fyr:
http://stokercloud.dk/dev/klinten.html
- hensan
- Stoker XI
- Indlæg: 532
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Givet likes: 6 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78
Hvis du ser på dine kurser så er kedel temp steget stille og roligt fra kl 12:00. Kl ca 14:45 er kede temp på ca 80 grader.klinten » 28 Oct 2012, 20:48 skrev:Det er modtaget. :-) Men det besvarer stadig ikke hvorfor den laver et stop uden at jeg har sat den til det. Lige nu er den stoppet igen selvom at den burde køre.
Dit fyr er ikke stoppet pga din tidsstyring - Dit fyr er stoppet pga lavt forbrug og dermed høj kedel temp.
Kl ca 16:00 er kedel temp igen faldet til ca 50 grader og dit fyr starter op igen.
Kl ca 20:00 gentager mønstret sig. Din kedet temp er kommet op på ca 75 grader og dit fyr stopper ned.